车间要安装应急灯吗

  [复制链接]
发表于 2011-10-14 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位论坛高手,
我公司在外部审核时因车间无应急灯被列入不符合项,但《建筑设计防火规范》 GB50016-2006规定只需在各疏散走道、出口及楼梯间设置事故应急照明灯,并未规定在车间内安装应急灯,是否有相关的法律法规要求车间一定要装呢,请给予指点一下,谢谢!
发表于 2011-10-14 10:40 | 显示全部楼层
车间最深处距离门口处有多远的距离,超过10米的话,就要装了。
发表于 2011-10-15 07:05 | 显示全部楼层
装一个比较好
发表于 2011-10-15 12:48 | 显示全部楼层
学习,也没有看到此规定
发表于 2011-10-17 08:59 | 显示全部楼层
车间没有应急灯,人员看不到怎么跑到逃生路线上啊
发表于 2011-10-18 13:13 | 显示全部楼层
对规范不是很关注
本着从现场实际出发 还是需要装应急灯的
车间有的是长明灯 通过双路供电或者是发电机的应急电源
还有的是灯上自带的蓄电器 可以满足停电后一定时间的照明要求
发表于 2014-5-7 14:18 | 显示全部楼层
应急灯还是安上的好
发表于 2014-5-12 14:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 mdn 于 2014-5-12 14:25 编辑

应该是要装的吧
发表于 2014-5-12 14:24 | 显示全部楼层
在网上找的
摘自GB 50045—95(2001年修订版)
9.2 火灾应急照明和疏散指示标志
9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:
9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。
9.2.1.2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。
9.2.1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。
9.2.1.4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。
9.2.2 疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5lx。
消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。
9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。
9.2.4 疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。
9.2.5 应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。
9.2.6 应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min。
发表于 2016-12-14 14:04 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享。