消防水管与配电箱之前需要有安全距离吗
已有 867 次阅读2020-9-21 11:33
请问消防水管与配电箱之前需要有安全距离吗
【铁炮】EHS-沪-笨笨(394105771) 2020/9/19 11:42:03
消火栓箱和配电箱的距离不应小于300mm。可参考《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》一书中照明配电箱设置中与相应管道的要求。主要依据如下:
为了保证使用安全,配电箱与采暖管道距离不应小于300mm;与给排水管道不应小于200mm;与煤气管、表不应小于300mm。
配电箱不应设在水池或水门的上、下侧,如果必须安装在水池、水门的两侧时,其垂直距离应保持在1m以上,水平距离不得小于0.7m。