安全文化网购·安全超市

安全社区

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 28047|回复: 36

垂直爬梯多高需要护笼

  [复制链接]
发表于 2010-5-6 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-5-6 09:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-6 10:39 | 显示全部楼层
印象中不是五米就是八米,可以上网查一下的
发表于 2010-5-6 11:19 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

两米以上属于高空作业就需要啦。
 楼主| 发表于 2010-5-6 11:27 | 显示全部楼层

回三楼

谢谢!网上没查到啊;
不过根据本公司对脚手架的要求,超过5米必须搭设过渡平台,我想就高不就低可能5米比较合适.
发表于 2010-5-6 13:48 | 显示全部楼层
3m
3m
3m
发表于 2010-5-7 07:09 | 显示全部楼层
GB4053.1-93固定式钢直梯
是不是有更新版我不知道
直梯距地平面3m以下部分应设护笼
发表于 2010-5-7 08:40 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

应该是三米
发表于 2010-5-7 08:46 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

GB4053.1-2009    钢直梯
设护笼设置该标准未作强制要求,只是建议3m以上部份最好设。
上海这边企业的钢直梯很多距地面几米高都未设护笼,专家一般也未作整改项,因为有的梯子一年也上不了两回有的底部距地面还要接一个移动的梯子才能爬上去,有的专家也说新的建标不要求设护笼,但具体哪个标准我也没找到。很多都是正规单位设计和施工,我想他们未装护笼是不是也有他们的道路吧。
 楼主| 发表于 2010-5-7 15:38 | 显示全部楼层

长知识了

我们有一个油槽约3米,有一直爬梯;我们的员工在合理化建议中提出是否需增加护笼,故有此一问.谢谢大家!!
发表于 2010-5-7 20:16 | 显示全部楼层
 GB17888.4-1999        安全护笼应起始于起程地面以上2200~3000mm之间。在安全护笼的下面的进入边,安全护笼应没有妨碍进入梯子的元件。
发表于 2010-6-2 15:14 | 显示全部楼层
为了安全,上安全护笼!
发表于 2010-6-2 15:42 | 显示全部楼层
我们也正准备做垂直爬梯,学习了。
发表于 2010-6-2 21:30 | 显示全部楼层
2.2m--3m
发表于 2010-6-4 00:05 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2010-6-4 11:46 | 显示全部楼层
固定式钢梯及平台安全要求(第1部分:钢直梯) GB4053.1—2009
距地面2100mm~3000mm需设置护笼。
发表于 2010-6-4 21:11 | 显示全部楼层
2米以上就要设置防护笼了。
发表于 2011-6-20 19:42 | 显示全部楼层
GB4053.1-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯》
5.3.2 梯段高度大于3m时宜设置安全护笼。单梯段高度大于7m时,应设置安全护笼。
发表于 2011-6-21 08:27 | 显示全部楼层
印象中是2米以上就有护栏了。。。
发表于 2011-10-9 03:42 | 显示全部楼层
学习一下