关于踢脚板的具体设置,GB17888.3中规定的不是特别清楚,只知道是踢脚板的高度是10公分,请问呢大家知道有其他相关的规定吗?
比如超过多高要设置踢脚板?等等,求真想
发表于 2012-2-20 11:24 | 显示全部楼层
可以详见《GB4053.3—2009固定式钢梯及平台安全要求》中的有关规定,踢脚板在平台平面上的高度不得小于100mm,其底部距地面应不大于10mm。
发表于 2012-2-20 11:26 | 显示全部楼层
准备上传附件给你的,不过附件大于300K,传不上去
发表于 2012-2-20 11:47 | 显示全部楼层
18-20公分
发表于 2012-2-20 15:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-20 16:21 | 显示全部楼层
10cm,,,
 楼主| 发表于 2012-2-20 18:31 | 显示全部楼层
回复 1# wndpp


    谢谢,我自己下载来就好
发表于 2012-2-20 19:41 | 显示全部楼层
这个要看踢脚板的设置是固定式还是临时,各自的要求和适用标准也不一样,固定式应该是800-1000mm,离地间隙不超过200mm(GB4053.3—2009),临时的比如脚手架踢脚板一般是2500mm,具体可参见相关的规范(JGJ130-2011)。
发表于 2012-2-20 20:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-20 20:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-20 22:44 | 显示全部楼层
回复 8# chyjames


    谢谢,我们工厂的是固定的,有的地方已经有了,打算把没有的地方也补上
发表于 2012-3-1 13:22 | 显示全部楼层
呵呵,学习了
头像被屏蔽
发表于 2012-3-2 11:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-11 00:21 | 显示全部楼层
好好学习
发表于 2012-9-11 16:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-18 15:44 | 显示全部楼层
GB4053.3—2009固定式钢梯及平台安全要求;
学习下
发表于 2012-10-20 07:46 | 显示全部楼层
这个要看踢脚板的设置是固定式还是临时,各自的要求和适用标准也不一样,固定式应该是800-1000mm,离地间隙 ...
chyjames 发表于 2012-2-20 19:41


你的数据太大了吧
发表于 2012-10-20 18:25 | 显示全部楼层
回复 21# wxsunhao
大体上差不多的,踢脚板下方是否留有间隙,要看防护面是否有排水孔,一般格栅板不需要设置,但大多厂房还是设置了。
发表于 2012-10-22 07:40 | 显示全部楼层
回复  wxsunhao
大体上差不多的,踢脚板下方是否留有间隙,要看防护面是否有排水孔,一般格栅板不需要设置 ...
chyjames 发表于 2012-10-20 18:25


踢脚板100毫米也就行了,1000毫米现实吗
发表于 2012-10-22 11:57 | 显示全部楼层
回复 19# wxsunhao
没错,写错了,谢谢更正。