请问以前的老式木制配电箱还能用吗?如不能请给出依据。
发表于 2014-6-1 09:52 | 显示全部楼层
过去都用本箱,主要是使用方便,而现在大量使用金属配电箱,一方面是由于技术的进步,金属制品容易实现工业化生产,各种电器的组装,在正规的电箱上也比较容易实现。但金属制品容易引起漏电等故障,所以特别需要做好接地及其它安全用电的措施。
从国家标准的角度来说,只有建筑工地使用的移动式电箱有标准了,也主要是从工地的角度,对电箱的强度及防水的要求进行一些规定。这些规定是安全用电的重要依据,是必须执行的。
对于一般的工业企业来说,还没有电箱方面的规定,咱要做到的是,法无禁止即可为。当然,这里也存在好与不好的问题,自己选择哪一种是自己的权力,但没有权力不允许别人在法规的范围内的选择,不能拿自己的好恶来强加给别人。不能说自己不喜欢的,别人也不能喜欢,否则就是误导,这不是正确的做法。
从自己的实践来说,木质的配电箱主要的问题是使用不方便,没有金属箱方便。毕竟现在的主流电器的安装接口都考虑到通用化了,本箱里一个一个电器用螺丝安装,实在是太痛苦了。至于说到本箱会有火灾危险,这倒不是主要考虑的问题了。电气的安全性主要是通过电气元件及电线本身的安全性来实现的。如果到了电气的非正常使用导致火灾的危险时,电线早已经烧化而导致电箱带电了,当然后者更危险了
发表于 2014-5-26 13:54 | 显示全部楼层
如果是临时用电就不可以。依据JGJ46-2005:8.1.7  配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。木质材料不能阻燃。

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
东之杰 + 10 我很赞同

查看全部评分

发表于 2014-5-26 13:16 | 显示全部楼层
没有说是不能用,只说是不太安全
发表于 2014-5-27 14:34 | 显示全部楼层
wxsunhao 发表于 2014-5-26 13:16
没有说是不能用,只说是不太安全

你又误导人呀,任何时候都不允许用的,首先它就是易燃材料,万一过载发热,你想发生火灾么?
发表于 2014-5-29 08:32 | 显示全部楼层
robotjack 发表于 2014-5-27 14:34
你又误导人呀,任何时候都不允许用的,首先它就是易燃材料,万一过载发热,你想发生火灾么?

那金属的就绝对安全啦?不还有触电的危险啊。咱们的依据是相关的国家标准
发表于 2014-5-29 10:36 | 显示全部楼层
wxsunhao 发表于 2014-5-29 08:32
那金属的就绝对安全啦?不还有触电的危险啊。咱们的依据是相关的国家标准

金属的要接地的,不能用木制的才是有依据的,你那个有什么依据?
发表于 2014-5-29 10:45 | 显示全部楼层
wxsunhao 发表于 2014-5-29 08:32
那金属的就绝对安全啦?不还有触电的危险啊。咱们的依据是相关的国家标准

.1
配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于
600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。
   


好好看看吧,这才是国家规范的要求,用木柜还有国家标准?笑话吧

点评

这个是国家标准吗?适用范围?  发表于 2014-5-30 20:01
发表于 2014-5-29 11:12 | 显示全部楼层
辨一辨   更清晰    奖牌不错
发表于 2014-5-30 20:03 | 显示全部楼层
robotjack 发表于 2014-5-29 10:45
.1
配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板 ...

配电箱和柜与配电板并不矛盾的。
发表于 2014-5-31 17:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 robotjack 于 2014-6-2 10:01 编辑
wxsunhao 发表于 2014-5-30 20:03
配电箱和柜与配电板并不矛盾的。


先不说配电板允不允许用木头做,先不讨论,配电板不允许用木板也是有依据的,先不说它

先说楼主的问题,人家问的是配电箱不是配电版,。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-31 17:46 | 显示全部楼层
wxsunhao 发表于 2014-5-30 20:03
配电箱和柜与配电板并不矛盾的。

你要坚持你就自己坚持吧,不要误导了别人。。。。。。
发表于 2014-6-2 10:16 | 显示全部楼层
wxsunhao 发表于 2014-6-1 09:52
过去都用本箱,主要是使用方便,而现在大量使用金属配电箱,一方面是由于技术的进步,金属制品容易实现工业 ...

不说别的,就说你说的防止火灾不用考虑电箱材质的问题,那电线管要求用难燃材料的要求就根本是乱扯,你应该要求国家规范修订掉,用什么难燃材料呀?通过电气元件及电线本身的安全性来实现就好了么

建议多看看各类电气规范,自己没见过的不代表就没有,不了解的多了去了。。。。。。。
发表于 2014-6-2 19:16 | 显示全部楼层
robotjack 发表于 2014-6-2 10:16
不说别的,就说你说的防止火灾不用考虑电箱材质的问题,那电线管要求用难燃材料的要求就根本是乱扯,你应 ...

咱承认对标准了解不多,你知道可以给我介绍些。大家讨论问题,不要带意气。电线本身的塑料绝缘线就应该是难燃的,这是最起码的要求了。电线管的材质要求,我还真的没有看到相关的标准,你说有什么要求,请你告诉我相关的标准要求,谢谢啦。
发表于 2017-2-12 17:55 | 显示全部楼层