麻痹大意险出祸,侥幸心理须排除

已有 1124 次阅读2006-2-10 09:44

麻痹大意险出祸,侥幸心理须排除

×年×月×日,设备管理部门主管在旋紧电设备螺丝时,不慎遭电击,所幸无大碍.

事故发生经过:

1、  设备维修人员在维修电气设备时,按规定悬挂“禁止合闸”标标牌,维修人员维修完毕后,摘除了标示牌,但还未给车间送电之时。

2、  设备管理部门主管巡视至此时,想确认维修人员维修设备时,螺丝是否锁紧,故而亲自锁螺丝。因其知道维修人员正在维修,但却不知道维修人员维修完毕后,已将标示牌摘除这个事实。(当时,维修人员正在摘除标示牌返回作业区的路上。)

3、  生产线人员发现车间没电,就自行送电。(因生产线人员看到电控箱未挂“禁止合闸”标示牌,误认为没有人维修。)

结果:

导致设备维修主管触电。(虚惊事故、幸无大碍)

试分析原因分析及再发防止对策: