发表于 2010-6-13 12:01 | 显示全部楼层
人员未系安全带

开口处无护栏

现场物件杂乱

踏板铺设不足

吊钢丝的吊绳错误

评分

参与人数 1安全分 +5 收起 理由
南通宝钢 + 5 我很赞同

查看全部评分

发表于 2010-6-13 12:14 | 显示全部楼层
高空作业人员未系安全带;
脚手架上操作平台踏板未满铺工作面;
脚手架最上层没有护栏(楼的最上层员工未受到护栏的保护);
脚手架上无踢脚板;
现场混乱;
脚手架上未悬挂合格证,搭建人员的姓名等信息;
吊物下面有人作业。

评分

参与人数 1安全分 +5 收起 理由
南通宝钢 + 5 我很赞同

查看全部评分

发表于 2010-6-13 12:33 | 显示全部楼层
安全帽帽带未系上    行为安全
发表于 2010-6-13 13:24 | 显示全部楼层
补充:
一、无安全立网;
二、脚手架搭设无立撑。
发表于 2010-6-13 14:49 | 显示全部楼层
加1点;1.施工地点堆放大量易燃品(装饰板),未及时清理,有消防隐患
 楼主| 发表于 2010-6-17 14:59 | 显示全部楼层
谢谢,不过此图搭设的是支模排架;违法了什么规范?
发表于 2010-6-18 08:30 | 显示全部楼层
建筑施工安全,这个施工队伍的资质怎么样?楼主。
发表于 2010-6-18 11:42 | 显示全部楼层
现场管理不是一般乱
发表于 2010-6-18 14:49 | 显示全部楼层
脚手架:
无剪刀撑、无扫地杆,无斜撑
踏板看不清,踢脚板没有
安全网没有设置
人员:
安全帽佩戴不规范
未使用安全带
其他:
临边无防护
发表于 2010-6-18 16:50 | 显示全部楼层
好!很好!!
像这种现场还需提隐患吗??
真不知您那里执行的是什么标准。。。。。。
发表于 2010-6-20 07:52 | 显示全部楼层
没有安全网是吧
发表于 2010-6-20 11:22 | 显示全部楼层
1、脚手架立杆数量不足;没有防护网;没有斜撑和剪刀撑及扫地杆;脚手板未满铺;没有挡脚板。还有是脚手架搭设问题看不清楚节点处的情况及人行步道或爬梯没有;脚手架基础没有硬化处理。
2、楼面没有临边防护;个人防护不到位(安全带)。
3、工人个人安全意识不强,处于习惯性违章状态;作业人员安全帽佩戴不符合安全要求。
4、吊运作业信号指挥不明,可能也违反了吊运作业安全;钢丝绳拧结在一起。
5、看照片应该是存在拆模工序,如果是,拆模顺序应该是由上到下顺序拆卸。
6、楼层间余料没有及时清理;施工现场凌乱。
7、施工现场未见警示标识。
发表于 2010-6-20 18:07 | 显示全部楼层
吊装未捆扎紧。
发表于 2010-6-20 22:49 | 显示全部楼层
1、现场混乱,不符合标准化作业要求;
2、现场没有安全警示标志牌;
3、现场工作人员着装不统一,没有有效的劳动防护;
4、存在单跳板现象,有高空坠落隐患;
5、没有安全防护网;
6、高空物品摆放无序,且临边没有栏杆的有效防护措施,有高空落物的隐患;
7、吊运作业不符合规范要求;
8、通往施工建筑的临时通道盖板太薄,不利于运输物资;
9、未挂安全带;
10、看现场,可能存在交叉作业现象;
11、估计没有专职安全员。
发表于 2010-6-23 14:21 | 显示全部楼层
还没见过这么乱的
发表于 2010-6-24 22:17 | 显示全部楼层
这也太乱了吧  从现场文明施工到现场材料摆放 到现场脚手架的搭设以及人的不安全状态,到处都有问题!!最基本的登高安全带,似乎都没有啊!!很成问题!!