找回密码
 注册

QQ鐧诲綍

日志
分享 危险化学品单位作业场所应急物资配备最低要求
大智 2019-7-7 08:40
在危险化学品单位作业场所,应急救援物资应存放在应急救援器材专用柜或指定地点。作业场所 应急物资配备应符合表1的要求
个人分类: 安全标准GB Standards|577 次阅读|0 个评论
分享 急救箱配置参考清单
大智 2019-7-7 07:19
A.12 急救箱配备内容可根据工业企业规模、职业病危害性质、接触人数等实际需要参照表 A.4 确定。 药品名称 储存数量 ...
个人分类: 安全标准GB Standards|576 次阅读|0 个评论
分享 急救箱配置参考清单
大智 2019-7-7 07:18
A.12 急救箱配备内容可根据工业企业规模、职业病危害性质、接触人数等实际需要参照表 A.4 确定。 药品名称 储存数量 用途 ...
个人分类: 安全标准GB Standards|582 次阅读|0 个评论
分享 标志牌的设置高度
大智 2018-9-19 16:58
标志牌设置的高度,应尽量与人眼的视线高度相一致。 悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m; 局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。 摘自GB2894《安全标志及其使用导则》
个人分类: 安全标准GB Standards|613 次阅读|0 个评论
分享 灭火器的报废与回收处置
大智 2018-9-5 14:51
7 报废与回收处置 7.1 灭火器自出厂日期算起,达到以下年限的,应报废: a )水基型灭火器 ——6 年; b )干粉灭火器 ——10 年; c )洁净气体灭 ...
个人分类: 安全标准GB Standards|647 次阅读|0 个评论 热度 1
分享 建筑灭火器检查内容、要求及记录
大智 2018-9-5 14:37
建筑灭火器检查内容、要求及记录
建筑灭火器检查内容、要求及记录 建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008
个人分类: 安全标准GB Standards|553 次阅读|0 个评论
分享 灭火器的报废期限(强制!!!)
大智 2018-9-5 14:33
5.4 报废 5.4.1 下列类型的灭火器应报废: 1 酸碱型灭火器; 2 化学泡沫型灭火器; 3 倒置使用型灭火器; 4 氯溴甲烷、四氯化碳灭火器; 5 国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。 5.4.2 有 ...
个人分类: 安全标准GB Standards|529 次阅读|0 个评论
分享 灭火器的维修期限(强制!!!)
大智 2018-9-5 14:26
5.3 送修 5.3.1 存在 机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过 或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。 5.3.2 灭火器的维修期限应符合表5.3.2的规定。 表5.3.2 灭火器的维修期限 条文说明 5.3 送修 5.3.1 本条规定了灭火器需要送修的具体条件,包括在检查中发现灭火器存在机械损伤、 ...
个人分类: 安全标准GB Standards|380 次阅读|0 个评论
分享 灭火器的检查=月检+半月检+日常巡检
大智 2018-9-5 14:04
5.2 检查 5.2.1 灭火器的 配置、外观 等应按附录C的要求 每月进行一次检查 。 5.2.2 下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求 每半月进行一次检查 。 1 候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所 ; 2 堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下 ...
个人分类: 安全标准GB Standards|591 次阅读|0 个评论
分享 灭火器检查与维护的一般规定
大智 2018-9-5 13:55
5.1 一般规定 5.1.1 灭火器的检查与维护应由 相关技术人员 承担。 5.1.2 每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器 总数量的1/4 。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器 替代 ,替代灭火器的灭火级别 不应小于 原配置灭火器的灭火级别。 5.1.3 检查或维修后的灭火器均应按 原设置点 位置摆放。 5.1.4 需维修、 ...