消防词汇 第5部分:消防产品 GBT 5907.5-2015

已有 4848 次阅读2019-7-16 19:26

中华人民共和国国家标准

消防词汇 第5部分:消防产品

Fire protection vocabularyPart 5 Fire products

GB/T 5907.5-2015

代替 GB/T 4718-2006GB/T 16283-1996

2015-05-15 发布                          2015-08-01 实施

发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

 

前言

GB/T 5907《消防词汇》分为五个部分:

——第1部分:通用术语;

——第2部分:火灾预防;

——第3部分:灭火救援;

——第4部分:火灾调查;

——第5部分:消防产品。

本部分为GB/T 5907的第5部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 4718-2006《火灾报警设备专业术语》、GB/T 16283-1996《固定式灭火系统基本术语》。除编辑性修改外,删除和修改了部分术语和定义,对消防产品进行了归类并补充了部分词汇。

与本部分相关的通用术语收录在GB/T 5907的第1部分。

进一步细分的消防产品名称、性能、参数等术语在具体的产品标准中界定。

本部分起草时参考了ISO 8421-31989《消防词汇  3部分:火灾探测和报警》、ISO 8421-41990《消防词汇  4部分:灭火设备》和ISO 8421-81990《消防词汇  8部分:消防救援和危险物品储运》。

本部分由中华人民共和国公安部提出。

本部分由全国消防标准化技术委员会基础标准分技术委员会(SAC/TC 113/SC 1)归口。

本部分起草单位:公安部天津消防研究所、公安部上海消防研究所、公安部沈阳消防研究所、公安部四川消防研究所、公安部消防产品合格评定中心。

本部分主要起草人:屈励、姚松经、李毅、庄爽、朱青、毛毅平、张德成、程道彬、韩伟平、沈坚敏、隋虎林、 毕少颖、诸容、卢韶然、王艳娥、丁敏、高云升。

本部分代替了GB/T 4718-2006GB/T 16283-1996

GB/T 4718-2006的历次版本发布情况为:

——GB 4718-1984GB/T 4718-1996

1 范围

GB/T 5907的本部分界定了消防产品的常用术语和定义。

本部分适用于消防管理、消防标准化、消防工程、消防科学研究、教学、咨询、出版及其他有关工作领域。

2 术语和定义

2.1 火灾报警设备

2.1.1 火灾报警触发器件

2.1.1.1火灾报警触发器件  fire alarm trigger part

通过探测周围使用环境与火灾相关的物理或化学现象的变化,向火灾报警控制器传送火灾报警信号的器件。

2.1.1.2火灾探测器  fire detector

作为火灾自动报警系统的一个组成部分,使用至少一种传感器持续或间断监视与火灾相关的至少一种物理和/或化学现象,并向控制器提供至少一种火灾探测信号。

2.1.1.3感烟火灾探测器  smoke detector

探测悬浮在大气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的火灾探测器(2.1.1.2)

2.1.1.4感温火灾探测器  heat detector

对温度和/或温度变化响应的火灾探测器(2.1.1.2)

2.1.1.5点型火灾探测器  point-type fire detector

由一个或多个小型传感器组成的、探测同一部位火灾参数的火灾探测器(2.1.1.2)

2.1.1.6点型离子感烟火灾探测器  point-type ionization smoke detector

根据电离原理探测火灾的点型火灾探测器(2.1.1.5)

2.1.1.7点型光电感烟火灾探测器  point-type photoelectric smoke detector

根据散射光、透射光原理探测火灾的点型火灾探测器(2.1.1.5)

2.1.1.8点型感温火灾探测器  point-type heat detector

对温度和/或温度变化响应的点型火灾探测器(2.1.1.5)

2.1.1.9线型火灾探测器  line-type fire detector

连续探测某一路线周围火灾参数的火灾探测器(2.1.1.2)

2.1.1.10线型感温火灾探测器  line-type heat detector

对某一路线周围温度和/或温度变化响应的线型火灾探测器(2.1.1.9)

2.1.1.11线型光束感烟火灾探测器  line-type smoke detector using an optical light beam

应用光束被烟雾粒子吸收而减弱的原理探测火灾的线型感烟火灾探测器。

2.1.1.12图像型火灾探测器  image type fire detector

使用摄像机、红外热成像器件等视频设备或其组合方式获取监控现象视频信息,进行火灾探测的火灾探测器(2.1.1.2)

2.1.1.13—氧化碳火灾探测器  carbon monoxide fire detector

对一氧化碳响应的火灾探测器(2.1.1.2)

2.1.1.14可燃气体探测器  combustible gas detector

由气敏传感器、电路和外壳等组成,用于探测可燃气体并向可燃气体报警控制器(2.1.2.2)提供可燃气体探测信号。

2.1.1.15火焰探测器  flame detector

对火焰光辐射响应的火灾探测器(2.1.1.2)

2.1.1.16紫外火焰探测器  ultraviolet flame detector

对火焰中波长小于300 nm的紫外光辐射响应的火焰探测器(2.1.1.15)

2.1.1.17红外火焰探测器  infrared flame detector

对火焰中波长大于850 nm的红外光辐射响应的火焰探测器(2.1.1.15)

2.1.1.18电气火灾监控探测器  electrical fire monitoring detector

探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数变化的探测器。

2.1.1.19手动火灾报警按钮  manual fire call point

通过手动启动器件发出火灾报警信号的装置。

2.1.1.20消火栓按钮  hydrant startup point

用于手动启动消火栓(2.7.3.1)的按钮。

2.1.2 火灾报警控制装置

2.1.2.1火灾报警控制器  fire alarm control unit

作为火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能的设备。

2.1.2.2可燃气体报警控制器  combustible gas alarm control unit

作为可燃气体探测报警系统的控制中心,能为可燃气体探测器供电、显示可燃气体浓度及接收并发出可燃气体报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能的设备。

2.1.2.3电气火灾监控设备  electrical fire monitoring system

能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,发出声、光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录并保存报警信息的装置。

2.1.3 火灾警报装置

2.1.3.1火灾警报装置  fire alarm signaling device

与火灾报警控制器分开设置,火灾情况下能够发出声和/或光火灾警报信号的装置。又称火灾声和/或光警报器。

2.1.3.2火灾显示盘  fire display panel

作为火灾报警指示设备的一部分,能够接收火灾报警控制器发出的信号,显示发出火警部位或区域,并能发出声光火灾信号的装置。

2.1.4 消防联动控制设备

2.1.4.1消防联动控制器  automatic control equipment for fire protection

接收火灾报警控制器或其他火灾触发器件发出的火灾报警信号,根据设定的控制逻辑发出控制信号,控制各类消防设备实现相应功能的控制设备。

2.1.4.2消防应急广播设备  sound equipment for fire emergency

用于火灾情况下的专门广播设备。

2.1.4.3消防电话  fire telephone

火灾情况下使用的专用电话。

2.1.4.4消防控制中心图形显示装置  graphic display in fire control center

消防控制室中安装的用来显示现场各类消防设备在建筑中布局、工作状态及其他消防安全信息的显示装置。

2.2 消防车

2.2.1消防车  fire fighting vehicle

根据需要,设计制造成适宜消防队员乘用、装备各类消防器材或灭火剂,供消防部队用于灭火、辅助灭火或消防救援的车辆。

2.2.2泵浦消防车  pumper fire fighting vehicle

主要装备消防泵,不配备灭火剂罐,直接利用水源灭火或供水的消防车。

2.2.3水罐消防车  water tank fire fighting vehicle

主要装备车用消防泵(2.7.1.2)和水罐,以水为主要灭火剂的消防车(2.2.1)

2.2.4泡沫消防车  foam fire fighting vehicle

主要装备车用消防泵(2.7.1.2)、水罐、泡沫液(2.6.2.2)罐和水-泡沫灭火剂混合设备的消防车(2.2.1)

2.2.5干粉消防车  dry powder fire fighting vehicle

主要装备干粉灭火剂(2.6.3.1)罐、成套干粉喷射装置的消防车(2.2.1)

2.2.6干粉泡沫联用消防车  dry powder and foam fire fighting vehicle

主要装备车用消防泵(2.7.1.2)、水罐、泡沫液(2.6.2.2)罐和干粉灭火剂(2.6.3.1)罐,可同时或按顺序喷射干粉和泡沫灭火的消防车(2.2.1)

2.2.7干粉水联用消防车  dry powder and water fire fighting vehicle

主要装备车用消防泵(2.7.1.2)、水罐和干粉灭火剂(2.6.3.1)罐,可同时或按顺序喷射干粉和水灭火的消防车(2.2.1)

2.2.8气体消防车  gas fire fighting vehicle

主要装备气体灭火剂(2.6.1.1)瓶,以气体为灭火剂的消防车(2.2.1)

2.2.9压缩空气泡沫消防车  compressed air foam system (CAFS) fire fighting vehicle

主要装备水罐和泡沫液(2.6.2.2)罐,通过压缩空气泡沫系统喷射泡沫灭火的消防车(2.2.1)

2.2.10高倍泡沫消防车  high-expansion foam fire fighting vehicle

主要装备水罐和泡沫液(2.6.2.2)罐,通过高倍数泡沫发生器(2.9.1.2)喷射高倍泡沫灭火的消防车 (2.2.1)

2.2.11水雾消防车  water mist fire fighting vehicle

主要装备水罐和水雾灭火装置的消防车(2.2.1)

2.2.12高压射流消防车  high-pressure water puncture fire fighting vehicle

主要装备水罐和高压射流装置,利用高压水流击穿或切割障碍物灭火的消防车(2.2.1)

2.2.13涡喷消防车  turbo-jet engine fire fighting vehicle

主要装备车用消防泵(2.7.1.2)、水罐、泡沫液(2.6.2.2)罐,利用燃气涡轮发动机喷射灭火剂的消防车(2.2.1)

2.2.14机场消防车  airport fire fighting vehicle

主要装备越野底盘、车用消防泵(2.7.1.2)、水罐和泡沫液(2.6.2.2)罐,具有加速快,越野性好,自动控制程度高,可在行驶中喷射灭火剂,用于扑救飞机火灾的消防车(2.2.1)

2.2.15隧道消防车  tunnel fire fighting vehicle

主要装备增压驾驶室、乘员室和发动机舱,具有双向行驶功能,用于扑救隧道火灾的消防车(2.2.1)

2.2.16轨道消防车  track fire fighting vehicle

主要装备轨道行驶装置,用于扑救地铁或其他轨道火灾的消防车(2.2.1)

2.2.17水陆两用消防车  amphibious fire fighting vehicle

主要装备水陆两用驱动装置,既可以在陆地行驶,又可以在水中航行的两栖消防车(2.2.1)

2.2.18履带消防车  crawler fire fighting vehicle

主要装备履带行走装置,用于在复杂地形条件下扑救火灾或向灾害现场运输人员、器材和物资的消防车(2.2.1)

2.2.19登高平台消防车  platform fire fighting vehicle

主要装备直臂或曲臂登高平台,可向高空输送消防人员、灭火物资、救援被困人员或喷射灭火剂的消防车(2.2.1)

2.2.20云梯消防车  aerial ladder fire fighting vehicle

主要装备伸缩云梯,可向高空输送消防人员、灭火物资、救援被困人员或喷射灭火剂的消防车(2.2.1)

2.2.21举高喷射消防车  water tower fire fighting vehicle

主要装备直臂或曲臂及供液管路,顶端安装消防炮或破拆装置、可高空喷射灭火剂或实施破拆的消防车(2.2.1)

2.2.22通信指挥消防车  command and communication fire fighting vehicle

主要装备无线通信、发电、照明、火场录像、扩音等设备,用于灾害现场通信联络和指挥的消防车 (2.2.1)

2.2.23抢险救援消防车  rescue fire fighting vehicle

主要装备抢险救援器材、随车吊或具有起吊功能的随车叉车、绞盘和照明系统,用于在灾害现场实施抢险救援的消防车(2.2.1)

2.2.24化学救援消防车  chemical accident rescue fire fighting vehicle

主要装备化学事故处置器材和装备,用于处置化学灾害事故的消防车(2.2.1)

2.2.25输转消防车  transport and return fire fighting vehicle

主要装备真空泵和储存罐,具有抽吸、排放和储存能力,用于事故现场输转危险物品的消防车(2.2.1)

2.2.26照明消防车  lighting fire fighting vehicle

主要装备固定照明灯、移动照明灯和发电机,用于灾害现场照明的消防车(2.2.1)

2.2.27排烟消防车  smoke exhauster fire fighting vehicle

主要装备固定排烟送风装置,用于排烟、通风的消防车(2.2.1)

2.2.28洗消消防车  decontamination fire fighting vehicle

主要装备水泵、水加热装置和冲洗、中和、消毒的药剂,对被化学品、毒剂等污染的人员、地面、楼房、 设备、车辆等实施冲洗和消毒的消防车(2.2.1)

2.2.29侦检消防车  reconnaissance and detection fire fighting vehicle

主要装备多种有害物质侦检设备,用于检测灾害现场是否存在有害物质的消防车(2.2.1)

2.2.30勘察消防车  fire scene investigation vehicle

主要装备各类探测、取样和分析仪器,用于勘察火灾现场的消防车(2.2.1)

2.2.31宣传消防车  fire safety publicity vehicle

主要装备各种模拟灾害现场的装置,用于向公众宣传消防知识的消防车(2.2.1)

2.2.32水带敷设消防车  hose laying fire fighting vehicle

主要装备水带敷设和回收装置,用于铺设和回收直径大于或等于100 mm水带的消防车(2.2.1)

2.2.33器材消防车  equipment storage fire fighting vehicle

主要装备各种消防器材并按要求放置和固定在器材箱内,用于向灾害现场运送器材的消防车(2.2.1)

2.2.34供气消防车  compressed air supply fire fighting vehicle

主要装备高压空气压缩机、高压储气瓶组、防爆充气箱等装置,给空气呼吸器瓶充气或给气动工具提供气源的消防车(2.2.1)

2.2.35供液消防车  foam liquid supply fire fighting vehicle

主要装备液体泵和液体灭火剂罐,用于输送各类液体灭火剂的消防车(2.2.1)

2.2.36供水消防车  water supply fire fighting vehicle

主要装备车用消防泵(2.7.1.2)和大容量水罐,用于向灾害现场供水的消防车(2.2.1)

2.2.37自装卸式消防车  self-loading fire fighting vehicle

主要装备自装卸机构,用于将装有消防装备的模块(器材箱)快速运抵灾害现场的消防车(2.2.1)

2.3 消防装备

2.3.1 消防员防护装备

2.3.1.1消防头盔  fire fighter helmet

由帽壳、佩戴装置、下颏带、面罩、披肩等部件组成,用于保护头部、颈部以及面部免受热辐射、侧面挤压、坠落物冲击和穿透等伤害的防护装备。

2.3.1.2消防手套  fire fighter gloves

由阻燃外层、防水层、隔热层和衬里等四层材料组合制成,用于保护手部免受热传导、热辐射、水浸和机械等伤害的防护装备。

2.3.1.3[消防员]灭火防护靴  fire fighter boots

由靴头、靴面、靴筒和靴底组成,用于保护脚和小腿免受水浸、外力损伤、热传导和热辐射等伤害的防护装备。

注:靴面材料为橡胶的称为灭火防护胶靴;靴面材料为皮革的称为灭火防护皮靴。

2.3.1.4消防指挥服  protective clothing for fire commander

消防指挥员灭火救援时穿着的消防员防护服装。

2.3.1.5[消防员]灭火防护服  protective clothing for fire fighter

由阻燃外层、防水透气层、隔热层、舒适层等多层织物复合组成,用于保护上下躯干、头颈、手臂、腿免受热传导、热辐射和水浸等伤害的防护装备。

注:消防员灭火防护服的防护范围不包括头部、手部和脚部。

2.3.1.6[消防员]隔热防护服  protective clothing for proximity fire fighting

由金属铝箔复合阻燃外层、隔热层、舒适层等多层织物复合组成,用于保护上下躯干、头部、手部和脚部免受强热辐射伤害的防护装备。

注:消防员隔热防护服包括隔热上衣、隔热裤、隔热头套、隔热手套以及隔热脚套。

2.3.1.7[消防员]抢险救援防护服  protective clothing for resuce
   
由阻燃外层、防水透气层、舒适层等多层织物复合组成,用于保护上下躯干、头颈、手臂、腿免受外力伤害的防护装备。

注:消防员抢险救援防护服的防护范围不包括头部、手部、踝部和脚部。

2.3.1.8[消防员]化学防护服  chemical protective clothing for fire fighter

消防员在处置化学品事件中穿着的防护服装。

2.3.1.9[消防]安全绳  safety rope for fire fighter

消防部队在灭火救援、抢险救灾或日常训练中仅用于承载人的绳子。

2.3.1.10[消防]安全带  safety harness and belt for fire fighter

消防安全吊带(2.3.1.11)消防安全腰带(2.3.1.12)的统称。

2.3.1.11[消防]安全吊带  safety harness for fire fighter

一种围于人体躯干带有必要金属零件的织带,用以承受人体重量以保护其安全。

2.3.1.12[消防]安全腰带  safety belt for fire fighter

一种紧扣于腰部的带有必要金属零件的织带,用于消防员登梯作业和逃生自救。

2.3.1.13安全钩  carabiner and snap-link

带有手锁或自锁开口的金属承载连接部件,通常为椭圆形或D形,用于装备之间或装备与固定点之间的连接。

2.3.1.14消防员呼救器  special call unit for fire fighter

消防员在灭火救援过程中随身佩带的具有手动、自动声光报警功能的呼救装置。

2.3.1.15正压式消防空气呼吸器  self-contained positive pressure air breathing apparatus for fire fighter

由面罩总成、供气阀总成、气瓶总成、减压器总成、背托总成等组成,呼吸时使用气瓶内的空气,且面罩内的气压大于外界大气压的呼吸保护防护装备。

2.3.1.16正压式消防氧气呼吸器  self-contained positive pressure oxygen breathing apparatus for firefighter

由供氧系统、正压呼吸循环系统、安全及报警系统和壳体背带系统等组成,呼吸时使用氧气瓶内的氧气,且面罩内的气压大于外界大气压的呼吸保护防护装备。

2.3.1.17消防腰斧  hatcher for fire fighter

由斧头、斧柄和橡胶柄套组成,消防员随身佩带在灭火救援时用于手动破拆非带电障碍物的斧头。

2.3.2 消防枪

2.3.2.1消防枪  fire branch

由单人或双人携带和操作的灭火剂喷射器具。

2.3.2.2消防水枪  fire nozzlefire water branch

喷射水的消防枪(2.3.2.1)

2.3.2.3直流水枪  fire nozzle with straight stream

喷射充实水流的消防水枪(2.3.2.2)

2.3.2.4直流喷雾水枪  nozzle with straight stream and fog streamcombination spray nozzle

既能喷射充实水流,又能喷射雾状水流,并具有开启、关闭功能的消防水枪(2.3.2.2)

2.3.2.5直流开花水枪  nozzle with straight stream and safeguarding water stream

既能喷射充实水流,又能喷射开花水流,并具有开启、关闭功能的消防水枪(2.3.2.2)

2.3.2.6脉冲气压喷雾水枪  impulse air pressure spray gun

利用压缩空气的急剧膨胀与水撞击混合后,以脉冲的方式喷射出高速细水雾的灭火装置。

2.3.2.7泡沫枪  foam nozzle

利用内部的泡沫溶液(2.6.2.3)喷嘴形成局部负压吸入空气产生和喷射空气泡沫的消防枪(2.3.2.1)

2.3.2.8干粉枪  powder nozzle

喷射干粉灭火剂(2.6.3.1消防枪(2.3.2.1

2.3.3 消防炮

2.3.3.1消防炮  fire monitor

设置在消防车(2.2.1)、地面及其他消防设施上,以射流形式喷射灭火剂的大型装置。

注:一般情况下喷射水或泡沫溶液(2.6.2.3)流量大于16 L/s,干粉喷射流量大于7 kg/s

2.3.3.2固定式消防炮  fixed fire monitor

安装在固定支座上的消防炮(2.3.3.1),包括固定安装在消防车(2.2.1)上的消防炮(2.3.3.1)

2.3.3.3移动式消防炮  mobile fire monitor

安装在可移动支座上的消防炮(2.3.3.1),包括固定安装在拖车上的消防炮(2.3.3.1)

2.3.3.4消防水炮  water fire monitor

喷射水的消防炮(2.3.3.1)

2.3.3.5泡沫炮  foam fire monitor

流量大于16 L/s,以射流形式喷射泡沫灭火剂(2.6.2.1消防炮(2.3.3.1)

2.3.3.6干粉炮  powder fire monitor

喷射干粉灭火剂(2.6.3.1消防炮(2.3.3.1)

2.3.3.7远控消防炮  remote-controlled fire monitor

具有有线或无线远距离控制操作功能的消防炮(2.3.3.1)

2.3.4 消防摩托车

2.3.4.1

消防摩托车  fire motorcycle

固定安装有能够扑救小型相应类型火灾的消防灭火装置或固定安装有少量特种救援装置的摩托车。

2.3.5 抢险救援装备

2.3.5.1消防破拆工具  fire forcible entry tool

用于开启门窗、破拆建筑结构和清理火场的各种消防器具。

2.3.5.2消防挠钩  pike pole

带有弯钩的长矛,具有穿刺、拉拽功能的手动消防破拆工具(2.3.5.1)

2.3.5.3消防斧  fire axe

用于刺穿、切割和撬动金属或打破、拆卸玻璃用的多功能消防破拆工具(2.3.5.1)

2.3.5.4消防救生气垫  fire rescue air-cushion

仅供消防部队紧急救援时所使用,具有一定阻燃性能,用于承接高处落下人员的气垫。

2.3.5.5救生网  life net

用于接救和防护从高处落下人员的网。

2.3.5.6消防梯  fire ladder

用于火场登高或翻越障碍的轻便梯。

2.3.5.7挂钩梯  hook ladder

可以钩住窗台、栏杆或其他突出物以便攀爬建筑物的短消防梯(2.3.5.6)

2.3.5.8拉梯  extension ladder

一般用绳索拉伸出去,在直线方向延伸的多节消防梯(2.3.5.6)

注:常见的有二节拉梯和三节拉梯结构形式。

2.3.5.9单杠梯  attic ladder

横梁与纵梁铰接,使两根纵梁可以折叠合拢的消防梯(2.3.5.6)

2.3.5.10软梯  rope ladder

纵梁为绳子,横梁为木头或轻金属的消防梯(2.3.5.6)

2.3.5.11云梯  scaling ladder

由几节梯段连在一起,可在一定范围内升高或降低的锥形分段消防梯(2.3.5.6)

2.3.5.12救生抛投器  life-throwing appliance

以压缩空气为动力,可远距离抛投带有牵引拋绳、救生绳、水用拋绳(带自动充气救生圈)等救生设备的装置。

2.4 消防水带

2.4.1 消防水带

2.4.1.1消防水带  firehose

两端均带有消防接口,用于输送灭火剂的软管。

2.4.1.2水带护桥  hose bridge

设有水带通过的沟槽,使其免受过往车辆碾压,表面有双向坡度的器具。

2.4.2 轻便消防水龙

2.4.2.1轻便消防水龙  portable hose assembly

在自来水供水管路上使用的由专用消防接口、水带及水枪组成的一种小型简便的喷水灭火器具。

2.4.3 消防软管卷盘

2.4.3.1消防软管卷盘  fire hose reel

由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。

2.4.4 消防吸水管

2.4.4.1消防吸水管  fire suction hose

一端带有消防接口(2.7.6.1,另一端带有消防滤水器,或两端均带有消防接口(2.7.6.1,供消防泵 (2.7.1.1从天然水源或消火栓(2.7.3.1吸水的管。

2.5 灭火器

2.5.1 手提式灭火器

2.5.1.1手提式灭火器  portable fire extinguisher

能在其内部压力作用下,将灭火剂喷出以扑救火灾,并可手提移动的灭火器。

2.5.1.2贮气瓶式灭火器  gas cartridge extinguisher

灭火剂由灭火器的贮气瓶释放的压缩气体或液化气体的压力驱动的灭火器。

2.5.1.3贮压式灭火器  stored pressure extinguisher

灭火剂由贮于灭火器同一容器内的压缩气体或灭火剂蒸气压力驱动的灭火器。

2.5.2 推车式灭火器

2.5.2.1推车式灭火器  wheeled fire extinguisher

装有轮子,可由一人推(或拉)至火场,并能在其内部压力作用下,将灭火剂喷出以扑救火灾的灭火器。

2.5.3 简易式灭火器

2.5.3.1

简易式灭火器  simplified fire extinguisher

可任意移动的、灭火剂充装量小于1000 mL(g),由一只手指开启的,不可重复充装使用的一次性贮压式灭火器(2.5.1.3)

2.5.3.2灭火毯  fire blanket

由不燃织物编织而成,用于扑灭初起小面积火的毯子。

2.6 灭火剂

2.6.1 气体灭火剂

2.6.1.1气体灭火剂  gas extinguishing agent

以气体状态进行灭火的灭火剂。

2.6.1.2卤代烷灭火剂  halon extinguishing agent

具有灭火作用的卤代碳氢化合物统称。

2.6.1.3二氟一氯一溴甲烷灭火剂  bromochlorodifluoromethane extinguishing agent

1211 灭火剂  halon 1211 extinguishing agent

用于灭火的二氟一氯一溴甲烷(1211)

注:依次按含碳、氟、氯、溴原子个数排列,二氟一氯一溴甲烷简写为1211

2.6.1.4三氟一溴甲烷灭火剂  bromotrifluoromethane extinguishing agent

1301 灭火剂  halon 1301 extinguishing agent

用于灭火的三氟一溴甲烷(1301)

注:依次按含碳、氟、氯、溴原子个数排列,三氟一溴甲烷简写为1301

2.6.1.5七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂  heptafluoropropane HFC-227ea)extinguishing agent

用于灭火的七氟丙烷(HFC-227ea)。

注:按我国的化学系统命名法应为lll2333-七氟丙烷。依照国际通用卤代烷命名法则称为HFC227ea

2.6.1.6

二氧化碳灭火剂  carbon dioxide extinguishing agent

用于灭火的二氧化碳。

2.6.1.7惰性气体灭火剂  inert gas extinguishing agent

由氮气、氩气以及二氧化碳气按一定质量比混合而成的气体灭火剂(2.6.1.1)。

2.6.2 泡沫灭火剂

2.6.2.1泡沫灭火剂  foam extinguishing agent

泡沫液(2.6.2.2)与水混溶,并通过机械方法或化学反应产生的灭火泡沫。

2.6.2.2泡沫液  foam concentrate

泡沫浓缩液

泡沫原液

可按适宜的浓度与水混合形成泡沫溶液的浓缩液体。

2.6.2.3泡沫溶液  foam solution

泡沫混合液

由泡沫液与水按规定浓度配制成的溶液。

2.6.2.4低倍数泡沫液  low expansion foam concentrate

可产生发泡倍数为120倍的泡沫液(2.6.2.2)

2.6.2.5中倍数泡沫液  medium expansion foam concentrate

产生发泡倍数介于21200倍的泡沫液(2.6.2.2)

2.6.2.6高倍数泡沫液  high expansion foam concentrate

产生发泡倍数高于200倍的泡沫液(2.6.2.2)

2.6.2.7蛋白泡沫液  protein foam concentrate

由含蛋白的原料经部分水解制得的泡沫液(2.6.2.2)

2.6.2.8氟蛋白泡沫液  fluoro protein foam concentrate

添加氟碳表面活性剂的蛋白泡沫液(2.6.2.7)

2.6.2.9水成膜泡沫液  aqueous film forming foam concentrate

以碳氢表面活性剂和氟碳表面活性剂为基料,可在某些烃类表面上形成一层水膜的泡沫液(2.6.2.2)

2.6.2.10成膜氟蛋白泡沫液  film forming fluoroprotein foam concentrate

能够在某些烃类表面形成一层水膜的氟蛋白泡沫液(2.6.2.8)

2.6.2.11合成泡沫液  synthetic foam concentrate

以表面活性剂的混合物和稳定剂为基料制成的泡沫液(2.6.2.2)

2.6.2.12抗醇泡沫液  alcohol resistant foam concentrateAR

抗溶泡沫液

所产生的泡沫施放到醇类或其他极性溶剂表面时,可抵抗其对泡沫破坏性的泡沫液(2.6.2.2)

2.6.2.13 A类泡沫液  class A foam concentrate

主要用于扑救A类燃料火灾的泡沫液(2.6.2.2)

2.6.3 干粉灭火剂

2.6.3.1

干粉灭火剂  powder extinguishing agent

用于灭火的干燥、易于流动的细微粉末。

2.6.3.2 ABC干粉灭火剂  ABC powder extinguishing agent

适于扑救A类、B类和C类火灾的干粉灭火剂(2.6.3.1)

2.6.3.3 BC干粉灭火剂  BC powder extinguishing agent

适于扑救B类和C类火灾的干粉灭火剂(2.6.3.1)

2.6.3.4超细干粉灭火剂  superfine powder extinguishing agent

90%粒径小于或等于20 μm干粉灭火剂(2.6.3.1

2.6.4 水系灭火剂

2.6.4.1水系灭火剂  water-based extinguishing agent

由水、渗透剂、阻燃剂以及其他添加剂组成,一般以液滴或以液滴和泡沫混合的形式灭火的液体灭火剂。

2.6.4.2抗醇性水系灭火剂  alcohol resistant water based extinguishing agent

适用于扑灭A类火灾和B类火灾(水溶性和非水溶性液体燃料)的水系灭火剂(2.6.4.1)

2.6.4.3非抗醇性水系灭火剂  non-alcohol resistant water based extinguishing agent

适用于扑灭A类火灾或AB类火灾(水溶性和非水溶性液体燃料)的水系灭火剂(2.6.4.1)

2.6.5 其他灭火剂

2.6.5.1气溶胶灭火剂  aerosol extinguishing agent

通过燃烧或其他方式产生具有灭火效能气溶胶的灭火剂。

2.6.5.2热气溶胶灭火剂  condensed aerosol extinguishing agent

通过燃烧产生具有灭火效能气溶胶的灭火剂。

2.7 消防供水设备

2.7.1 消防泵

2.7.1.1消防泵  fire pump

安装于消防车(2.2.1)、固定灭火系统或其他消防设施上,用作输送水或泡沫溶液(2.6.2.3)等液体灭火剂的专用泵。

2.7.1.2车用消防泵  vehicle fire pumpvehicular fire-fighting pump

安装在消防车(2.2.1)底盘上的消防泵(2.7.1.1)

2.7.1.3船用消防泵  marine fire pump

安装在船舶、海上工作平台等水上工作环境的消防泵(2.7.1.1)

2.7.1.4消防泵组  fire pump set

一般由多台消防泵(2.7.1.1)、动力源、控制柜以及辅助装置组成的机组。

2.7.1.5手抬机动消防泵[]  portable fire pump set

可用人力搬运并与轻型发动机组装的消防泵(2.7.1.1)机组。

2.7.2 固定消防给水设备

2.7.2.1固定消防给水设备  fixed water supply equipment for fire protection

固定安装于建筑物内,根据水灭火系统需要配置组成部件,按预设定工作方式供给消防用水的成套装置的总称。

2.7.2.2消防气压给水设备  gas pressure fixed water supply equipment for fire protection

以气压水罐为核心部件,提供消防初期用水量,并能向消防管网自动按设定压力持续供水的固定消防给水设备(2.7.2.1)

2.7.2.3消防气体顶压给水设备  gas driven fixed water supply equipment for fire protection

通常由气压水罐、控制柜、顶压储气系统、减压释放装置等基本部件组成;消防状态时,压缩气体充入气压水罐,置换出罐内消防储水,并始终保持消防额定工作压力,向消防管网供水的固定消防给水设备(2.7.2.1)

2.7.2.4消防自动恒压给水设备  constant pressure automatic water supply equipment for fire protection

采用特定控制方式或利用泵组固有的流量压力特性,实现恒压的固定消防给水设备(2.7.2.1)

2.7.2.5消防稳压给水设备  pressure stabilizing water supply equipment for fire protection

用于维持喷水灭火系统侍应工作状态压力稳定的固定消防给水设备(2.7.2.1)

2.7.2.6消防增压给水设备  pressure boosting water supply equipment for fire protection

采用消防泵组提升消防水源压力满足灭火需要的固定消防给水设备(2.7.2.1)

2.7.2.7消防增压稳压给水设备  pressure boosting and stabilizing water supply equipment for fire protection

能满足稳压和增压两种用途的固定消防给水设备(2.7.2.1)

2.7.2.8消防无负压稳压给水设备  suction pressure regulating water supply equipment for fire protection

消防叠压稳压给水设备

直接串接到有压管网上取水,能有效利用其管网压力并且不产生负压危害的消防稳压给水设备 (2.7.2.5)

2.7.2.9消防双动力给水设备  double power fixed water supply equipment for fire protection

由电动机泵组和发动机泵组组合、系统操控柜、控制仪表及其他相关附件组成,采用特定方式向消防管网持续供水的固定消防给水设备(2.7.2.1)

2.7.2.10消防水箱  fire water tank

蓄存消防用水的水箱。

2.7.2.11消防泵站  fire pump station

提供消防用水的泵站。

2.7.3 消火栓

2.7.3.1消火栓  fire hydrant

与供水管路连接,由阀、出水口和壳体等组成的消防供水或泡沫溶液(2.6.2.3)的装置。

2.7.3.2室内消火栓  indoor fire hydrant

设于建筑物内部的消火栓(2.7.3.1)

2.7.3.3室外消火栓  outdoor fire hydrant

露天设置的消火栓(2.7.3.1)

2.7.3.4地上消火栓  overground fire hydrant

阀、出水口以及部分壳体露出地面的室外消火栓(2.7.3.3)

2.7.3.5地下消火栓  underground fire hydrant

安装于地下、地面上有盖板的室外消火栓(2.7.3.3)

2.7.3.6消防水鹤  fire water crane

由地下部分(主控水阀、排水余水装置、启闭联动机构)和地上部分(引水导流管道和护套、消防水带接口、旋转机构、伸缩机构等)组成,具有可摆动、可伸缩、防冻、启闭快速等特点,在城市给水系统中多用于消防车(2.2.1)快速上水的消防专用取水设施。

2.7.3.7消火栓箱  fire cabinet

安装在消防给水管道上,由箱体、消火栓(2.7.3.1)消防水带(2.4.1.1)消防水枪(2.3.2.2)及电器设备等组成,具有给水、灭火、报警等功能的箱式固定消防装置。

2.7.4 消防水泵接合器

2.7.4.1消防水泵接合器  siamese connection

固定设置在建筑物外,用于消防车(2.2.1)或机动泵向建筑物内消防给水系统输送消防用水和其他液体灭火剂的连接器具。

2.7.5 分集水器

2.7.5.1分水器  dividing breeching

联接消防供水干线与多股出水支线的消防器具。

2.7.5.2集水器  collecting breeching

联接多股消防供水支线与供水干线的消防器具。

2.7.6 消防接口

2.7.6.1消防接口  fire coupling

消防水带(2.4.1 .1)消防吸水管(2.4.4.1)消火栓(2.7.3.1)消防泵(2.7.1.1)或消防枪炮等连接用的附件。

2.7.6.2内扣式[消防]接口  snap-type coupling

依靠两对扣爪与内滑槽相连接的消防接口(2.7.6.1

2.7.6.3卡式[消防]接口  insertion-type coupling

依靠弹簧力或其他方式推动两个或两个以上的滑块使内外接口相连接的消防接口(2.7.6.1)

2.7.6.4

螺纹式[消防]接口  screw-type coupling

依靠螺纹使内外接口相连接的消防接口(2.7.6.1

2.7.6.5异型[消防]接口  different type coupling

异径[消防]接口

用于两种不同型式接口过渡连接的消防接口(2.7.6.1

2.7.6.6水带接口  hose coupling

将水带与水带或水带与设备连接在一起的消防接口(2.7.6.1)

2.8 喷水灭火设备

2.8.1 喷头

2.8.1.1

[洒水]喷头  sprinkler

在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。

2.8.1.2闭式[洒水]喷头  sealed sprinkler

具有热敏感释放机构,火灾时受热能自动开启的洒水喷头(2.8.1.1)

2.8.1.3开式[洒水]喷头  open sprinkler

无热敏感释放机构,喷嘴敞开,火灾时通过控制设备启动的洒水喷头(2.8.1.1)

2.8.1.4玻璃球[洒水]喷头  glass bulb sprinkler

通过玻璃球内充装的液体受热膨胀使玻璃球爆破而开启的洒水喷头(2.8.1.1)

2.8.1.5易熔元件[洒水]喷头  fusible element sprinkler

通过易熔元件受热熔化而开启的洒水喷头(2.8.1.1)

2.8.1.6自动启闭[洒水]喷头  automatic open-close sprinkler

火灾发生时能自动开启,火灾扑灭后又能自动关闭的洒水喷头(2.8.1.1)

2.8.1.7家用[洒水]喷头  domestic sprinkler

安装在家庭和其他类似居住空间内,在预定的温度范围内自行启动,按设计的洒水形状和流量洒水到设计的保护区域内的一种快速响应洒水喷头(2.8.1.1)

2.8.1.8扩大覆盖面积[洒水]喷头  extended coverage sprinkler

具有比常规洒水喷头更大的特定保护面积的洒水喷头(2.8.1.1)

2.8.1.9早期抑制快速响应[洒水]喷头  early suppression fast response sprinklerESFR

在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,使水以一定的形状和密度在设计的保护面积上分布,以达到早期抑制效果的一种洒水喷头(2.8.1.1)

2.8.1.10水幕喷头  drencher nozzle

可以持续地喷水形成水帘幕,对受火灾威胁表面进行保护并组成防火分隔,固定在水幕灭火系统管路中的喷射装置。

2.8.1.11水雾喷头  water spray nozzle

在一定的压力作用下,在设定的区域内将水流分解为直径1 mm以下的水滴并按设计的洒水形状喷出的喷头。

2.8.1.12水雾喷射器  water spray projector

安装在供水管路上的能够产生高压水雾的喷嘴。

2.8.2 报警阀

2.8.2.1湿式报警阀  wet pipe alarm valve

湿式自动喷水灭火系统中,只允许水流入配水管道并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。

2.8.2.2

干式报警阀  dry pipe alarm valve

在其出口侧充以压缩气体,当气压低于某一定值时能使水自动流入配水管道并进行报警的单向阀。

2.8.2.3雨淋报警阀  deluge alarm valve

通过电动、机械、气动或其他方法进行开启,使水能够自动流入配水管道,同时进行报警的一种单向阀。

2.8.2.4预作用装置  preaction device

预作用报警阀组(2.8.2.5)、控制盘、气压维持装置和空气供给装置组成,通过电动、气动、机械或其他方法进行开启,使水能够单方向流入喷水系统同时进行报警的一种单向阀组装置。

2.8.2.5预作用报警阀组  preaction alarm valve

由预作用报警阀(单阀或组合阀)及其管路辅件组成的报警阀组。

2.8.2.6[报警阀]延迟器  retard chamber for alarm valve

可最大限度地减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。

2.8.2.7[报警阀]水力传感器  water motor transmitter for alarm valve

使远传报警讯号触点动作的一种水力驱动装置。

2.8.2.8[报警阀]水力警铃  water motor alarm for alarm valve

能发出声响的水力驱动报警装置。

2.8.3 管道及附件

2.8.3.1消防洒水软管  flexible hose for sprinkler

自动喷水灭火系统中末端连接洒水喷头的挠性金属软管。

2.8.3.2加速器  accelerator

不通过降低安装管路压力而是采用机械手段加速干式阀动作的快开装置。

2.8.3.3压力开关  pressure switch

将系统的压力信号转换为电信号的自动喷水灭火系统部件。

2.8.3.4水流指示器  water flow indicator

自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置。

2.8.3.5末端试水装置  inspectors test connection

由试水阀、压力表、试水喷嘴及保护罩等组成,用于监测自动喷水灭火系统末端压力,并可检验系统启动、报警及联动等功能的装置。

2.8.4 其他喷水灭火装置

2.8.4.1

细水雾灭火装置  water mist extinguishing device

由细水雾喷头、分配管网、供水装置或水和雾化介质的供给装置等组成,可喷放雾粒直径小于400 μm细水雾进行控制、抑制及扑灭火灾的灭火装置。

2.9 泡沫灭火设备

2.9.1 泡沫产生装置

2.9.1.1低倍数泡沫产生器  low expansion foam generator

在低倍数泡沫灭火系统中,能将泡沫混合液(2.6.2.3)在一定压力下吸入空气产生低倍数泡沫的部件。

2.9.1.2高倍数泡沫发生器  high expansion foam generator

在高倍数泡沫灭火系统中,能将泡沫混合液(2.6.2.3)通过多孔网屏,吸入空气而产生高倍数泡沫的部件。

2.9.1.3高背压泡沫产生器  high back-pressure foam generator

泡沫混合液(2.6.2.3)通过时能吸入空气产生低倍数泡沫,其出口具有一定压力的部件。

2.9.1.4中倍数泡沫管枪  medium expansion foam branch pipe

手持自吸式产生中倍数泡沫的喷射管枪。

2.9.2 泡沫比例混合装置

2.9.2.1泡沫比例混合装置  foam proportioner device

使水与泡沫液(2.6.2.2)按比例形成泡沫混合液(2.6.2.3)的设备。

2.9.2.2管线式泡沫比例混合器  in line foam proportioner

设置在泵与泡沫设备间水带线路中,能将泡沫液(2.6.2.2)按预定比例吸入水带中形成泡沫混合液 (2.6.2.3)的部件。

2.9.2.3

环泵比例混合器  pump proportioner

利用水泵进水和出水管道间的压力降,通过文丘里管能将泡沫液(2.6.2.2)按预定比例吸入水中形成泡沫混合液(2.6.2.3)的部件。

2.9.3 闭式泡沫-水喷淋装置

2.9.3.1闭式泡沫-水喷淋装置  sealed foam-water sprinkler device

由易熔或易碎热敏元件的闭式喷头(如洒水喷头)、管路等组成,当热敏元件动作后,能够将预先充装的空气、水或泡沫混合液(2.6.2.3)直接喷洒到保护区内的灭火装置。

2.9.4 其他泡沫灭火装置

2.9.4.1

柜式泡沫灭火装置  cabinet foam extinguishing equipment

具有报警、喷射泡沫功能的灭火装置。

2.9.4.2厨房设备灭火装置  restaurant fire suppression device

固定安装于厨房等高湿热环境中,由灭火剂贮存容器组件、驱动气体容器组件、管路、喷嘴、阀门、阀门驱动装置、火灾探测部件、控制装置等组成的能自动探测并实施灭火的箱式灭火装置。

2.9.4.3泡沫喷雾灭火装置  foam-spray extinguishing equipment

由储液罐、泡沫灭火剂(2.6.2.1)、动力瓶组、驱动装置、减压装置、分区阀、单向阀、泡沫喷雾喷头、控制盘、管网等部件组成的灭火装置。

2.10 气体灭火设备

2.10.1 固定式气体灭火装置

2.10.1.1

二氧化碳灭火设备  carbon dioxide extinguishing equipment

由二氧化碳供应源、驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、安全泄放装置、控制器、各类阀门和管路等组成,能够喷射二氧化碳灭火剂实施灭火的固定式气体灭火设备总称。

2.10.1.2高压二氧化碳灭火设备  high pressure carbon dioxide extinguishing equipment

二氧化碳灭火剂在常温下储存的二氧化碳灭火设备(2.10.1.1)

2.10.1.3低压二氧化碳灭火设备  low pressure carbon dioxide extinguishing equipment

二氧化碳灭火剂在-18℃~-20℃的温度下贮存的二氧化碳灭火设备(2.10.1.1)

2.10.1.4卤代烷灭火设备  halon extinguishing equipment

由卤代烷供应源、喷嘴、信号反馈装置、安全泄放装置、控制器、各类阀门和管路等组成,能够喷射卤代烷灭火剂(2.6.1.2实施灭火的固定式气体灭火设备总称。

2.10.1.5惰性气体灭火设备  inert gas extinguishing equipment

由灭火剂瓶组、单向阀、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号反馈装置、安全泄放装置、 控制盘、检漏装置和管路管件等组成,能够喷射惰性气体灭火剂(2.6.1.7)实施灭火的固定式气体灭火设备总称。

2.10.1.6容器阀  head valve

安装在瓶组上用以释放气体介质的阀门。

2.10.1.7选择阀  select valve

将通过汇流的灭火剂引向预定防护区的控制阀。

2.10.1.8泄压装置  pressure relief device

泄放容器、封闭管路和封闭保护空间内超压的装置。

2.10.1.9集流管  manifold

气体灭火系统管网中,与各灭火剂贮瓶相连接的集合管。

2.10.1.10驱动装置  actuating device

直接启动固定灭火系统的释放部件使系统动作的执行机构。

2.10.1.11控制装置  control device

能直接或间接接收火灾报警信号,按需要做出判断,并对驱动装置及其他消防设备下达动作指令的装置。

2.10.1.12[阀门]驱动器  valve actuator

能直接启动容器阀,使装置投入灭火状态的执行机构。

2.10.2 柜式气体灭火装置

2.10.2.1柜式气体灭火装置  cabinet-type gas extinguishing device

由气体灭火剂瓶组、管路、喷嘴、信号反馈部件、检漏部件、驱动部件、减压部件(氮气、氩气灭火装置)、火灾探测部件、控制器组成的能自动探测并实施灭火的柜式灭火装置。

注:火灾探测部件、控制器可与柜体分装。

2.10.3 悬挂式气体灭火裝置

2.10.3.1悬挂式气体灭火装置  hanging-type gaseous extinguishing device

由灭火剂贮存容器、启动释放组件、悬挂支架()等组成可悬挂或壁挂式安装,能自动或手动(电气启动或机械应急启动)启动喷放气体灭火剂的灭火装置。

2.10.4 其他气体灭火装置

2.10.4.1排油注氮灭火装置  oil evacuation and nitrogen injection extinguishing device

通常由消防控制柜、消防柜、断流阀、火灾探测装置和排油注氮管路等组成,具有自动探测变压器火灾、自动(或)手动启动、控制排油阀开启排油卸压、同时断流阀能有效阻止储油柜至油箱的油路并控制氮气释放阀开启向变压器内注入氮气等功能的灭火装置。

2.10.4.2热气溶胶灭火装置  condensed aerosol extinguishing device

通常由引发器、气溶胶发生剂和发生器、冷却装置(剂)、反馈元件、外壳及与之配套的火灾探测装置和控制装置组成,使气溶胶发生剂通过燃烧反应产生气溶胶灭火剂的装置。

2.11 干粉灭火设备

2.11.1 固定式干粉灭火设备

2.11.1.1固定式干粉灭火设备  fixed powder extinguishing equipment

由干粉贮存容器、驱动组件、输送管道、喷放组件、探测和控制器件等固定安装组成,能够喷射干粉灭火剂(2.6.3.1)实施灭火的灭火设备总称。

2.11.1.2干粉喷嘴  powder nozzle

喷射干粉的喷嘴。

2.11.2 柜式干粉灭火装置

2.11.2.1柜式干粉灭火装置  cabinet-type powder extinguishing device

集干粉贮存容器、驱动组件、干粉灭火剂喷放组件和探测、控制器于一体的柜式灭火装置。

2.11.3 悬挂式干粉灭火装置

2.11.3.1悬挂式干粉灭火装置  hanging powder extinguishing device

由贮存容器、电爆阀和干粉喷嘴(2.11.1.2)等组成,具有自动报警、自动喷洒干粉灭火剂(2.6.3.1)的完整功能,具有短管网或无管网的单一的固定灭火装置。

2.11.4 其他干粉灭火装置

2.11.4.1壁挂式干粉灭火装置  wall-mounted powder extinguishing equipment

挂放于墙壁之上的悬挂式干粉灭火装置(2.11.3.1)

2.12 建筑防排烟设备

2.12.1 防火排烟阀

2.12.1.1防火阀  fire damper

一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成,安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。

2.12.1.2排烟防火阀  fire damper for smoke-venting system

一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成,安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。

2.12.1.3排烟阀  smoke damper

一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成,安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。

注:带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀称为“排烟口”。

2.12.1.4排油烟气防火止回阀  vapor exhausting and fire resisting damper

安装在厨房吸油烟机或卫生间排风机后端至具有耐火等级的共用排风管道进口处,风机工作时呈开启状态(排出废气),风机不工作时处于自然关闭状态(防止废气回流),屋内或共用风道内气温达到规定值时可自动关闭,并在规定时间内能满足耐火性能要求,起隔烟阻火作用的阀门。

2.12.2 消防排烟风机

2.12.2.1排烟风机  smoke and heat exhausting ventilator

安装在建筑物的机械排烟系统中,在建筑物发生火灾时可用于排除火灾烟气的固定式电动装置。

2.12.3 挡烟垂壁

2.12.3.1挡烟垂壁  smoke curtain

用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。

2.13 逃生避难装置

2.13.1 消防应急照明和疏散指示装置

2.13.1.1消防应急灯具  fire emergency luminaire

为人员疏散、消防作业提供应急照明和指示标志的各类灯具。

2.13.1.2消防应急照明灯具  fire emergency lighting luminaire

为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具(2.13.1.1)

2.13.1.3消防应急标志灯具  fire emergency indicating luminaire

为人员疏散、消防作业提供指示的、带有消防安全标志的消防应急灯具(2.13.1.1)

2.13.2 消防安全标志产品

2.13.2.1普通消防安全标志  ordinary fire safety sign

在基材上通过印刷、喷涂普通色漆或粘贴普通色膜等方式制成的既无逆反射、也无发光性能的消防安全标志牌。

2.13.2.2蓄光[][发光]消防安全标志  phosphorescent fire safety sign

用蓄光型发光色漆印刷、喷涂或用蓄光型发光色膜粘贴在基材上等方式制成的消防安全标志牌。

2.13.2.3荧光消防安全标志  fluorescent fire safety sign

用荧光色漆印刷、喷涂或用荧光色膜粘贴在基材上等方式制成的消防安全标志牌。

2.13.2.4自发光消防安全标志  self-luminous fire safety sign

用自发光材料制成的消防安全标志牌。

2.13.2.5逆反射消防安全标志  retroreflective fire safety sign

用逆反射色漆印刷、喷涂或用逆向反射色膜粘贴在基材上等方式制成的消防安全标志牌。

2.13.2.6组合材料消防安全标志  combined material fire safety sign

用光致发光材料与逆反射材料色漆印刷、喷涂或用组合材料色膜粘贴在基材上等方式制成的消防安全标志牌。

2.13.2.7搪瓷消防安全标志  porcelain fire safety sign

用金属板作基材,由相应颜色的珐琅浆烧制成的消防安全标志牌。

2.13.2.8场致发光消防安全标志  electroluminescent fire safety sign

由场致发光板等制成的消防安全标志产品。

2.13.3 火灾逃生避难器材

2.13.3.1逃生缓降器  descent control device

由挂钩(或吊环)、吊带、绳索及速度控制器等组成,靠使用者自重从一定的高度,以一定的速度安全降至地面,并能往复使用的安全救生装置。

2.13.3.2逃生梯  escape ladder

危急时供使用者自行攀爬逃生的一种梯子。

2.13.3.3逃生滑道  escape slide

使用者靠自重以一定的速度下滑逃生的一种柔性通道。

2.13.3.4应急逃生器  rescue device

使用者靠自重以一定的速度下降且具有刹停功能的一次性使用的逃生器材。

2.13.3.5逃生滑梯  slide escape

从建筑物内紧急逃离的敞开滑梯。

2.13.3.6救生滑杆  life sliding pole

危急时供人滑降使用的固定式长杆。

2.13.3.7过滤式消防自救呼吸器  filtering respiratory device for self-rescue

一种依赖于环境大气,通过过滤、吸收等手段净化吸入人体的火场环境气体以保护佩戴者,供火灾时逃生用的呼吸器。

2.13.3.8化学氧消防自救呼吸器  chemical oxygen respiratory device for self-rescue

使人的呼吸器官同大气环境隔绝,利用化学生氧剂产生的氧,供火灾缺氧情况下逃生用的呼吸器。

2.14 建筑耐火构件

2.14.1 防火门

2.14.1.1防火门  fire door set

由门框、门扇及五金配件等组成,具有一定耐火性能的门组件。所述的门组件中,还可以包括门框上面的亮窗、门扇中的视窗以及各种防火密封件等辅助材料。

2.14.1.2平开式防火门  mounting hinged fire door set

由门框、门扇和防火铰链、防火锁等防火五金配件构成的,以铰链为轴垂直于地面,该轴可以沿顺时针或逆时针单一方向旋转以开启或关闭门扇的防火门(2.14.1.1

2.14.1.3木质防火门  fire door set of timber

用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件等部件组成的防火门(2.14.1.1)

2.14.1.4钢质防火门  fire door set of steel

用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件等部件组成的防火门(2.14.1.1

2.14.1.5钢木质防火门  fire door set of timber and steel

用钢质和难燃木质材料或难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件等部件组成的防火门(2.14.1.1)

2.14.1.6其他材质防火门  fire door set of other materials

采用除钢质、难燃木材或难燃木材制品之外的无机不燃材料或部分采用钢质、难燃木材、难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件等部件组成的防火门(2.14.1.1)

2.14.1.7隔热防火门(A 类)fully insulated fire door set (type A)

在规定时间内,能同时满足耐火完整性和耐火隔热性要求的防火门(2.14.1.1)

2.14.1.8部分隔热防火门(B 类)partially insulated fire door set(type B)

耐火隔热性达到0.5 h,耐火完整性大于0.5 h防火门(2.14.1.1)

2.14.1.9非隔热防火门(C 类)uninsulated fire door set(type C)

在规定时间内,能满足耐火完整性要求的防火门(2.14.1.1)

2.14.1.10逃生门锁  exit door latching assembly

安装在建筑中的疏散门上,具有通过锁舌限制疏散门的开启、关闭(锁闭)功能,且在疏散、逃生方向上采用推压方式开启疏散门的成套机械装置。

2.14.2 防火窗

2.14.2.1

防火窗  fire window assembly

由窗框、窗扇及五金配件等部件组成,具有一定耐火性能的窗组件。

2.14.2.2固定式防火窗  static fire window assembly

无可开启窗扇的防火窗(2.14.2.1)

2.14.2.3活动式防火窗  automatic closing fire window assembly

有可开启窗扇,且装配有窗扇启闭控制装置的防火窗(2.14.2.1)

2.14.2.4钢质防火窗  fire window assembly of steel

窗框和窗扇框架采用钢材制造的防火窗(2.14.2.1)

2.14.2.5木质防火窗  fire window assembly of timber

窗框和窗扇框架采用木材制造的防火窗(2.14.2.1)

2.14.2.6钢木复合防火窗  fire window assembly of timber and steel

窗框采用钢材、窗扇框架采用木材制造或窗框采用木材、窗扇框架采用钢材制造的防火窗(2.14.2.1)

2.14.2.7隔热防火窗(A 类)insulated fire window assembly (type A)

在规定时间内,能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求的防火窗(2.14.2.1)

2.14.2.8非隔热防火窗(C 类)uninsulated fire window assembly (type C)

在规定时间内,能满足耐火完整性要求的防火窗(2.14.2.1)

2.14.3 防火玻璃

2.14.3.1防火玻璃  fire-resistant glass

具有透光功能并能满足规定耐火性能要求的玻璃制品。

2.14.3.2复合防火玻璃  laminated fire-resistant glass

由两层或两层以上玻璃复合而成或由一层玻璃和有机材料复合而成的防火玻璃(2.14.3.1)

2.14.3.3

单片防火玻璃  monolithic fire-resistant glass

由单层玻璃构成的防火玻璃(2.14.3.1)

2.14.3.4隔热型防火玻璃(A 类)insulated fire-resistant glass (type A)

耐火性能同时满足耐火完整性、耐火隔热性要求的防火玻璃(2.14.3.1)

2.14.3.5非隔热型防火玻璃(C 类)integrity-only fire-resistant glass (type C)

耐火性能仅满足耐火完整性要求的防火玻璃(2.14.3.1)

2.14.4 防火卷帘

2.14.4.1防火卷帘  fire shutter assembly

由卷轴、导轨、座板、门楣、箱体、可折叠或卷绕的帘面及卷门机、控制器等部件组成,具有一定耐火性能的卷帘门组件。

2.14.4.2钢质防火卷帘  fire shutter assembly of steel

用钢质材料制作帘面面板、导轨、座板、门楣、箱体等部件的防火卷帘(2.14.4.1)

2.14.4.3隔热防火卷帘(A 类)insulated fire shutter assembly (type A)

在规定时间内,能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求的防火卷帘(2.14.4.1)

2.14.4.4非隔热防火卷帘(C 类)uninsulated fire shutter assembly (type C)

在规定时间内,能满足耐火完整性要求的防火卷帘(2.14.4.1)

2.14.4.5防火卷帘用卷门机  motor for fire shutter assembly

由电动机、限位器、手动操作部件等组成,与防火卷帘(2.14.4.1)防火卷帘控制器(2.14.4.6)配套使用,使防火卷帘(2.14.4.1)完成开启、定位、关闭功能的装置。

2.14.4.6防火卷帘控制器  control unit for fire shutter assembly

防火卷帘用卷门机(2.14.4.5)配套使用并控制其运行动作的电气控制设备。

2.15 防火材料及制品

2.15.1 防火涂料

2.15.1.1饰面型防火涂料  finishing fire retardant paint

涂覆于可燃基材(如木材、纤维板、纸板及制品)表面,能形成具有防火阻燃保护及一定装置作用涂膜的防火涂料。

2.15.1.2钢结构防火涂料  fire-resistant coating for steel structure

施涂于建筑物及构筑物的钢结构表面,能形成耐火隔热保护层以提高钢结构耐火极限的涂料。

2.15.1.3

电缆防火涂料  fire-resistant coating for electrical cable

涂覆于电缆(如以橡胶、聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚氯乙烯等材料作为绝缘料和护套料而制成的电缆)表面,当火灾发生时能阻止电缆燃烧或火焰蔓延,可保护电缆不受火灾侵袭的一种功能性涂料。

2.15.1.4

混凝土结构防火涂料  fire-resistant coating for concrete structure

涂覆在工业与民用建筑物内和公路、铁路隧道等混凝土表面,能形成耐火隔热保护层以提高其结构耐火极限的涂料。

2.15.2 防火材料

2.15.2.1

防火封堵材料  firestop material

具有防火、防烟功能,用于密封或填塞建筑物、构筑物以及各类设施中的贯穿孔洞、环形缝隙及建筑缝隙,便于更换且符合有关性能要求的材料。

2.15.2.2

防火封堵组件  firestop subassembly

由多种防火封堵材料以及耐火隔热材料共同构成的用以维持结构耐火性能,且便于更换的组合系统。

2.15.2.3

防火膨胀密封件  fire-proof intumescent seal

安装在建筑分隔构件上,遇火或高温作用下能够膨胀,辅助建筑分隔构件具备防止火灾和烟气蔓延功能的制品。

2.15.2.4阻火圈  fire stopping collar

由金属等材料制作的壳体和阻燃膨胀芯材组成的套圈,套在硬聚氯乙烯等塑料管道外壁,火灾时阻燃膨胀芯受热迅速膨胀,挤压管道,使之封堵,阻止火势沿管道蔓延。

2.15.2.5阻燃材料  fire retardant material

具有抑制、减缓或终止火焰传播特性的材料。

2.15.2.6阻燃制品及组件  fire retardant product and component

阻燃材料(2.15.2.5)制成的产品及多种产品的组合。

2.15.2.7不燃无机复合板  non-combustible inorganic compound board

采用无机材料为胶凝材料并添加多种改性物质,用纤维增强、能满足不燃性要求的复合板材。

2.15.2.8阻燃铺地材料  fire retardant floor covering

达到规定的燃烧级别并满足相关理化性能规定要求的铺地材料。

2.15.2.9喷射无机纤维防火材料  sprayed fire-resistant material of inorganic fiber

无机纤维棉混合物料通过喷射设备喷射到被保护物表面形成保护层,以提高被保护物耐火等级的防火材料。

2.15.2.10水基型阻燃处理剂  water-based fire retarding agent

以水为分散介质,采用喷涂或浸渍等方式使木材、织物、纸板等获得规定的燃烧性能的各种阻燃处理剂。

2.15.3 阻燃及耐火电缆

2.15.3.1阻燃电缆  fire retardant cable

具有规定阻燃性能(如阻燃特性、烟密度、烟气毒性、耐腐蚀性)的电缆。

2.15.3.2耐火电缆  fire-resistant cable

具有规定的耐火性能(如线路完整性、烟密度、烟气毒性、耐腐蚀性)的电缆。

2.15.3.3耐火电缆槽盒  fire-resistant cable trunking

由托盘和盖板组成,能满足规定耐火工作时间要求,用于支撑电缆的连续刚性结构系统。

2.15.4 阻火装置

2.15.4.1阻火器  flame arrester

由阻火芯、阻火器外壳及配件构成,阻止火焰(爆燃或爆轰)通过的装置。

2.15.4.2石油气体管道用阻火器  flame arrester for petroleum gas piping system

安装在石油气体管道上的阻火器(2.15.4.1)

2.15.4.3石油储罐阻火器  flame arrester for petroleum tank

安装在原油、汽油和煤油等轻质油品储罐上的阻火器(2.15.4.1)

2.15.4.4机动车排气火花熄灭器  vehicle spark arrester

对机动车废气进行冷却,从而熄灭废气内夹带火花的熄灭器。

2.16 消防通信设备

2.16.1 火警受理设备

2.16.1.1

火警调度机  fire alarm dispatching equipment

具有火警呼入排队、座席分配、语音调度、一般话务交换和CTI(计算机电信集成)等功能的专用通信设备。

2.16.1.2

火警数字录音录时装置  fire alarm digital voice and time recording equipment

用于记录报警人与调度员的通话信息和受理过程时间信息的设备。

2.16.2 消防指挥调度设备

2.16.2.1火场通信控制台  fire scene communication console

对安装在消防移动通信指挥车上的有线、无线通信设备进行集中控制操作和状态显示的控制台。

2.16.2.2消防站火警终端  fire station alarm terminal

设置在消防站,以文字、图形和语音形式接收火警受理系统下达的出动命令、打印出车单,并能上报中队消防实力等信息的装备。

2.16.2.3消防通信指挥系统信息显示装置  information display device for fire communication and command system

应用于消防通信指挥中心或移动消防通信指挥中心,对消防信息进行集中接收、汇总、处理和显示, 为消防指挥提供信息显示的装置。

2.16.3 消防车辆动态管理装置

2.16.3.1

消防车辆动态终端机  real-time communication terminal for fire vehicle

安装在消防车辆上,能实时向消防通信指挥中心发送本车定位信息和状态信息,并能接收安装在消防通信指挥中心的消防车辆动态管理中心收发装置下达的出动命令和行车路线的设备。

2.16.3.2消防车辆动态管理中心收发装置  transceiver device for fire vehicle managmenet center

安装在消防通信指挥中心,能接收消防车辆动态终端机(2.16.3.1发送的车辆定位信息和状态信息,并能向其下达出动命令和行车路线的设备。

2.17 爆炸探测和抑爆产品

2.17.1爆炸传感器  explosion sensor

能感知由爆炸引起的压力、温度和()辐射等一种或多种参数变化的装置。

2.17.2爆炸探测器  explosion detector

装有一个或多个爆炸传感器(2.17.1),能感受到一次正在形成的爆炸并提供爆炸探测信号的装置或组合装置。

2.17.3感压式爆炸探测器  pressure explosion detector

响应异常压力、压力增长速度的爆炸探测器(2.17.2)

2.17.4差压式爆炸探测器  rate-of-rise pressure explosion detector

压力增长速度超过预定值,作出响应的爆炸探测器(2.17.2)

2.17.5定压式爆炸探测器  fixed pressure explosion detector

压力达到或超过探测压力时作出快速响应的爆炸探测器(2.17.2)

2.17.6差定压组合式爆炸探测器  rate-of-rise and fixed pressure explosion detector

兼有差压和定压两种功能的爆炸探测器(2.17.2)

2.17.7抑爆器  explosion suppressor

贮存和快速喷撒抑爆剂(2.17.11)的部件。

2.17.8爆炸开启阀  explosion activated valve

安装在抑爆器(2.17.7)上用通电爆破打开的快开阀门。

2.17.9抑爆控制器  explosion suppression control unit

控制、记录和监视爆炸传感器(2.17.1)/爆炸探测器(2.17.2)和防爆器的防爆设备。

2.17.10监控式防爆装置  automatic explosion suppression device

在爆炸发生的初期,依靠快速自动探测爆炸信息和自动用物理化学方法,将火焰扑灭或阻隔的装置。

2.17.11抑爆剂  explosion suppressant

装在抑爆器(2.17.7)里,通过扩散抑制容器或封闭空间内正在发生爆炸的物质。

2.17.12卤代烷抑爆剂  halon suppressant

具有灭火和抑爆特性的卤代烷。

2.17.13水抑爆剂  water suppressant

作为抑爆剂(2.17.11)使用的水。

2.17.14粉末抑爆剂  powder suppressant

具有灭火和抑爆特性的粉末。

 

参考文献

[1] GB/T 5907.1-2014 消防词汇 第1部分:通用术语

[2] GA/T 51-1993 灭火剂基本术语

[3] ISO 8421-21987 Fire protectionVocabularyPart 2Structural fire protection

[4] ISO 8421-31989 Fire protectionVocabularyPart 3Fire detection and alarm

[5] ISO 8421-41990 Fire protectionVocabularyPart 4Fire extinction equipment

[6] ISO 8421-51988 Fire protectionVocabularyPart 5Smoke control

[7] ISO 8421-61987 Fire protectionVocabularyPart 6Evacuation and means of escape

[8] ISO 8421-71987 Fire  protectionVocabularyPart 7Explosion detection and suppression means

[9] ISO 8421-81990 Fire protectionVocabularyPart 8Terms specific to firefighting, rescue services and handling hazardous materials

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

发表评论 评论 (1 个评论)

回复 hndlzyj 2019-7-16 19:27
希望大家能喜欢!

facelist

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2024-5-10 13:48

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

返回顶部