- 积分
- 119896
- 在线时间
- 小时
- 主题
- 好友
- 帖子
- 日志
- 精华
- 分享
- 威望
- 点
- 魅力
- 点
- 经验
- 点
|
脚手架检查要点
使用说明
本卡片仅提供脚手架检查的基本要点,所有的脚手架搭设应符合国标和CDB项目以及施工、搭设方案的要求。如果在检查过程中有疑问,请立即询问CDB项目HES人员。
材料
1、钢管:48X3.5mm。外侧应涂刷铁红防锈漆、部分涂刷黄黑(或红白)花杆。
2、木跳板:50mm厚X200~300mm宽、定尺、齐头、端头80mm处有铁箍或缠绕两道镀锌钢丝。
3、 踢脚板:大于10mm厚、180mm高、涂黄黑(或红白)相间警示色。
4、底座:150X8mm方铁、套管高于100mm。
基本构造要求
1、 基础:整平夯实、高于周边50mm。
2、 垫板和底座:垫板应铺实铺稳、不得悬空或石块支垫、长度以坐三根立杆为宜。
3、 立杆:在大横杆外侧、不得搭接、确保垂直度。
4、 大横杆:宜对接、确保水平度。
5、 小横杆:主节点小横杆必须扣在立杆上。
6、 扫地杆:距离地面宜不大于200mm高
7、 剪刀撑:必须搭接(搭接长度大于1m、至少两个扣件),所跨杆不小于4根(不小于6m)、相互间距不大于15米,应使用花杆。
8、 抛撑:与地面夹角60度、应有扫地杆和中部横拉杆。
9、 连墙件:必须为刚性结构、宜使用钢管及扣件、间距按两步三跨布设。脚手架高度和最窄边宽度之比不得大于4:1,否则应做抛撑或联墙处理。
10、护栏:有坠落可能的临边(外侧与内侧)必须设双层护栏、中护栏600mm高、上护栏1200mm 高(使用花杆)。
11、跳板铺设:通道及作业面应满铺、较长通道宜采用对接、接头断面应为一直线。
12、踢脚板:超过1.8米且有坠物可能时候必须配备踢脚板。踢脚板宜紧靠跳板安装,不得留有坠物缝隙;顶面应为水平直线。
13、爬梯:已采用高度和宽度之比为4:1的爬梯,爬梯顶端超出工作平台至少1米。应尽量避免使用直爬梯。
13、斜道:人行爬梯坡度不大于1:4,运送材料的爬梯不大于1:6。斜道应设置防滑条。
其他要求
1、防雷接地:高度在20m以上的脚手架必须设防雷接地。
2、电源线:电源线接触架体,应使用有绝缘套的挂钩。距离头顶输电线最少不得少于3米。
3、围护:搭设、修改及拆除作业,必须设警示隔离区域。
4、手持工具:架工作业工具应用防坠绳系在身上。
5、挂牌制度:绿牌应标有主管、检查日期、位置、编号四项信息;杜绝红牌或无牌作业。
6、架设应使用专业工具:用水平尺校正立杆垂度及横杆水平度;用米尺或定尺塑料管来控制步距、跨距及排距。
7、杆件、跳板在架端部探头宜不大于200mm、且应统一探头长度。
8、传递材料不得破坏密目网。
注:1、以上内容主要侧重外观,结构稳定要求及悬挑、悬吊、塔架等异性结构不在此范围。
2、平台与通道作为安全设施,应主要依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
(JGJ130-2001)
3、作为结构使用的模板支架,应主要依据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) |
|