找回密码
 注册
查看: 181653|回复: 636

电气线路火灾成因及对策整改对策

    [复制链接]
发表于 2011-2-12 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:作者结合监督检查和火灾调查的经验,从理论和实践对电气线路故障发生火灾进行了分析,并提出了电气防火的相应措施和对策以供防火监督工作学习参考。

    关键词:电气线路 火灾成因 对策

    据统计上海市三年内,由于电气线路故障问题,而造成火灾平均占火灾总数的42%。电气线路由于敷设不正确或安装和使用时违反安全规程,形成短路、导线过负荷或局部接触电阻过大,以致产生电火花或高温,造成电气线路火灾。笔者就在监督和火调工作中遇到的问题及分析,对电气线路的火灾成因和对策进行初步探讨。



    1、火灾调查的案例

    1.1 案例一

    2006年11月14日10时43分,一老式居民住宅楼发生火灾,过火面积约400平方米,火灾造成15户居民住宅不同程度烧损。起火建筑为砖木结构三层,底楼9个房间,二楼7个房间,三楼5个房间。发生燃烧后,整栋建筑除底楼东南侧和西南侧两个房间未发生燃烧外,其余房间均过火燃烧,二楼、三楼楼板部分被烧穿,三楼屋顶局部坍塌。火灾原因为底楼西侧后门过道内南墙配电板上的电气线路短路,引燃导线绝缘层和周边的可燃物。火灾造成1人死亡,直接财产损失110万元,善后处理造成民事纠纷。

    火灾原因分析:1.配电板上私接、乱拉电线;2.电线老化有的已经裸露在外;3.保险丝采用铜丝代替;4.配电板采用木质材料。

    1.2 案例二

    2007年6月4日18时29分,一老式居民住宅楼发生火灾,经消防官兵奋力扑救,火势在短时间内被控制,未造成人员伤亡,直接经济损失42万元。起火建筑为二层砖木结构,东西联体坐北向南的围合老式居民住宅楼,建造于四十年代初,距今已半个多世纪,建筑结构差、耐火等级低。发生火灾的是底楼东面第二户的南、北两个房间和北房间西侧的一个灶间,北间作为布料仓库。该起火灾原因为底楼北房间的电气线路过负荷发热引起火灾。

    火灾原因分析:1.在同一时间内同时使用微波炉、空调、电水壶和洗衣机等大功率电器设备;2.配电线路未按《低压配电设计规范》要求装设短路保护、过载保护和接地故障保护;3.在墙式固定插座上设置连环托线板;4.托线板电源线采用花线。

    1.3 案例三

    2007年10月21日14时56分,一居民住宅楼三楼发生火灾,过火面积300平方米。无人员伤亡,直接经济损失339020.20元。该建筑为四层老式砖木结构,沿街面呈“一字形”,三楼共住16户居民,住宅的隔墙采用木板分隔。发生火灾后,6户住宅基本烧毁,10户住宅受高温烟气流影响,部分烧损。火灾原因为302室住宅内床与沙发交界处的移动拖线板上电源线插头接触不良产生电弧和电火花引燃周边可燃物。

    火灾原因分析:1.移动托线板距离可燃物太近,容易造成电弧和电火花引燃;2.墙角、缝隙处的电气线路容易受小动物侵扰啃咬,造成电气线路松动或绝缘层破损,容易发生短路和接触不良。

    2、电气线路的火灾原因

    电气线路发生火灾,主要是由于线路的短路、过载或接触电阻过大等原因,产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热,从而造成火灾。

    2.1 短路火灾

    2.1.1 定义

    电气线路中的导线由于各种原因造成相线与相线,相线与零线(地线)的连接,在回路中引起电流的瞬间骤然增大的现象叫短路。根据欧姆定律,短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大。因此,线路短路时在极短的时间内会发出很大的热量,这个热量不仅能使绝缘层燃烧,而且能使金属熔化,引起邻近的易燃、可燃物质燃烧,从而造成火灾。短路的形式相线之间相接叫相间短路;相线与零线(地线)相接叫直接接地短路;相线与接地导体相接叫间接接地短路。

    2.1.2 主要原因

    (1)使用绝缘电线、电缆时,没有按具体环境选用,使绝缘受高温、潮湿或腐蚀等作用,失去了绝缘能力。

    (2)线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露。

    (3)电源过电压,使电线绝缘被击穿。

    (4)安装、修理人员接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。

    (5)裸电线安装太低,金属物不慎碰在电线上;线路上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接。

    (6)架空线路电线间距太小,档距过大,电线松弛,有可能发生两线相碰;架空电线与建筑物、树木距离太近,使电线与建筑物或树木接触。

    (7)电线机械强度不够,导致电线断落接触大地,或断落在另一根电线上。

    (8)不按规定要求私拉乱接,管理不善,维护不当造成短路。

    (9)高压架空线路的绝缘层耐压程度过低,引起线路的对地短路。

    2.2 过载(超负荷)火灾

    2.2.1 定义

    电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流量,称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过安全电流值,就叫导线过载。电线过载,一般在不考虑电压降的情况下,以温升为标准。一般导线的最高允许工作温度为65度。当过载时,导线的温度超过这个温度值,会使绝缘加速老化,甚至损坏,引起短路火灾事故。

    2.2.2 主要原因

    (1)导线截面积选择不当,实际负载超过了导线的安全载流量。

    (2)在线路中接入了过多或功率过大的电气设备,超过了配电线路的负载能力。

    2.3 接触电阻过大火灾

    2.3.1 定义

    导体连接时,在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好,则接触电阻小;连接不牢或其他原因,使接头接触不良,则会导致局部接触电阻过大,产生高温,使金属变色甚至熔化,引起绝缘材料中可燃物燃烧。

    2.3.2 主要原因

    (1)安装质量差,造成导线与导线、导线与电气设备连接点连接不牢。

    (2)导线的连接处沾有杂质,如氧化层、泥土、油污等。

    (3)连接点由于长期震动或冷热变化,使接头松动。

    (4)铜铝混接时,由于接头处理不当,在电腐蚀作用下接触电阻会很快增大。

    (5)大家知道,线路接通电源之后,电流通过电线、接头和设备就会发热,这是正常现象。接头做得好,接触电阻不大,连接点的发热量就小,可以保持正常温度。如果接头接得不好,接触电阻就会增大,同时产生的热量也就多。在一定电流下,电阻越大发热量就越多。因此,有较大接触电阻的线段就会强烈发热,使温度急剧升高引起导线绝缘层的燃烧,以致引起附近电线上的粉尘、纤维等物质燃烧起来,若处理不当就会引起火灾。如棉纺厂的电动机振动时,就有可能使接头松动,产生接触电阻过大,因局部温度升高引燃棉尘或飞絮发生火灾。

    2.4 漏电火灾

    2.4.1 定义

    漏电是由于带电导体的绝缘破坏,发生在不同电位导体之间的非正常电流。漏电火灾一般发生在线路、用电设备及开关设备处。

    2.4.2 主要原因

    (1)电气工程安装不良。如低压进户线在进户处附近安装不良,使导线接触建筑物的异电构件,用钉子固定电线,钉子接触芯线或钉子穿过木线槽损坏电线绝缘皮,造成漏电烧焦绝缘层或者木线槽。

    (2)电气设备装配不良,如露天用电设备、成束的各种电气线路的配线和电气设备内部的配线,尤其是导线的接头处理不好,容易发生漏电。

    (3)各种电器内部绝缘物的老化、损坏、腐蚀气体的侵蚀和机械损坏绝缘层等。

    2.5 特定场所火灾

    2.5.1 建筑装饰工程火灾

    建筑内部装修时,由于大量使用可燃和易燃材料,电气线路敷设错综复杂一旦发生漏电、短路等,就会引发火灾。其主要原因是:

    (1)电气线路漏电、短路、过负荷、过电压、接触电阻过大及导线绝缘被坏或被击穿而产生的电火花和电弧,在极短时间内,发出很大热量,使金属导线熔化,在导线的绝缘层燃烧的同时又引燃周围的可燃物从而造成火灾。如温州“朵朵鲜”花店由于吊顶内照明线路短路,引燃周边可燃物发生燃烧,造成21人遇难的特大火灾。

    (2)在装饰、装修中的隐蔽工程采用大量的易燃、可燃材料,如吊顶内的装修材料、室内装饰的可燃材料,如温州“朵朵鲜”花店内装饰有大量的塑料花、干花和包装纸,增大了火灾荷载。

    (3)安装照明灯具时位置选择不当,灯具与可燃物距离过近或可燃粉尘、纤维物落在灯具、灯泡上也会烤燃起火。

    2.5.2 厨房等散发出水蒸汽场所火灾

    浴室、厨房、洗衣房,以及散发出水蒸汽的地方火灾,长期处于水雾的浸渍,绝缘导线受潮会使绝缘性能降低,甚至损坏,发生短路。其主要原因是:

    (1)导线规格、型号选择不当。

    (2)导线敷设方式不合理等。

    2.5.3 高温场所火灾

    如热处理工房、烘房等处。其主要原因是:

    (1)周围的环境温度较高,使导线的安全载流量大大降低,易引起导线过载。

    (2)电线的热量不易散发,绝缘容易老化损坏。

    2.5.4 多尘场所火灾

    如纺织厂、水泥厂、面粉厂和铅笔厂等有大量粉尘飞扬的车间厂房。有导电粉末的,则危险性更大。其主要原因是:金属粉末悬浮在空间,容易积聚在导线的表面,若导线绝缘损坏,使带电的线芯外露,电流就会通过这些粉末泄漏,造成对地短路或相间短路,引起燃烧。

    2.5.5 有腐蚀性气体的场所火灾

    如电解室、电镀室等。其主要原因是:酸碱类都是良好的导电介质,能腐蚀导线的绝缘,引起事故。

    2.5.6 集会场所火灾

    如影院、剧场、体育馆、文化宫、俱乐部等处。其主要原因是:这些场所大多设有舞台,舞台上可燃物很多,如布景、道具、幕布,如果电气线路发生短路、过载都能引燃这些可燃物。一旦发生火灾,人员众多,秩序混乱,疏散困难,往往造成重大事故。

    2.5.7 易燃建筑火灾

    如由芦苇、油毡、竹、木等可燃材料搭建的建筑物。其主要原因是:这些建筑物容易漏雨、受潮,造成电气线路绝缘损坏,发生短路事故,甚至产生电火花,而引起火灾。

    2.5.8 建筑内临时用电线路火灾

    其主要原因是:

    (1)在一个固定插座上拖若干个拖线板,并在线路中接入了过多或功率过大的电气设备,超过了配电线路的负载能力。

    (2)敷设简陋,元器件、材料不按条件选用,因而引起火灾的可能性很大。

补充内容 (2017-11-2 13:09):
电气线路火灾成因及对策:https://wenku.baidu.com/view/6a2e6a6e998fcc22bcd10d95.html[/url...

补充内容 (2017-11-2 13:09):
电气线路的火灾原因分析及对策措施:[url=http://www.qudou.info/q3cj]https://wenku.baidu.com/view/9bb62884.html
[/fon...
 楼主| 发表于 2011-2-12 12:34 | 显示全部楼层
3、电气线路的火灾对策

    3.1 防止短路的措施

    (1)按照环境特点安装导线,应考虑潮湿、化学腐蚀、高温场所和额定电压的要求。

    (2)导线与导线、墙壁、顶棚、金属构件之间,以及固定导线的绝缘子、瓷瓶之间,应有一定的距离。

    (3)距地面2m以及穿过楼板和墙壁的导线,均应有保护绝缘的措施,以防损伤。

    (4)绝缘导线切忌用铁丝捆扎和铁钉搭挂。

    (5)定期对绝缘电阻进行测定。

    (6)安装线路应为持证电工安装。

    (7)安装相应的保险器或自动开关。

    3.2 防止过载的措施

    (1)合理选用导线截面。

    (2)切忌乱拉电线和过多的接入负载。

    (3)定期检查线路负载与设备增减情况。

    (4)建议应首先选用具有短路和过载保护的自动空气开关、加装自保式全自动电压保护器以杜绝过载和过电压引起的火灾。

    3.3 防止接触电阻过大的措施

    (1)应尽量减少不必要的接头,对于必不可少的接头,必须紧密结合,牢固可靠。

    (2)铜芯导线采用绞接时,应尽量再进行锡焊处理,一般应采用焊接和压接

    (3)铜铝相接应采用铜铝接头,并用压接法连接。

    (4)经常进行检查测试,发现问题,及时处理;

    5.为了防止或减少配电线路事故的发生,必须按照电气安全技术规程进行设计,安装使用时要严格遵守岗位责任制和安全操作规程,加强维护管理,及时消除隐患,保障用电安全。

    3.4 防止漏电的措施

    (1)要正确选择漏电保护器和安置熔断器,当电路发生故障或异常时,电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,熔断器在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,能自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。反之,可能烧毁电路甚至造成火灾。在火灾现场勘查中我们往往碰到用户为了节约经济成本安装仅带有漏电功能保护的漏电保护器(漏电保护开关),而起不到短路或过载时切断电流的功能。

    (2)要具有相应资者的专业人员对电气线路的配线和电气设备的安装。

    3.5 防止特定场所火灾的措施

    3.5.1 建筑装饰工程电气线路的敷设和措施

    (1)电源线、配电干线及分支等电气线路无论是采用电缆或绝缘导线均应选用良好的铜芯电缆或铜芯绝缘导线,并要求25平方毫米以下电缆或导线在低压380/220伏三相四线制中应选用等截面电缆或导线,所有电气线路必须穿管保护;

    (2)导线与导线连接要牢固,导线与接线鼻应穿靠压接瓷瓶固定;

    (3)吸顶灯、嵌入式灯,灯槽应用非燃材料石棉板做隔热保护。日光灯镇流器,特别是电感式镇流器应安装在非燃烧材料上,通风良好,选用电子式镇器外壳必须是阻燃材料制品,也不得安装在木板,木龙骨等可燃材料上。

    3.5.2 厨房等水蒸气场所电气线路的敷设要求和措施

    (1)线路敷设应尽量采用绝缘导线穿PVC防火硬塑料管或钢管进行敷设。钢管必须经过防锈处理,管口应采取相应的防水处理。也可以采用瓷瓶明线敷设。还可以采用有保护层的绝缘导线,如铅皮线、塑料护套线明设。

    (2)导线的绝缘耐压强度,必须符合线电压要求,穿管时则不应低于500伏。

    (3)检查维护电气线路必须经常注意停电检查,测试绝缘电阻,清除电线表面的积灰。尤其是在霉雨季节前,必须进行清扫工作。

    3.5.3 高温房屋配线的敷设要求和措施

    (1)线路敷设应考虑周围环境的温度,在按照安全载流量确定导线截面以后还必须根据全年最高的实际环境温度进行校正。敷设时尽可能远离加热炉等加温区。连接加热器的导线,宜采用铜芯玻璃编织橡皮线,并在电线外用石棉套或PVC防火硬塑料管保护。

    (2)敷设在高温房屋的导线容易老化,因此必须定期检查测试导线的绝缘强度。

    3.5.4 多尘场所的电气线路敷设要求和措施

    (1)应采用电线穿管明敷或暗敷。

    (2)电线管的端口,应灌沥青封闭,电气设备应采取防尘措施,灯头盒、挂线盒、灯头以及电动机的接线盒都应密封,并经常清除其积尘。

    (3)有火灾及爆炸危险尘埃环境的电器应安装防爆设备。

    3.5.5 有腐蚀性气体场所的电气线路敷设要求和措施

    (1)应用PVC防火硬塑料管内穿绝缘导线明、暗敷设,配用的管路附件均应为塑料材质。

    (2)采用钢管敷设,则应经过防腐处理。如电流量很大,采用铜、铝线明敷时,应用瓷瓶固定,并涂防腐蚀漆保护。

    (3)腐蚀性气体能使用电设备接点表面氧化,所以必须经常消除接点表面的氧化物,防止造成接触电阻大,接点过热,严重时,能引燃附近的可燃物。因此,电镀槽上电极接点更应随时处理干净,保证接触良好。

    3.5.6 集会场所的电气线路敷设要求和措施

    (1)应采用PVC防火硬塑料或钢管内穿绝缘电线明、暗敷设

    (2)舞台上一般都必须采用铜芯绝缘导线,对用于天幕灯、效果灯等移动灯具的引线则应采用坚韧的橡套电缆(软线)或塑料护套线。

    (3)配线方式应根据负载情况、分支回路配线,防止在同一支路接入过多负载。

    (4)舞台上所有电气设备应在后台控制,其总容量应与线路安全载流量相匹配,并设置熔断器保护。

    (5)凡是外露的带电部分都必须有防护设施,插座也应有适当的护罩和盖板。

    (6)天幕灯与幕布之间的距离不小于50cm,台前的面光灯也应设防护网。

    (7)演出时,严禁擅自增加容量,乱拉乱接。

    (8)为了对人身生命安全负责,在人员密集、人流难以疏散的,有毒有害气体排散困难的地方或场所,宜或者应采用无卤低烟型电线电缆,以便在火灾发生时能有更多的逃生时间、更少的人员伤亡。

    3.5.7 易燃建筑内一般不宜安装电气线路,如因需要必须安装时,则应采取以下防火安全措施

    (1)线路敷设在易燃建筑内,不应采取塑料线或橡皮线直接明敷,更不应紧贴顶棚敷设。而必须采用瓷瓶明线敷设,并应在屋架的下弦布线,线间距离不应小于60mm。

    (2)电线截面的选择应严格根据实际负载计算,照明灯具、开关等的安装应符合电气安装规程的有关要求。

(3)导线穿过易燃材料时,必须穿钢管或瓷管保护,并按每管一线。控制开关、熔断器等均应安装在专用的配电箱内。

    3.5.8 建筑内的临时用电线路不应沿可燃物敷设要求和措施

    (1)容量较小时,可以用橡套电缆或有塑料护套的软绞线,应用插头及插座。

    (2)临时用电线路,严禁采用“一地一线”制安装电气照明及其他用电设备,禁止使用连环拖线板。
发表于 2011-2-17 21:14 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2011-2-17 21:14 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-13 23:42 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-2-12 14:27 | 显示全部楼层
很好的一遍电气安全专业文章,加精支持!
发表于 2011-2-12 16:59 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2011-2-12 19:44 | 显示全部楼层
不错,挺棒的。
发表于 2011-2-13 08:49 | 显示全部楼层
太好了,赞一个!
发表于 2011-2-13 09:05 | 显示全部楼层
挺专业的 谢谢
发表于 2011-2-13 09:39 | 显示全部楼层
拷贝下来,边学边用,顶……(此处略去一万字)
发表于 2011-2-13 10:37 | 显示全部楼层
赞,非常好
发表于 2011-2-13 22:11 | 显示全部楼层
好文章,我也申请加精支持。
发表于 2011-2-14 10:02 | 显示全部楼层
支持加精,很好的文章。
发表于 2011-2-14 11:20 | 显示全部楼层
太好了,谢谢楼主分享
发表于 2011-2-15 08:22 | 显示全部楼层
非常适用啊,谢谢了。
发表于 2011-2-15 11:19 | 显示全部楼层
不错的东东
发表于 2011-2-15 16:07 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-2-16 17:22 | 显示全部楼层
真的可以学习和实用。
发表于 2011-2-17 14:23 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2024-4-18 18:02

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表