找出图中的8处消防隐患

  [复制链接]
发表于 2014-11-13 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中有8处消防隐患,找出4处算合格

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2015-10-16 12:49 | 显示全部楼层
1.常闭防火门常开
2.常闭防火门属于安全出口被植物堵塞
3.墙面疏散标签设置高度过高
4.消火栓被自动售货机阻挡
5.在床上吸烟
6.电视旁边热水瓶容易倾倒短路
7.消防设备房有杂物
8.消防设备房Leak
9.前台走火通道被货架阻挡
10.火花溅射到塑料雨棚上
11.爬梯人员未系安全带
12. 爬梯人员未戴安全帽
13.爬梯人员未穿电工鞋
14.无动火监护人
15.梯子无人帮扶
16.电焊未现场隔离
17.手提灭火器直接放在地上
18.灭火器压力不足
发表于 2014-11-14 16:05 | 显示全部楼层
常闭防火门被植物阻挡
消火栓被自动售货机阻挡
在床上吸烟
在雨棚上面直接烧焊
手提灭火器直接放在地上
前台走火通道被货架阻挡
消防泵房有杂物
消火栓被设置的窗户阻挡
 楼主| 发表于 2014-11-14 16:12 | 显示全部楼层
答对4处以上了,合格了。其实我也没有找到标准答案。我觉得 疏散指示标志也有问题,大家觉得呢?
发表于 2014-11-17 11:31 | 显示全部楼层
补充几个
1.常闭防火门敞开
2.消防水泵房疑似漏水
3.紧急出口标志设置过高
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:03 | 显示全部楼层
门口的三个灭火器好像有的压力表指针已经在红区了

点评

您有一双显微镜的眼镜。我崇拜你,确实指到红色区域了  发表于 2015-11-12 10:43
发表于 2014-11-17 14:11 | 显示全部楼层
我第一眼只找出5处--床上吸烟,防火门打开,售货机挡住消防箱,消防室杂物,棚子上面电焊
发表于 2014-11-17 15:28 | 显示全部楼层
再补充几点:1、直梯作业无人把扶梯子;2、作业人员站在梯子上作业双手未把扶梯子且没有系挂安全带;3、焊接作业下方是朔料雨棚没有焊花防飞溅措施,易引爆朔料雨棚;4、焊接作业人员未穿绝缘鞋;5、动火作业现场无人监护。
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:00 | 显示全部楼层
楼上的把高空作业等安全管理问题都找出来了,真是太好了,学习!
发表于 2014-11-26 13:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2014-11-26 16:11 | 显示全部楼层
舞股丰登 发表于 2014-11-14 16:12
答对4处以上了,合格了。其实我也没有找到标准答案。我觉得 疏散指示标志也有问题,大家觉得呢?

疏散标志是不对的额,
发表于 2014-12-2 21:36 | 显示全部楼层
好东西,楼主加油,希望能传更多更好的知识
发表于 2015-6-18 16:14 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
发表于 2015-6-25 10:29 | 显示全部楼层
向各位学习了!
发表于 2015-7-4 16:31 | 显示全部楼层
舞股丰登 发表于 2014-11-17 12:03
门口的三个灭火器好像有的压力表指针已经在红区了

眼睛好毒啊,这也能看出来。
发表于 2015-7-4 16:33 | 显示全部楼层
hljzsl 发表于 2014-11-17 15:28
再补充几点:1、直梯作业无人把扶梯子;2、作业人员站在梯子上作业双手未把扶梯子且没有系挂安全带;3、焊 ...

给你赞一个,确实是工作中比较容易被忽略的。
发表于 2015-7-4 16:34 | 显示全部楼层
感觉应急指示设的高低不一致,不好看。有没有统一的规范呀。
发表于 2015-7-6 06:57 | 显示全部楼层

常闭防火门被植物阻挡
消火栓被自动售货机阻挡
请注意:
在床上吸烟
在雨棚上面直接烧焊
手提灭火器直接放在地上
前台走火通道被货架阻挡
消防泵房有杂物
消火栓被设置的窗户阻挡
发表于 2015-7-8 16:29 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
发表于 2015-7-23 11:39 | 显示全部楼层
挺好的,贴图出来大家共同讨论
发表于 2015-10-15 19:54 | 显示全部楼层
都是高人呀!佩服!