法兰之间的静电跨接有什麽要求或标准
发表于 2010-3-18 11:22 | 显示全部楼层
呼唤高人啊。
发表于 2010-3-18 12:36 | 显示全部楼层
也不懂!

点评

学习  发表于 2015-2-27 13:04
发表于 2010-3-18 14:18 | 显示全部楼层
对于盛装易燃易爆介质的管道应对接头、法兰处用金属丝跨接,要求是两端电阻大于0.03欧的,应跨接。一般是大于等于5个螺栓,且管道处于非腐蚀介质时,可不予跨接,小于等于4个螺栓,应予以跨接。
发表于 2010-3-18 14:22 | 显示全部楼层
原帖由 XINGDUFA701228 于 2010-3-18 14:18 发表
对于盛装易燃易爆介质的管道应对接头、法兰处用金属丝跨接,要求是两端电阻大于0.03欧的,应跨接。一般是大于等于5个螺栓,且管道处于非腐蚀介质时,可不予跨接,小于等于4个螺栓,应予以跨接。
学习了
发表于 2010-3-18 14:28 | 显示全部楼层

回复 4# 的帖子

跨接的标准有么?能提供下吗?谢谢
发表于 2010-3-18 14:41 | 显示全部楼层

回复 4# 的帖子

请给个国家标准,谢谢
发表于 2010-3-23 19:56 | 显示全部楼层
我记得好像是6个螺栓才不要
发表于 2010-3-24 11:28 | 显示全部楼层
一、就象《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002规定: 12.1.1金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

二、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002规定: 8.2.6燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接,且接合良好。

三、“二”中虽然没有明确铜芯接地线的接地线最小允许截面积,但由于这里的原理同“非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线”是一样的,虽然易燃易爆在管道中流动的静电未必比电缆桥架中的大,但由于易燃易爆输送的危险性更大,所以我们认为必须不小于4mm2;

四、在石化行业,由于静电对液化石油气的使用安全构成危害,由于规范和施工图中只提出原则性要求,故有赖于施工监理和安全人员全面考虑以下问题,避免留下安全隐患。  

(1)考虑选用的泵排量与管道是否相配,管道内流体流速应小于3m/s,推荐的经济流速为 0.8~1.4m/s。(2)检查贮罐内部结构,液相管应伸到贮罐底部,避免流体高速流入与气相接触的装液方式,贮罐内宜设置扶梯或金属栏杆,以便消散积聚的静电荷。  

(3) 管道系统中应保证每个法兰、螺纹接头之间的跨接电阻不大于0.03欧姆,一般均跨接铜片,卸车软管两端则用截面大于6mm2的铜线连接, 贮罐、泵和压缩机均应接地。  

(4)地面应采用导电率高不产生火花的专用水泥敷设,不允许垫橡胶板等绝缘材料。



法兰上的螺栓五颗以下的都要跨接,高于六颗的不需要跨接(电气的等电位连接)!!主要是低压法兰需要跨接,以消除静电!!!



按《GB 50235—97工业金属管道工程施工及验收规范》的6.12.1的规定进行设置。供参考。
6.12.1  有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接
发表于 2010-4-12 15:40 | 显示全部楼层

回复 9# 的帖子

xie xie he
发表于 2010-4-12 19:47 | 显示全部楼层
法兰的连接螺栓在4个及以下的,应在其两端采用铜线(不小于6平方的)作跨接。
发表于 2010-4-15 11:26 | 显示全部楼层
不全面啊啊啊
发表于 2010-7-8 14:45 | 显示全部楼层

回复 9# 的帖子

按《GB 50235—97工业金属管道工程施工及验收规范》的6.12.1的规定进行设置。供参考。
6.12.1  有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接
“有静电接地要求的管道”请问,那些管道有静电接地要求?怎么判断一个管道是否需要接地?
发表于 2010-7-12 07:42 | 显示全部楼层
用金属丝跨接,小于等于4个螺栓,应予以跨接。
发表于 2010-7-12 07:57 | 显示全部楼层
给上传个标准。

[ 本帖最后由 register_hou 于 2010-7-12 08:00 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2011-4-20 10:52 | 显示全部楼层
应予以跨接
发表于 2011-4-27 15:51 | 显示全部楼层
下载下来好好学习一下
发表于 2011-5-4 12:56 | 显示全部楼层
Thank you very much for your sharing.
发表于 2011-7-4 19:10 | 显示全部楼层
多谢楼主了,这个问题确实很深刻
发表于 2011-7-4 23:39 | 显示全部楼层
石油与石油设施雷电安全规范 GB 15599-95
标准编号: GB 15599-95

4.6 管路
 4.6.1 输油管路可用其自身作接闪器,其法兰、阀门的连接处,应设金属跨接线。
当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接,但必须构成电气通路。