消防事故:泰国汇商银行发生化学品泄漏10人死15人伤事故何为真正元凶?

已有 1063 次阅读2016-3-18 06:58 |个人分类:消防研究| 化学品, 泰国, 消防, 银行

消防事故:泰国汇商银行发生化学品泄漏10人死15人伤事故何为真正元凶?

      当地时间2016314日晚2130分,泰国第3大银行,泰国汇商银行(Siam Commercial BankSCB)发生灭火系统泄漏,导致10人死亡,15人受伤。

      泰国警方调查指出,这栋楼高34层,事发地点在地下2层,该大楼正在施工,灭火系统大量喷发出有毒物质。银行方面强调,当时大楼內没有发生火灾或爆炸,事故是由于大楼更新消防系统,疑有员工误操作灭火系统所致。

      究竟该灭火系统是何种灭火剂,有说是FM200(七氟丙烷),还有说是气溶胶。官方的报告比较客观,提到了几个要点:事故并非爆炸或者火灾所致;泄漏的是 “pyrogen gas”,并不是FM200;系统是误启动。

      那么,"Pyrogen gas"是什么?其实就是气溶胶灭火系统。该灭火系统经常被使用于不适合洒水或粉末灭火系统的建筑物中。制造商强调,灭火喷雾不会消耗氧气,但建议不要在有人的室內使用,而且不能接触这种喷雾超过5分钟。实际上,该系统灭火机理:该灭火剂是由引燃剂来引燃,引燃剂是一种燃速快,热值相对大且点火感度高的药剂,该药剂释放出使室内氧气水平急速下降的化学品,使建筑内部突然缺氧,从而窒息灭火。

      有关资料表明:若空气中氧气浓度减少到 18%,为人呼吸的安全限度;当氧气浓度减少至 16% 时,人的呼吸与脉博加快;当氧气浓度少到 12% 时,人会头昏,反胃,四肢无力;当氧气浓度少到10%时,人脸色发白,呕吐,失去意识;当氧气浓度少到8%时,人会昏睡,8分钟后死亡 ;当氧气浓度剩6%时,人会抽筋,停止呼吸,死亡。这正是此次泰国银行泄漏事故死因。

      由此可知,此次事故不是FN200灭火系统,而是气溶胶 “pyrogen gas”所致。并再一次证明该系统存在安全性和可靠性的问题不容忽视。国内对于气溶胶灭火系统使用比较谨慎,目前,国内气体灭火系统主要包括:FN200(七氟丙烷)、二氧化碳(分高压、低压)、IG541等,并有相应的灭火系统设计规范,施工与验收规范等。其安全性、可靠性得到公认。

      在此感谢同行专业分析和提供宝贵资料,得以共同分享。