找回密码
 注册
查看: 14299|回复: 49

[现场照片] 高空作业-生命线

  [复制链接]
发表于 2010-9-19 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 EHSguy 于 2010-9-19 15:48 编辑

各位大侠,
附件是我们员工屋顶作业的图片,在某些区域之间拉了生命线,但是有些地方没有挂点安装生命线,这种情况下,工人只有直接走在屋顶上作业,屋顶坡度很小,在10°以内。是目前比较流行的彩钢板屋顶。承重多少不知道。
问题如下:
这样的屋顶无法拉生命线的区域可以不要生命线作业吗?
这样的彩钢板一般承重力是多少?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主| 发表于 2010-9-19 15:50 | 显示全部楼层
还有就是单独安装生命线的作业有时风险也很大,有些安装点在屋顶边缘。
发表于 2010-9-19 16:28 | 显示全部楼层
1、必须有生命线;2、计算生命线的承重能力
发表于 2010-9-20 04:00 | 显示全部楼层
一般拉边缘比较多一点,不过LZ那算不错的。。。屋顶拉生命线的太少太少了
发表于 2010-9-20 09:44 | 显示全部楼层
LZ那算不错的
 楼主| 发表于 2010-9-20 12:33 | 显示全部楼层
屋顶作业多数还是没有生命线的
发表于 2010-9-20 17:14 | 显示全部楼层
还可以啦
发表于 2010-9-20 17:30 | 显示全部楼层
我也在找答案
发表于 2010-9-22 22:35 | 显示全部楼层
生命线经常用
我们的做法是:用10镀锌钢丝绳,两端各系两个钢丝绳扣,钢丝绳扣前加装螺旋扣,用于调整钢丝绳松紧
发表于 2010-9-23 09:32 | 显示全部楼层
也可以在工作区再加装一层安全网吧,这样可能会更安全一点。
发表于 2010-9-23 09:33 | 显示全部楼层
关键在彩钢板下面支撑的横梁
发表于 2010-9-23 15:07 | 显示全部楼层
看了,有点想哭的感觉,自己在上面的时候,还真没有觉得危险~
发表于 2010-10-22 16:34 | 显示全部楼层
在上面铺设一些木板,增大接触面积,可减少事故风险!
发表于 2010-10-29 11:49 | 显示全部楼层
建议楼主没必要将全楼面作为控制区域,就将靠近屋顶边缘2m/1.8m以内作为控制区域(临边作业)。这样比较好控制。
发表于 2010-10-29 15:26 | 显示全部楼层
这安全带有用吗
发表于 2010-10-29 16:10 | 显示全部楼层
单独彩钢板是不行的,下面肯定有支撑的钢梁,走钢梁上吧,不然彩钢板变形了,以后屋顶漏水。

可以在有支撑钢梁处的彩钢板上划线标识。
发表于 2010-10-30 13:45 | 显示全部楼层
人员用生命线,粗细大约为12.3mm钢丝绳。可承受大约2300kg的受冲击力无损。
高度为1.2m以上,一般每6m一个固定点,最长不超过10m。
发表于 2010-10-31 09:37 | 显示全部楼层
谢分享。
发表于 2010-12-6 11:03 | 显示全部楼层
我也在找答案
发表于 2010-12-6 13:20 | 显示全部楼层
1、必须有生命线;2、计算生命线的承重能力