平时整理的一些灭火器的常识

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2012-12-6 15:43 | 显示全部楼层
灭火器日常检查、使用常识
一、灭火器的分类:
1、按其移动方式可分为:手提式和推车式。
2、按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式。
3、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。
其中,储气瓶式灭火器有一个单独的储气瓶用来储存驱动气体,而贮压式灭火器的驱动气体是和灭火剂封装在灭火器的筒体中的,没有单独的储气瓶,但是有一块显示筒体内压力的压力表,便于检查灭火器压力是否正常。
灭火器的种类很多,具体如下:
1、清水灭火器:这类灭火器内充入的灭火剂主要是清洁水。有的加入适量的防冻剂,以降低水的冰点。也有的加入适量润湿剂、阻燃剂、增稠剂等,以增强灭火性能。
2、酸碱灭火器:这类灭火器内充入的灭火剂是工业硫酸和碳酸氢钠水溶液。
3、化学泡沫灭火器:这类灭火器内充装的灭火剂是硫酸铝水溶液和碳酸氢钠水溶液,再加入适量的蛋白泡沫液。如果再加入少量氟表面活性剂,可增强泡沫的流动性,提高了灭火能力,故称高效化学泡沫灭火器。
4、空气泡沫灭火器:这类灭火器内充装的灭火剂是空气泡沫液与水的混合物。空气泡沫的发泡是由空气泡沫混合液与空气借助机械搅拌混合生成,在此又称空气机械泡沫。有蛋白泡沫、氟蛋白泡沫、轻水泡沫、抗溶泡沫、聚合物泡沫等。
5、二氧化碳灭火器:这类灭火器内充入的灭火剂是液化二氧化碳气体。
6、干粉灭火器:这类灭火器内充入的灭火剂是干粉。干粉灭火剂的品种较多,因此灭火器根据内部充入的不同干粉灭火剂的名称,称为碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器。氨基干粉灭火器。由于碳酸氢钠干粉只适用于灭B、C类火灾,因此又称BC干粉灭火器。磷酸铵盐干粉能适用于A、B、C类火灾,因此又称ABC干粉灭火器。
7、卤代烷灭火器:这类灭火器内充装的灭火剂是卤代烷灭火剂。该类灭火剂品种较多,而我国只发展两种,一种是二氟一氯一溴甲烷,简称“1211灭火器,1301灭火器。
发表于 2012-12-6 15:44 | 显示全部楼层
二、火灾的大致分类:
A类火灾:指含碳固体可燃物如木材、 棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾;
B类火灾:指甲、乙、丙类液体如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾;
C类火灾:指可燃气体如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃    烧的火灾;
D类火灾:指可燃金属如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾;
带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。
三、化学泡沫灭火器适应火灾及使用方法:
适用范围:适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。泡沫灭火器不可用于扑灭带电设备的火灾,否则将威胁人身安全。
使用:手提筒体上的提环,不得使灭火器过分倾斜,更不可横拿或颠倒,以免两种药剂混合而提前喷出。接近着火点时,将筒体颠倒过来,一只手紧握提环,另一只手扶住筒体的底圈,将射流对准燃烧物。使用时,灭火器应始终保持倒置状态,否则会中断喷射。
灭火原理:使用泡沫灭火器灭火时,能喷射出大量二氧化碳及泡沫,它们能粘附在可燃物上,使可燃物与空气隔绝,破坏燃烧条件,达到灭火的目的。
发表于 2012-12-6 15:45 | 显示全部楼层
四、二氧化碳灭火器适应火灾及使用方法:
适用范围:具有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能,用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。 适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。
使用:灭火时拔出保险销,一手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上板70-90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连线管,防止手被冻伤。灭火时,当可燃液体呈流淌状燃烧时,使用者将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射。如果可燃液体在容器内燃烧时,使用者应将喇叭筒提起。从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射。但不能将二氧化碳射流直接冲击可燃液面,以防止将可燃液体冲出容器而扩大火势,造成灭火困难。
灭火原理:在加压时将液态二氧化碳压缩在小钢瓶中,灭火时再将其喷出,有降温和隔绝空气的作用。
发表于 2012-12-6 15:46 | 显示全部楼层
五、干粉灭火器适应火灾及使用方法:
适用范围:干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。
使用:干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源适当位置后,先上下颠倒几次,使筒内的干粉松动,然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处,拔去保险销,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。开启干粉灭火棒时,左手握住其中部,将喷嘴对准火焰根部,右手拔掉保险卡,旋转开启旋钮,打开贮气瓶,滞时l-4秒,干粉便会喷出灭火。
灭火原理:干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠)和ABC干粉(磷酸铵盐)两大类。一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。
发表于 2012-12-6 15:47 | 显示全部楼层
六、MFZ/ABC类手提式干粉灭火器简介:
优点:MFZ型手提贮压式干粉灭火器具有结构简单、操作灵活应用广泛、使用方便、灭火效率高、价格低廉等特点。内装的干粉灭火剂具有电绝缘性能好、不易受潮变质、便于保管等优点,使用的驱动气体无毒、无味、喷射后对人体无伤害。灭火器瓶头阀上装有压力表,具有显示内部压力的作用,便于检查和维修。
结构:灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管(喷嘴)等组成,灭火剂为磷酸铵盐灭火剂,驱动气体为二氧化碳,常温下其工作压力为1.5MPa。手提式干粉灭火器按充装的干粉药剂量,有1、2、3、4、5、6、8、10kg等8种。
我国灭火器的型号是按照《消防产品型号编制方法》的规定编制的。它由类、组、特征代号及主要参数几部分组成。
类、组、特征代号用大写汉语拼音字母表示;一般编在型号首位,是灭火器本身的代号。通常用“M”表示。
灭火剂代号 编在型号第二位:P——泡沫灭火剂,酸碱灭火剂;F——干粉灭火剂;T——二氧化碳灭火剂;Y——1211灭火剂;SQ——清水灭火剂。
第三位,是各类灭火器结构特征的代号。目前我国灭火器的结构特征有手提式(包括手轮式)、推车式、鸭嘴式、舟车式、背负式五种,其中型号分别用S、T、Z、Z、B。
ABC、BC表示灭火剂种类,BC为碳酸氢钠,ABC为磷酸铵盐。2表示2公斤。
储存及日常维护:干粉灭火器应放置在保护物体附近干燥通风和醒目取用方便的地方。要注意避免潮湿、雨淋、暴晒、烘烤或者腐蚀性的环境,灭火器各连接件不得松动,喷嘴塞盖不能脱落,保证密封性能。灭火器应按制造厂规定要求定期检查,如发现灭火剂结块或贮气量不足压力表显示的压力不正常时,应更换灭火剂或补充气量。另外灭火器一经开启必须进行再充装。
发表于 2012-12-6 15:48 | 显示全部楼层
各种灭火器的报废使用年限
一、手提式:
手提式化学泡沫灭火器———5年;
手提式酸碱灭火器———5年;
手提式清水灭火器———6年;
手提式干粉灭火器(贮气瓶式)———8年;
手提贮压式干粉灭火器———10年;
手提式1211灭火器———10年;
手提式二氧化碳灭火器———12年;
二、推车式
推车式化学泡沫灭火器———8年;
推车式干粉灭火器(贮气瓶式)———10年;
推车贮压式干粉灭火器———12年;
推车式1211灭火器———10年;
推车式二氧化碳灭火器———12年。
日常维护:
建立台账,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;
    使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:灭火器压力值是否处于正常压力范围,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等。
  使用单位应当至少每十二个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;
灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。
一般情况下灭火器出厂5年后需要再检验及定期维护,目前分公司的灭火器一般情况下是一年一维护、更换药剂。
发表于 2012-12-6 22:08 | 显示全部楼层
学习了,受教了。谢谢!
发表于 2012-12-6 23:04 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
发表于 2012-12-7 10:56 | 显示全部楼层
2楼的更辛苦!
发表于 2012-12-7 14:38 | 显示全部楼层
wegerghrth
发表于 2012-12-7 15:09 | 显示全部楼层
多谢楼主的整理了
发表于 2012-12-11 11:15 | 显示全部楼层
楼主辛苦
发表于 2013-1-6 21:23 | 显示全部楼层
楼主辛苦
 楼主| 发表于 2013-3-7 16:27 | 显示全部楼层
2楼辛苦
发表于 2013-4-16 20:34 | 显示全部楼层
2楼的更辛苦!
发表于 2013-4-18 10:05 | 显示全部楼层
回复 2# 382593691


    2楼辛苦了!
发表于 2013-8-6 09:45 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2024-4-25 19:49

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表