[隐患排查] 高空作业安全带无法系挂的解决方法(2)

    [复制链接]
发表于 2012-5-12 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

临边作业,安全带无挂点,
在设备上拉一根钢丝绳,
要求作业人员把安全带挂
在钢丝绳上。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2012-8-8 18:49 | 显示全部楼层
图2有两个错误!
1)连接绳过长,理论上还有坠落产生伤害的风险,绳子应该1米2,1米6,1米8,但是不可以坠下。
2)钢丝绳纯属骗人的,还在松弛状态,一旦坠落,会发生形变!可能触底,或者建筑物结构受力,可以说没有张紧器的水品生命线都是不合格的。
水平生命线是需要设计的,计算锚点强度,系统受力分析,工作的平面等,这个系统初衷是好的,但是完全错误不起任何作用!

点评

非常不错赞同你的观点  发表于 2015-7-19 10:39
发表于 2012-10-8 17:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-8 21:07 | 显示全部楼层
水平生命线一要绷紧,二不能过长,在中间可以加沙包,或者临时焊接生命线固定点。
发表于 2015-1-16 10:49 | 显示全部楼层
从两张照片来看:这名员工虽然已经系了安全带,但还是不安全。这不是一个简单的安全带没有地方挂的问题,而是要改变作业方式,改为搭脚手架再作业。从图中可以看出,是焊接作业,还需要采取防止火灾措施。
发表于 2013-6-9 15:33 | 显示全部楼层
这个做法可行!建议将人员工具都做好防坠落措施!
发表于 2013-1-16 14:51 | 显示全部楼层
回复 18# JasonX
我个人认为安全带悬挂的最重要一点是高挂低用,这个办法是可行,但是还需完善一下。
发表于 2012-10-10 18:17 | 显示全部楼层
不错 现场管理很重要
发表于 2012-10-10 17:37 | 显示全部楼层
当初在施工单位做钢结构厂房顶板的时候,都是这样做的,拉一根钢丝绳固定后系安全带
发表于 2012-5-14 00:15 | 显示全部楼层
好像作用不是很大啊
发表于 2012-5-14 13:54 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-5-14 14:02 | 显示全部楼层
肯定有作业,这也是标准要求
 楼主| 发表于 2012-5-14 15:44 | 显示全部楼层
其实安全带的作用就是在万一发生坠落了,保护作业者不至于坠落到地面摔伤,
办法也是没有办法的办法。
发表于 2012-7-17 13:29 | 显示全部楼层
生命线得牢靠
发表于 2012-7-23 20:23 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2012-7-25 19:55 | 显示全部楼层
生命线~~
发表于 2012-7-26 22:26 | 显示全部楼层
确实不错,谢谢楼主的资料
发表于 2012-7-27 07:36 | 显示全部楼层
最好是布置水平生命线
发表于 2012-7-27 10:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2012-7-27 14:45 | 显示全部楼层
生命线显的尤为重要
发表于 2012-7-29 16:46 | 显示全部楼层
可以的,我在徐州卡特彼勒就是这样挂安全带的!
发表于 2012-8-2 14:45 | 显示全部楼层
还是积极地想办法了
发表于 2012-8-2 15:04 | 显示全部楼层
首先要感谢楼主的技巧分享,通顶的高台搭架如何解决安全带的挂靠问题?
发表于 2012-8-3 10:46 | 显示全部楼层
办法不错
发表于 2012-8-3 10:51 | 显示全部楼层
这也是标准要求
发表于 2012-10-8 16:20 | 显示全部楼层
学习啊~