百荣大火 为何烧了三天三夜?

[复制链接]
发表于 2015-2-16 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hlyu 于 2015-2-16 09:02 编辑

百荣大火 为何烧了三天三夜?
继东方化工厂特大爆炸事故后 这是持续时间最长的一次火灾

  消防官兵在楼顶凿洞



灭火间隙抓紧吃饭



想要灭火,需先扒掉这身“铁衣”

  1月29日9时至2月1日8时,经过消防员71个小时的攻坚灭火,百荣世贸商场二期仓库火灾被彻底扑灭,无人员伤亡,商场建筑架构亦未受损。这场大火为何会持续如此之久?消防员采取何种灭火策略保住了商场的主体结构不受损?今天上午,记者采访了北京消防相关负责人。
    追问1
    为何持续这么久
    据北京消防总队宣传处处长金德洙介绍,这场火灾起火建筑为百荣世贸商城二期,其中1至6层为商户,起火的部位是七八层的仓库。据金德洙介绍,此次火灾持续时间久,一是因为临近年底,商户在仓库内大量囤货,其中以纺织品、塑料、纸盒箱居多,这导致起火部位可燃物荷载大;二是仓库内使用铁皮和铁质防护网分隔出许多小仓库,导致水枪射出的水不能有效达到阴燃部位。消防官兵要想灭火,必须对铁皮和铁网进行破拆。
    据北京公安消防总队副总队长孔凡全介绍,在最初的灭火计划中,消防官兵试图从东西两侧强攻,但火灾产生的大量高温有毒烟气使内攻受阻。另外,灭火射水产生的高温水蒸气和复杂的建筑结构,给灭火战斗和内攻造成了严重的影响。
    追问2
    为何只见浓烟不见火
    “没有明火的原因是仓库内的货物绝大多数时间处于阴燃状态。”金德洙说,所谓阴燃,是指没有火焰的缓慢燃烧现象。很多固体物质,如纸张、锯末、纤维织物、纤维素板、胶乳橡胶以及某些多孔热固性塑料等,都有可能发生阴燃。
    特别是像起火的仓库,其内部货物堆积成垛,更容易发生阴燃。处于阴燃状态的可燃物,在高温和氧气充足的情况下,有可能转化为明火。
    追问3
    为何没有伤亡和坍塌
    金德洙称,这么长时间的火灾中,主体建筑保存完好,科学施救是主要原因。
    “百荣世贸二期仓库的内部起火部位结构复杂、封闭严密,可燃物储量巨大,浓烟聚热难散,不断发现隐蔽燃烧的库房,对建筑的结构稳定性造成很大威胁。”金德洙说,灭火指挥部通过应急联动机制,调集结构专家到场研判会商,指挥部根据专家组意见,于1月30日上午11时45分,采取外部保护,内部重点地段防御,巡控人员不间断监测,加速排烟散热、注水降温的战术安排,在8层楼顶凿穿43个洞口,进行注水、控火、降温与排烟。
    1月31日16时10分,再次经过专家组现场确认,由于冷却及时,柱梁等关键结构构件稳定性和完整性良好,指挥部再次做出部署:组织5个阵地14门水炮、10支水枪对7层进行强力内攻,同时在8层楼顶形成了8条供水干线、24支水枪向屋面孔洞内不间断注水,消灭残火,“这些措施有效预防了坍塌事故的发生。”金德洙说。
    回顾
    燃烧持续三天三夜
    非常罕见
    这次火灾,消防局先后调派了62个中队、165部消防车、850名官兵到场扑救,据北京消防总队宣传处处长金德洙介绍,这场火灾是自1997年北京东方化工厂罐区发生的特大火灾和爆炸事故之后,持续时间最长的一次火灾,这在北京消防史上可谓罕见。
    2009年,央视新址发生特大火灾,北京消防调动16个中队、54辆消防车赶赴救灾,大火于翌日凌晨扑灭;2013年,石景山喜隆多商场发生火灾,指挥中心调派15个消防中队、63辆消防车、300余名官兵全力进行处置,9个小时便扑灭火灾;还是2013年,朝阳区小武基村一库房着火,北京消防调集13个消防中队、54部消防车赶赴现场开展灭火救援工作,当晚大火被扑灭。
    以上三场火灾都造成人员伤亡,但灭火时间都不长。相比较而言,百荣世贸的大火在没有人员伤亡的情况下,仍燃烧三天三夜,实属少见。
    呼吁
    老百姓
    要防患于未“燃”
    据金德洙介绍,下一步北京消防将围绕春节、全国两会的消防安保,推动政府以及联动部门在全市范围内组织开展消防安全大检查,“但是我们还是呼吁老百姓,自己的消防隐患自己平时多留心,以免致富十年功,火烧当日穷。”
    张宇 市消防局供图 J223
来源:北京晚报


 楼主| 发表于 2015-2-16 09:12 | 显示全部楼层
弱弱地问一声:
消防重点单位都按要求建立消防应急预案、备案,并定期演练;
灭火部门也有相应的、针对难点、重点部位的灭火扑救预案吗?

如果,专家组们灭火现场做得事情提前做了,提前演练了...
大火还会烧三天三夜吗?
我们的消防兵们工作的危险系数也会下降许多了。


发表于 2015-2-16 16:32 | 显示全部楼层
以上描述的灭火难点都不符合消防要求,作为消防重点单位,例行的消防检查都没发现这么显而易见的隐患吗?是否有人失职?
发表于 2015-2-16 16:39 | 显示全部楼层
hlyu 发表于 2015-2-16 09:12
弱弱地问一声:
消防重点单位都按要求建立消防应急预案、备案,并定期演练;
灭火部门也有相应的、针对难 ...

虽然你是弱弱地问,但是你问的都是重点啊,也是他们避而不谈的内容哎
发表于 2015-2-26 11:04 | 显示全部楼层
可燃物较多,火灾荷载大
发表于 2015-2-26 11:14 | 显示全部楼层
如果通过消防设计、消防验收,会有这样的大火吗?但事实上这种建筑有多少呢?