专家说 | 冬季用电施工安全及防护建议

已有 1069 次阅读2015-12-3 07:54

专家说 | 冬季用电施工安全及防护建议
高压线下方进行施工作业,危险!

如果施工过程中不小心接近危险距离或触碰高压线,后果会很严重吗?后果是非常严重的!

      西安科技大学能源学院安全工程系的邓军教授,一直致力于在动力工程与工程热物理、火灾防治、应急救援等领域研究,针对防范冬季施工事故,邓军教授就高压线附近安全施工解答相关问题,提出安全建议。

在高压线附近施工如何才能确保安全呢?

  在施工现场必须有安全警示标志,并在高压线下采用红色标杆标示出安全施工净空高度;重视个人自我防护,进入工地按规定佩戴安全帽,进入高压线下施工现场的,必须戴好安全帽、穿戴绝缘手套、穿防护鞋、绝缘衣服才能进行施工;严禁穿拖鞋进入施工现场。在高压线下立警戒杆,标杆顶以下为安全作业空间。高压线下进行挖装作业时,必须有专人进行指挥,施工高度不得高于安全作业空间,防止施工机械碰触高压线。

高压线下施工安全距离有要求吗?

  在500kVA高压线下施工,高压线距离地面高度为12.4m,高压线下施工最小安全距离为8.5m,为了保证高压线下安全施工,所有范围内施工机械必须接地,接地点不少于2处,接地电阻不大于1Ω,电工要全过程跟踪施工机械静电检测,发现问题及时汇报处理。

针对吊装作业有哪些具体要求?

  起重设备操作人员、指挥人员及其他各种工作人员必须是取得操作合格证。起重设备顶部必须安装绝缘套,且其作业半径与架空线路边线的最小安全距离不小于8.5m,吊装作业过程中,必须有专人进行指挥;起重设备操作人员、打桩机操作人员、电工在施工期间必须配备绝缘手套、绝缘鞋及高压绝缘垫,并按安全防护用品使用规定穿戴,严禁无防护设施进行施工。

恶劣天气施工须加强哪些防护?

  阴雨、雪、雾天及大风等恶劣性天气停止高压线下及附近施工,防止感应电伤人,禁止高压线疲劳作业。电表及电敏感性仪器在高压线下施工时尽量远离高压线,必须放置在高压线下时,必须加设防护罩,以免仪器损坏。施工现场在明显处设立警示牌,写明高压线电压、安全操作距离,防护措施及注意事项。施工期间发现异常或者检测出机械感应电集中现象,应立即停止作业,不得自行处理,必须立即上报,由项目部专业人员进行解决。

冬季安全用电作业有哪些建议?

1.电工作业人员必须是经过专业安全技术培训和考试合格,取得特种作业操作证的电工并持证上岗。(在有效期内)。

2.作业人员必须经过入场安全教育,考核合格后才能上岗作业。

3.施工现场作业时必须一人作业,一人监护,作业人员穿绝缘鞋,停电验电后挂临电检修标识牌再作业。

4.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,锁好带扣,高处作业必须系好合格的安全带,系挂牢固,高挂低用。

5.进入施工现场禁止吸烟,禁止酒后作业,禁止追逐打闹,禁止窜岗,禁止操作与自己无关的机械临电设备,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。

6.进入作业地点时,先检查、熟悉作业环境。若发现不安全因素、隐患,必须及时向有关部门汇报,并立即整改,确认安全后再进行施工作业。对施工过程中发现危及人身安全的隐患,应立即停止作业,及时要求有关部门处理解决。现场所有安全防护设施和安全标志等,严禁私自移动和拆除,如需暂时移动和拆除的须报经有关负责人审批后,在确保作业人员及其他人员安全的前提下才能拆移,并在工作完毕(包括中途休息)后立即复原。

7.每天应注意收听天气预报,随时掌握天气变化信息,做好防大风雪的准备工作。

8.在冬季前对现场供电线路,设备等进行全面检查,对线路老化,安装不良,瓷瓶裂纹,绝缘降低及漏电等问题及部件必须及时整改,更换。

9.现场的配电箱、开关箱、照明电路、灯具等统一检查发现漏电破损,老化等及时检修更换。

10.现场脚手架,外用电梯,塔吊等均应设置避雷措施,其防雷接地阻值不能大于4欧,并要在冬季前检查摇测。

11.严禁在大风雪天气进行室外露天电工作业。

12.对于所有露天放置的机电设备,大风雪前必须切断电源锁好配电箱。

13.大风雪前必须及时将露天放置的配电箱,开关箱,电焊机,切割机,钢筋加工机械等设置防风雪防潮设施,防止雪水进入箱内、电器设备内,造成危险。食堂用电设备、生活区、办公区线路及用电设备也应做好防雪防潮工作。

14.雪后应立即对所有电器设备、线路进行全面检查,发现问题立即处理。配电箱、电器设备等,应停电后处理潮湿的部位,使其干燥恢复绝缘后,经摇测绝缘电阻到达合格之后再送电作业。

15.生活区、办公区冬季前必须重新计算用电负荷,发现用电负荷超过供电线路容量时,必须采取可靠有效措施,防止发生火灾,以保证供电线路安全。

16.每天对办公区、生活区进行检查,加强管理,严格执行安全用电、取暖、制度,严禁乱拉电线,要求做到人走关灯、关电热器及一切用电设备。

17.大风雪后,对线路进行检查加固,防风,防砸,防碾压,防止因结冰而造成断线停电及触电事故。

触电事故发生后第一时间如何处理?

  发现高压触电事故时,立即通知电力部门断电,同时报项目有关领导,事故严重的及时拨打医院急救电话。现场的紧急处理:确定断电后才能进行救援工作,没有确定断电前,不能采取救援工作,以防触电事故的扩大。触电者脱离电源后,应根据触电者具体情况,迅速对证救护。现场应用的主要救护方法有人工呼吸法和胸外心脏挤压法。

针对重伤者救援时要注意什么?

  如果触电者伤势不重,神志清醒,但有些心慌、四肢发麻、全身无力;或者触电者在触电过程中曾一度昏迷,但已清醒过来,应使触电者安静休息,不要走动,严密观察并请医生前来诊治或送往医院。

  如果触电者伤势较重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应使触电者舒适、安静的平卧;周围不要围人,使空气流通;解开他的衣服以利呼吸;如果天气寒冷,要注意保温;并速请医生诊治或送往医院。如果发现触电者呼吸困难、稀少、或发生痉挛,应准备在心脏停跳或呼吸停止后立即作进一步抢救。

  如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止,应立即施行人工呼吸和胸外挤压,并速请医生诊治或送往医院。应当注意,急救要尽快地进行,不能等候医生的到来;在送往医院的途中,也不能中止急救。

调查事故,现场人员须注意?

  原因调查:

  保护现场,请电力部门技术人员进行现场勘察对事故做出技术鉴定;分析原因,根据现场调查和技术鉴定的情况进行综合分析,确定事故原因,吸取教训。

QA&

现行规定,安全用电作业标准有哪些?

         现行有关渉电类的规定和规范主要有,住房城乡建设部关于发布国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》、国标《电力安全工作规程》和《施工现场临时用电安全技术规范》等。