求:泡沫液储罐的灭火剂报废期限是多久?

[复制链接]
发表于 2012-5-17 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
20安全分
各位大侠,请告诉泡沫液储罐的灭火剂报废期限是多久?依据我国国标是哪个?在此谢谢!!

 楼主| 发表于 2012-5-17 15:19 | 显示全部楼层
各位也可以给个意见呗,坐等中......
发表于 2012-5-17 16:21 | 显示全部楼层
《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444-2008)和《灭火器维修与报废规程》(GA 95-2007)都规定:水基型(泡沫)灭火器出厂期满3年必须进行维修(即灭火剂需要重新充装),首次维修以后每满1年必须进行维修。这是规定,如果平常检查到失效、压力不足,还要及时充装。
另外水基型(泡沫)灭火器报废期限是6年。
 楼主| 发表于 2012-5-17 16:56 | 显示全部楼层
回复 3# zbqq1971


    谢谢!只是您说的是灭火器类,泡沫液储罐应不同,我朋友刚告诉我,介质不一样年限不一样,我司的介质(AFFF)是8年有效期。超过每年都要检测合格方可使用。
 楼主| 发表于 2012-5-17 17:22 | 显示全部楼层
泡沫滅火劑(GB15308-2006)中存储有说明清楚