如图所示,外墙双排钢管脚手架,这样的连墙件行么?架体总高度为30多米。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1安全分 +50 收起 理由
chaneger + 50 赞一个!

查看全部评分

发表于 2016-3-29 10:16 | 显示全部楼层
抱柱形式没有问题 不过好像连墙杆件最好与外脚手架内外架管同时连接

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

点评

这个图应该是比较规范的!  发表于 2016-3-29 10:22
发表于 2016-3-28 20:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 chaneger 于 2016-3-28 20:41 编辑

图中看,连强件和内立杆相连,可行的。
对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
施工方案中应有体现。
发表于 2016-3-29 08:13 | 显示全部楼层
连强件和内立杆相连?没看出来,不懂建筑安全
 楼主| 发表于 2016-3-29 10:00 | 显示全部楼层
现场就是这种情况,规范中也没有明确说明连墙杆必须与外(立)杆连接。纠结中!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主| 发表于 2016-3-29 10:20 | 显示全部楼层
实际中是这样做的多,特别是高度大于24的落地外架。但JGJ130-2011规范中好像看不出有明确的要求和界定啊
发表于 2016-3-29 11:38 | 显示全部楼层
学习和思考!
发表于 2016-3-29 16:15 | 显示全部楼层
非常不错的东西
 楼主| 发表于 2016-3-29 17:29 | 显示全部楼层
个人认为,为安全可靠着想,应该将图中钢管抱箍往上移,将连墙杆加长,并与内外立杆(至少是内外纵向水平杆)相连,这样比较拉结更为可靠。但工地上认为,监理、业主并未提出类似问题,可以使用。双方正在争议中
发表于 2016-4-24 16:36 | 显示全部楼层
建议连接内外立杆,同时保证连墙件在架体主节点位置。
发表于 2016-6-30 15:42 | 显示全部楼层
应该不行,高度大于24米了
发表于 2016-8-4 17:00 | 显示全部楼层
连墙件应该是要连到外立杆的,不说全部连,一半肯定是要的,还有为什么连墙件要箍在柱子上?可以提前在横梁上预埋钢管,这样连接更牢固
发表于 2018-1-1 17:39 | 显示全部楼层
分享的都是好楼主!
发表于 2018-1-16 16:41 | 显示全部楼层
地对地导弹的多多
发表于 2019-7-19 10:36 | 显示全部楼层
谢谢分享。辛苦楼主
发表于 2019-7-19 10:37 | 显示全部楼层
谢谢分享。辛苦楼主
发表于 2019-8-6 17:30 | 显示全部楼层
连墙件连接方式没有问题,主要是没有连接到立杆上,且没有满足与主节点不大于30cm的要求。
发表于 2019-8-25 10:08 | 显示全部楼层
连墙件要与外立杆连接,这个不要纠结,果断要求,不要犹豫,如只进行内立杆连接架体的稳定性会打很大的折扣,脚手架坍塌事故一旦发生结果是很可怕的,一定要谨慎处理
发表于 2019-8-25 10:12 | 显示全部楼层
另外,你的这个连墙件开始考虑的是抱柱搭设时立杆位置就要调整到与柱位置适当的位置,如达不到要求就在浇筑时预埋,显然二方面都没做到