这个是一个水泵的配电箱看图找隐患

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2016-1-19 10:56 | 显示全部楼层
外壳接地线不对
发表于 2016-1-25 17:00 | 显示全部楼层
好像不符合规范的地方挺多的,外面的接线不是使用的安全插头,接线在用电端子箱外打结。等
发表于 2016-2-15 16:22 | 显示全部楼层
这个水泵控制箱,控制的是两台水泵。存在问题确实很多,主要有:1、两台水泵共用一个电源开关和漏电开关,违反“一机一闸一保护”原则;2、带电部位裸露;3、电源开关在箱门外没把手(门被锁就不能停电是隐患);4、箱体出线口缺乏对电缆的保护和固定,空隙无封堵;5、箱内缺少地线专用连接端子排(电源进线的地线也连接到此排);6、电源进线没采用电缆,单层绝缘电源直接穿越箱体;7、箱外用电插座违章取电,电缆绑扎在控制箱。8、箱内电器无标识等等