安全文化网购·安全超市

安全社区

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: hallybote

有谁知道消防栓压力是多少?

    [复制链接]
发表于 2011-1-18 13:17 | 显示全部楼层
看看!!!
发表于 2011-1-25 22:33 | 显示全部楼层
喷淋系统8-10公斤。
发表于 2011-3-8 10:20 | 显示全部楼层
感谢各位,学习 了。
发表于 2011-5-6 15:14 | 显示全部楼层
通用的标准应该是说:0.4Mpa~0.8Mpa,如果压力太小的话达不到灭火的射程,压力太大的话对于设备的要求也相应的提高,消防水带受不了太大的压力。
发表于 2011-6-10 14:42 | 显示全部楼层
不是高层的话一般0.4MPA以上就OK了,这个是最低启泵压力。
发表于 2011-6-27 14:17 | 显示全部楼层
消防栓的周围要求
发表于 2011-6-27 16:07 | 显示全部楼层
回复 9# chaneger


    谢谢分享
发表于 2011-6-27 16:08 | 显示全部楼层
回复 10# robotjack


    谢谢分享
发表于 2011-6-27 16:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-6-28 15:46 | 显示全部楼层
资料帖,学习
发表于 2011-7-9 16:35 | 显示全部楼层
樓高不一樣壓力是不同的
发表于 2011-7-19 18:35 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-8-25 22:56 | 显示全部楼层
看看,谢谢
发表于 2011-9-8 14:21 | 显示全部楼层
0.4Mpa
发表于 2012-12-6 22:02 | 显示全部楼层
下载了,学习下。
发表于 2012-12-7 13:31 | 显示全部楼层
要考虑最不利点的水压,
<建筑高度每10米为0.1mpa>    消防泵压力一般这样记算就可以了:建筑高度加上0.35mpa就可以了,
喷淋泵压力一般这样记算就可以了:建筑高度加上0.2mpa就可以了<建筑高度每10米为0.1mpa>
喷头压力最不利点大于0.1mpa就可以了.消火栓最不利点大于0.3mpa就可以了.
发表于 2012-12-11 21:06 | 显示全部楼层
消防还是规范多
发表于 2013-1-1 22:05 | 显示全部楼层
谢谢,很有用
发表于 2013-1-2 10:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-1-2 17:11 | 显示全部楼层
常见消火栓静压与出水压力要求
http://bbs.anquan.com.cn/thread-484050-1-1.html