电器专项检查内容
一. 多功能插座
1. 不能多个多功能插座连接使用
2. 使用时不能任意改造或变更形态使用
3. 插头与插座的联机都应以绝缘层防护,不得有接线部位
4. 插头及插座不得有裂开、丢失部件、损伤、接触部位露出时应立即更换
5. 插座应完全插在插座上,如发生插销自动脱离插座的情况时应更换插座.
6. 不能设置在信道妨碍行走
7. 插座不能用钉子等尖锐固定装置固定,以防线路或插座本体损坏.
8. 使用时最大使用电量不得超出插座容量的70%
9. 拔插销时不能抓线拔,应抓插头拔
10. 不使用时应拔出插销或关闭电源开关
二. 插销、固定插座
1. 不同电压的插销,应有明显的区别,并且不能互用
2. 插座安装高度一般距离地为1.3M,同一场所安装的插座高度应尽量一致
3. 车间及实验室的明\暗插座一般距离地高度不低于0.3M,特殊场所暗装插座一般不低于0.15M.同一室内安装的插座高低差不应大于5MM,成排安装的插座不应大于2MM
4. 落地插座应有保护盖板
5. 单相二孔插座,面对插座的右级接相线,左级接零线.
6. 单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方.不允许工作零线与保护零线共享一根导线.
7. 交直流或不同电压的插销安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座均不能互相插入
8. 暗设的插座应有专用盒,盖板应端正紧贴墙面.
9. 插座必须固定在绝缘板上安装,不允许用电线吊装,严禁电源接在插头上使用
三. 开关
1. 安装单级照明开关,应控制电器火线,不应串接在中性线上.
2. 搬把开关距地面高度一般为1.2-1.4M,距门框为150-200MM.
3. 拉线开关距地面一般为2.2-2.8M,距门框为150-200MM
4. 成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2MM,拉线开关相临间距一般不小于20MM
5. 多尘、潮湿场所和户外应用防水瓷质拉线开关或加装保护箱
6. 在易燃易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型\密封型或安装在其它处所控制
四. 空气断路器
1. 断路器的额定电流和脱扣电流应和用电设备最大电流相匹配
2. 停电后又恢复供电时,禁止自行启动的设备,不宜单独使用DZ型断路器,应配以交流接触器使用
3. 断路器应在干燥场所使用,并应定期检查和维修
五. 熔断器
1. 熔断器的触头或接线须紧固可靠,运行中应定期检查和不定期抽查,并及时紧固触头和接线
2. 熔断器及熔体的选择应符合被保护电器及线路的要求,不得使用未注明额定电流的熔体,严禁用铜丝代替熔体,除高压使用的跌落式熔断器应倾斜150外,其它熔断器一律垂直安装,且熔室填料齐全,防止电弧飞出
3. 熔断器熔体熔断后,必须查明原因并排除故障后方可更换,更换熔体时,一般应停电进行
4. 爆炸危险特殊场所,不得装设电弧可能与外界接触的熔断器
5. 运行中,应巡视检查熔丝是否熔断,触头是否发热,熔管有无破损或放电痕迹 |
|