找回密码
 注册
楼主: lfw0415

ABC型干粉灭火器多久换药一次

[复制链接]
发表于 2015-8-20 16:24 | 显示全部楼层
3 灭火器的检查       3.1 灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。       3.2 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。       3.2.1 手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满二年,以后每隔一年;必须进行水压试验等检查。       3.2.2 手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满二年,以以后每隔一年,必须进行水压试验检查。       3.2.3 手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
发表于 2015-8-20 16:27 | 显示全部楼层
这是GA95-1995中的标准。3.2.1一项为什么是2年不是5年?
发表于 2015-10-15 19:29 | 显示全部楼层
我们公司每年换一次!
发表于 2015-10-16 13:04 | 显示全部楼层
蛰蜂党羽 发表于 2015-10-15 19:29
我们公司每年换一次!

没有必要。
《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.3.2 表出厂满5年 每隔2年维修1次
5.4.3 规定干粉10年报废
发表于 2015-10-30 10:32 | 显示全部楼层
我也了解了,谢谢!
发表于 2015-11-4 21:38 | 显示全部楼层
还是GB50444-2008讲的详细,可以百度下
发表于 2015-11-9 16:30 | 显示全部楼层
按照5+2+2+1的年限使用(干粉)
发表于 2015-11-16 09:45 | 显示全部楼层
学习一下   
发表于 2015-11-16 10:37 | 显示全部楼层
5+2+2+1的要求
发表于 2015-11-16 15:38 | 显示全部楼层
我也想知到,哪位说说哦。
发表于 2015-11-27 08:47 | 显示全部楼层
不是每年一换吗??
发表于 2015-11-27 09:04 | 显示全部楼层
充装的2年,新购的5年!
发表于 2015-12-4 08:42 | 显示全部楼层
为什么我们这是每年需要校验一次,校验费比新充装的便宜不了几块钱?
算一我们都是每年该校验了就组织一次消防演习全给喷了,然后重新充!
发表于 2015-12-8 20:29 | 显示全部楼层
从生产日期算起,干粉灭火器5年维修保养一次,以后每2年充装一次,10年报废
发表于 2016-10-18 15:13 | 显示全部楼层
赞扬25楼~很明确的解决了问题
发表于 2016-10-27 19:36 | 显示全部楼层
<灭火器的维修与报废>GA95-1995、GA95-2007均 被GA95-2015灭火器维修替代。确切的讲不是充气“应是维修”详见GB50444-2008中讲到了维修期限。
发表于 2016-10-28 16:07 | 显示全部楼层
这个,灭火器上都能有的吧
发表于 2016-11-24 12:13 | 显示全部楼层
建议楼主查询一下,GB50444-2008
发表于 2016-12-4 18:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 pppppppan 于 2016-12-4 18:27 编辑

GA95-2015《灭火器维修》(替代GA95-2007《灭火器维修与报废规程》)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2024-4-19 19:47

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表