法兰之间的静电跨接有什麽要求

  [复制链接]
发表于 2012-3-8 17:18 | 显示全部楼层
应予以跨接
发表于 2012-3-21 11:34 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2012-3-22 21:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-5-31 16:10 | 显示全部楼层
学习了,楼主辛苦
发表于 2012-9-17 21:31 | 显示全部楼层
回复 1# wuzengxiang


    对于盛装易燃易爆介质的管道应对接头、法兰处用金属丝跨接,要求是两端电阻大于0.03欧的,应跨接。一般是大于等于5个螺栓,且管道处于非腐蚀介质时,可不予跨接,小于等于4个螺栓,应予以跨接。
发表于 2012-9-17 22:41 | 显示全部楼层
很好,学习了,之前还不清楚有这方面的规定呢
发表于 2012-10-3 16:49 | 显示全部楼层
对于盛装易燃易爆介质的管道应对接头、法兰处用金属丝跨接,要求是两端电阻大于0.03欧的,应跨接。一般是大于等于5个螺栓,且管道处于非腐蚀介质时,可不予跨接,但必须构成电气通路。
小于等于4个螺栓,应予以跨接。
发表于 2012-10-4 05:43 | 显示全部楼层
我记得好像是6个螺栓才不要
weihaibing 发表于 2010-3-23 19:56


标准要求是5个就可以不需要跨接了,但实际上几乎没有5个螺栓的法兰,不是4个就是6个
发表于 2012-10-29 09:48 | 显示全部楼层
综上,还是搞不清楚,标准涉及太多,现实又很复杂。
再略略问一下,关于螺栓个数的界限,到底是5个,还是6个,其原因是??多谢谢高人们
发表于 2013-1-8 16:18 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2013-1-8 21:15 | 显示全部楼层
好好学习
发表于 2013-1-9 18:32 | 显示全部楼层
很不错  谢谢分享
发表于 2013-6-7 16:26 | 显示全部楼层
很好的资料!
发表于 2013-7-16 15:03 | 显示全部楼层
回复 15# register_hou


  谢谢了!学习了!
发表于 2013-7-23 09:52 | 显示全部楼层
不错,已经下载啦一份
发表于 2013-7-23 19:56 | 显示全部楼层
回复 1# wuzengxiang


    见《GB 50235—97工业金属管道工程施工及验收规范》
发表于 2015-2-27 10:03 | 显示全部楼层
下载了 看看学学 天天向上
发表于 2015-2-28 15:33 | 显示全部楼层
学习下,煤气管道是否按照石油管道标准就行呢?还是有其他标准?
发表于 2015-3-11 07:08 | 显示全部楼层
新手报到,谢谢分享!!!
发表于 2015-3-14 16:07 | 显示全部楼层
不知道这个是不是,楼主先看看吧