是哪个规定里面明确规定了带金属外壳的电器设备设施必须连接接电线的规定,实在找不到规定的出处啊~谁知道   先谢过了~
发表于 2015-1-14 13:02 | 显示全部楼层
这个更可以吗?
用电安全导则 GBT 13869-2008
6.20 I类设备使用时,应先确认其金属外壳或构架已可靠接地,或已与插头插座内接地效果良好的保护接地极可靠连接,同时应根据环境条件加装合适的电击保护装置
 楼主| 发表于 2015-1-16 10:56 | 显示全部楼层
好像是可以,图片是我截图的注安技术书里面的内容~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2018-1-11 19:21 | 显示全部楼层
对。但是高湿等特殊环境下。最好机械设备外部金属就近接地,更加安全。
发表于 2018-3-7 16:51 | 显示全部楼层