求助:在用电缆下埋需要遵守什么规范

  [复制链接]
发表于 2011-6-10 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位里给施工项目提供电力,从10KV变电站内接一条电缆作为临时线,电缆铺在地面,现在需要将它买在地下,这样一个作业需要遵循什么步骤来执行,谢谢
发表于 2011-6-11 20:00 | 显示全部楼层
需要立上地桩(一般是水泥做的),告知底下敷设有高压电缆。我就知道这么多。我在我们工地见过。至于填埋深度,大概就半米的样子吧!

评分

参与人数 1安全分 +6 收起 理由
东之杰 + 6 热心解答

查看全部评分

发表于 2011-6-12 11:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 anjianergu 于 2011-6-12 11:53 编辑

要考虑电缆类型和负载及完好绝缘、地下原有管线、电缆埋深、电缆和沟槽及其它管线水平和垂直距离、是否需要设检查井,电缆沟处是否有重车经过,填埋时注意土质,记录等。可参考GB50168-2006及施工现场临电规范。

评分

参与人数 1安全分 +6 收起 理由
东之杰 + 6 热心解答

查看全部评分

发表于 2011-6-13 14:08 | 显示全部楼层
JGJ46-2005《建筑施工临时用电安全技术规范》

评分

参与人数 1安全分 +2 收起 理由
东之杰 + 2

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-13 16:31 | 显示全部楼层
楼上几位说的都对,我疑惑的是:这样一个操作,是不是要先切断电缆电源,再挖条沟渠,再下放电缆埋好,再恢复通电
发表于 2011-6-13 20:25 | 显示全部楼层
当然要先断电,为了安全,这是必须的。
为了减少停电时间,可以先挖好沟,做好准备,然后再停电,抓紧时间把电缆埋好,然后恢复通电。

评分

参与人数 1安全分 +2 收起 理由
东之杰 + 2

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-13 21:41 | 显示全部楼层
回复 6# kscj_5883
有没有针对这种作业的专业标准或者参考资料,谢谢
发表于 2011-6-14 10:01 | 显示全部楼层
除了上述的JGJ46-2005之外,还建议您看看GB 50054-1995 《低压配电设计规范》和GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》等。

评分

参与人数 1安全分 +5 收起 理由
东之杰 + 5

查看全部评分

发表于 2017-3-30 20:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!