烟感报警器误报原因分析及解决办法
出自.首都消防资讯网

   产生误报原因主要有以下几种:1、烹饪 2、当通上电以后,报警器就会响个不停 3、间歇地报警声 4、蒸气或湿气的影响 5、香烟产生的烟雾 6、电源接触不良。

    许多对烹饪产生的烟雾的误报是由离子报警器发出的。因为这种传感器对极微小的烟雾粒子较敏感,即使是对人的肉眼无法看到的粒子。而烹饪高温产生的烟雾粒子是人的肉眼无法看到的。

    有两种基本的解决办法:要么移动报警器的位置,要么换成另外一种对烹饪烟雾不太敏感的报警器。将报警器安在离烹饪处较远的地方会使烹饪产生的烟雾在到达报警器的时候已经变得很稀薄,从而减少误报。但这种方法不一定总是管用,尤其当空气的流动将烹饪产生的烟雾带到报警器的时候也会产生误报。所以当移动报警器的时候一定要先弄清楚空气的流向。

    第二个解决问题的办法是替换报警器,这里有三种选择。一是买一个新的带有静音按钮的离子报警器。只要一摁按钮报警器就会停止报警15分钟,这样就有足够的时间让烹饪产生的烟雾扩散掉。第二种选择是买一个光电感烟报警器。安装电池的光电报警器的成本不高于20美元。光电报警器对微小的烟雾粒子不太敏感,所以对烹饪产生的烟雾粒子不会产生误报。即使这样会使光电报警器对大火(大火产生的微小的粒子较多)响应要慢一些,但是时间的差别是非常小的。

    第三种选择是拥有两种传感器的共同装置。离子传感器与光电传感器合并起来使用,制造商使离子对烹饪产生的烟雾粒子没有那么敏感。这样,房主就拥有了两种传感器的共同优点,同时也减少了误报。

    如果报警器不断地发出报警的声音,那么可能是报警器里积了太多的灰尘或报警器使用的时间太久了,也可能是报警器出了毛病。报警器内的传感器如果使用时间太长也会对烟雾变得敏感。在没有太多的烟的情况下,报警器也会发出警报。所有家用报警器在用了十年后都应该被替换。或许你买的报警器很贵,但是即使是新的报警器都有可能是有毛病的。如果一个新买的报警器不停地发出报警的声音就应该用一个新的报警器将之替换掉。

    如果没有火灾发生也会间歇地发出警报是怎么回事?如果出现这样的情况,也可能是由于报警器使用的时间过长而变得敏感。或者是内部积了太多的灰尘,也可能是报警器出了毛病。但是有时候,电池在快用完的时候大约每隔一分钟也会发出唧唧的声音,有人也会认为这是一种误报。

    但是这种声音是很好区别的,因为它发出的是一种单一的,短促的声音,而且大约每隔一分钟就会发出一次这样的声音。如果你的报警器是间歇性地发出这样的声音,你可以更换电池看是否能解决问题。如果不能的话,那么就该考虑更换报警器或者对之进行清洁了。清洁报警器的时候,将真空吸尘器的末端靠近报警器的所有的小口进行逐个清扫。这样积在报警器遮盖物上的灰尘就可以得以彻底清除。如果灰尘仍无法除去的话,就只有将之替换掉。

    蒸汽或者湿气会浓缩在传感器和线路板上,如果浓缩太多的水汽的话就会发出报警的声音。将报警装置安装在离蒸气和湿气较远的地方,例如浴室的走廊就不应安装报警器,这样就可以解决问题。然而,如果报警器本来能正常工作,现在却对蒸气或湿气起反应,那么问题可能是报警器老化的原因。较老的报警器会变得更加敏感也更容易对蒸气和湿气发生响应。所以误报的发生也可能是报警器超过了使用年限需要被替换掉了。

    一般情况下,感烟报警器是不会对香烟的烟雾发出响应的,除非产生的烟雾非常浓重,例如,许多抽烟者都在同一个屋子抽烟就可能导致报警,如果站在离报警装置很近的地方向它吹气,它也会发生响应的,但也不总是如此,如果报警器太旧的话,即使烟的浓度很低,也会响应的。所以反之,我们也可以由此来判断报警器是否已经老化。

    电池的接触不良,是没有切实可行的办法修理的,发生这种情况可能是由于报警器太旧了或者将电池替换掉,但这也是一个替换报警装置的信号。
浅谈消防火灾自动报警系统的设计
随着电子科学技术的进步,火灾自动报警系统得到了长足的发展,由原来的多线制和N+1线制火灾自动报警系统,发展到现在的总线、二总线、全总线形式的火灾自动报警系统。而且总线形式的火灾自动报警系统以其报警的灵敏度高,报警误报率低,设备的可靠性强,设计简单、快捷,施工方便、高效等特点,成为了目前市场上的主导产品。 

    目前,在电气设计人员作火灾自动报警系统设计时通常要遵循以下三个规范一个措施:GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《报警规范》);GBJ16-87(2001年版)《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》);JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民用规范》);2003版《全国民用建筑工程设计技术措施——电气》(以下简称《措施》)。对不同的建筑物还应遵循不同的建筑设计规范,例如GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》、GB50073-2001《洁净厂房设计规范》。规范中对探测器的设置、消防控制设备的组成、控制功能均有要求,但在设计过程中,因设计人员对规范理解不同,设备不同,所以实施办法也相应有所不同。

    对一座大楼来说,应设一个消防控制室,对一个小区来说,应设一个消防控制中心,内设火灾报警控制柜、消防联动控制设备、事故广播消防通讯装置、计算机显示打印装置等,以便于集中控制管理。小区的各个单体内设消防值班室,内设火灾报警控制器、消防控制设备等。

  1 自动报警

  自动报警系统一般由火灾探测器、区域报警器和集中报警器组成。及时、准确是大家关注的焦点。误报是常见的问题,为防误报,我们可以在同一场所选择不同类型的探测器,只有两种探测器都报警是报警器才动作,这样可以较准确的在报警器上、计算机上显示出准确火灾位置。规范中对探测器的位置设置有明确的规定,我们在设计中应该考虑探测器在不同场所的设置。民用建筑中应重点考虑公共场所的探测器设置,工业建筑中探测器设置要考虑层高、火灾危险性、爆炸场所、电缆夹层等因素。

  目前建筑物的空间大、房间高度过高现象越来越普遍,线型红外光束探测器的使用越来越多。对爆炸场所中探测器的设置,笔者认为应该在可燃物附近设置防爆型可燃气体探测器,在整个区域设置防爆型点式感烟或感温探测器、防爆型手动报警按钮。

  高层民用建筑中每层宜设火灾显示器,地下车库的探测器布置应考虑梁的影响。报警总线中应设短路保护器。

  规范中对探测器、报警按钮的设置要求并不是完全相同的。《措施》中对线性火灾探测器的设置场所、高度上的要求较为详细,对爆炸性气体场所气体探测器的选用、图像型火灾探测器的选用均有详细的条文,而其它规范中均没有。在手动报警按钮设置上,仅有《民用规范》要求是距离25m、高度1.5m,其它规范均为距离30m、高度1.3~1.4m,笔者认为可以按距离25m、高度1.4m来设计。

  2 联动控制

   消防泵、喷洒泵启动,防烟和排烟风机启动、切除非消防电源、电梯迫降、防火卷帘的下降逻辑编制,任何确认火灾信号均应联动上述消防设施动作。确认火灾信号:最可靠的确认是人工确认(如手动报警按钮信号、开启风阀的信号、消火栓启泵按钮信号、湿式报警阀前的压力开关等);在系统设计上,自动确认一般用两组探测器或两种不同类别的火灾探测器同时报警后的"与"门信号作为"确认火灾"的方法, 确认火灾后,切除非消防电源和电梯迫降;火灾报警后应停止空调送风,关闭电动防火阀,启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收反馈信号。

   2.1 消防控制室手动直接起动

    为确保重要设备启动,在消防控制室必须设置硬拉线与重要设备控制柜直接连接,通过继电器直接启动水泵,这样无论设备现场控制柜手自动转换开关置于何种状态,在消防控制室均可直接启动重要设备。在大型建筑群中采用分散和集中相结合的原则,在各个建筑物的值班室可以直接起动设备,消防控制中心可以显示报警部位、显示设备状态,要想做到手动直接起动设备必须要布置很多的户外线路,可根据工程实际情况来确定这个问题的解决办法,尽量做到手动直接起动。

  2.2 现场模块的应用

  现场监视模块、输入模块的名称不同,但功能基本相同,主要接收现场装置的报警信号,例如消火栓按钮、水流指示器、湿式报警阀压力开关、防火阀等,另外还可以接收线性探测器、气体探测器的报警信号。

  现场控制模块、输出模块的名称不同,功能基本相同,控制现场设备并接收其反馈信号,例如声光报警器、电动防火卷帘、送风口、排烟阀、非消防电源切断等。现场模块接配电箱时应考虑强弱电的隔离措施。

3 火灾事故广播

   火灾事故广播、消防通讯设计中,民用建筑中火灾事故广播应与公共广播相结合。事故广播功放应设一主一备两台,并且功率要满足要求。分路较多时采用总线制设备,每路设控制模块;分路较少时采用多线制设备。

   4 报警控制设备的选用

  报警设备的选用应考虑先进性、合理性、经济性。根据建筑物的规模、报警回路的多少可以选定报警设备的规格,选择规格操作点数要适当大一点,以备小量增容时用,主机、探测器宜选用智能型,大空间场所选用普通探测器或线性红外探测器以降低造价。

  联动设备虽然属非标设备,每个项目均不相同,但设备商为大家提供了标准的配件,例如气体灭火控制盘、电话总机、广播功放等等。具体设计时选用配件,根据配件的多少确定柜体的数量,每个柜体中应考虑电源、端子板的位置。

  气体灭火系统多为单独的系统,设计中气体灭火控制器的位置一般在防护区外面。假设整个大楼有一套报警控制系统,此时消防控制室应考虑一些设备来监视控制气体灭火防护区的报警点、控制点。

  计算机控制显示装置的功能较多,界面较为直观,软件编程十分灵活。报警点在平面图上显示十分清楚,而且提出相关的控制请求,降低了值班人员的误操作率。

   5 报警电源及消防系统的配线

    火灾自动报警系统的主电源设计宜采用消防电源。整个火灾自动报警系统的线路种类较多,包括报警线路、联动控制线路、电源线、楼层复示器线路、广播线路、消防通讯线路、主机从机通讯线路。各类线路宜采用阻燃型铜芯线缆,沿桥架敷设或穿管暗设。设备有特殊要求时还应选用屏蔽线。
  
    参考文献
  1 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
  2 《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年版)
  3 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92
  4 《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》2003版
  5 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95
  6 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
发表于 2013-9-17 12:36 | 显示全部楼层
下载下来学习学习
发表于 2013-9-25 15:23 | 显示全部楼层
下来学习,谢谢
发表于 2013-10-7 12:08 | 显示全部楼层
很全面,很好,值得下载一看
发表于 2019-4-5 20:52 | 显示全部楼层
要学会分析问题,解决问题
发表于 2019-4-6 10:48 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2024-4-25 18:54

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表