临时用电管理规定
一、在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,需按防火防爆要求办理临时用电作业票。
二、临时用电管理
1、临时用电票一式三联,第一联由用电审批部门存档,第二联交供电执行单位保存,第三联由临时用电执行人保存。
2、 临时用电结束后,临时用电票第一联由供电执行单位签字后,由用电执行人交供电主管部门注销。
3、临时用电票是临时用电作业的依据,不得涂改、不得代签,要妥善保管,保存期为一年。
4、有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源。
5、 用电结束后,临时用电的电气设备和线路应立即拆除,由用电执行所在生产区域的技术人员、供电执行部门共同检查验收签字。
6、临时用电必须严格确定用电期限,超过时限要重新办理临时用电票的延期手续。
7、安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用电源的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。
8、临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。
9、在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。
10、临时用电的单相和混用线路应采用五线制。
11、临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。
12、采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得低于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。
13、对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。
14、行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。
15、临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸保护。
16、临时供电执行部门送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。
17、 对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患处理通知单,确保临时供电设施完好。
18、 临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,供电执行单位有权予以停止供电。
19、 临时用电结束后,临时用电单位应及时通知供电执行单位,由原临时用电单位拆除临时用电线路,其他单位不得私自拆除。私自拆除造成的后果由拆除单位负责。
20、临时用电单位不得私自向其它单位转供电。