【7】【答案】AB
【小丑鱼解析】 应该是“使用面积”而不是“建筑面积”,故A选项错误;消防电梯前室门不应设置卷帘,故B选项错误。
【8】【答案】ABDE
【小丑鱼解析】根据《建筑设计防火规范》50016-2014,托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:
1)设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层。
2)设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层。
3)设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。
4)设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯。
5)设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。
老年公寓耐火等级为二级,建筑层数可以为三层,A选项正确;商场高度为28m属于高层民用建筑,耐火等级不应低于二级,儿童游乐场可以设在商场的二层,B选项正确;幼儿园、托儿所价老年人活动场所设置在三级耐火等级的建筑内时,应设置在首层或二层,C选项错误,设在高层建筑内时应设置独立的安全出口和疏散楼梯,D选项正确。根据6.2.2,附设在建筑内的托儿所价幼几园的儿童用房和儿童童游乐厅等儿童活动场所、老年人活动场所,应采用耐火等级不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门窗应采用乙级防火门窗,E选项正确。
【9】【答案】ADE
【小丑鱼解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定,氯酸钾生产厂房、服装加工厂房的火灾危险性分别为甲类、丙类。乙醇仓库、谷物储存仓库的火灾危险性分别为甲类、丙类。办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口,A选项正确。办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门,B选项错误。办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻,C选项错误。办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口,D选项正确。歌舞娱乐放映游艺场所的厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门,E选项正确。
【10】【答案】ACD
【小丑鱼解析】散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地布置在城市全年最小频率风向的上风侧,并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离。装运液化石油气和其他易燃易爆化学品的专用码头与其他物品码头之间的距离不小于最大装运船舶长度的两倍,距主航道的距离不小于最大装运船舶长度的一倍。


先匠教育小丑鱼《消防安全技术实务配套习题集》加 qq542701307
发表于 2018-4-1 16:09 | 显示全部楼层
                                       
 楼主| 发表于 2018-4-3 22:00 | 显示全部楼层
消防教材是消防工程师备考过程中必备的学习资料,有不少零基础考生在拿到教材后不知道从何开始?今天就为各位考生讲解下消防工程师三本教材的学习顺序及学习要点。

1、从形式上:消防分三本书,技术实务,综合能力,案例分析,其本质上就是一本书,消防的三本书是一个整体,实务和综合是理论,案例分析是实际操作,哪一本学不好,都不可能通过案例。

2、从内容上:三本书讲来讲去就是防火和灭火两大部分:
防火-----建筑被动防火部分(比如防火间距、构件耐火等级等);
灭火-----建筑主动防火部分(比如灭火器、消火栓、自动喷水等七大灭火系统)。

3、各科目的特点
技术实务:讲的是这门考试的理论部分,涵盖的内容是防火规范和灭火系统的原理阐述,是纯理论的东西,是三科目的基础。
综合能力:是检查操作类的内容,主要也是两大部分内容,防火规范落实情况和灭火系统日常操作检查。简单举例,实务告诉你两个房子的防火间距是多少,综合就讲你怎么去检查防火间距有没有达到规范要求。实务告诉你灭火系统的原理,综合就讲怎么安装、操作、维护、检查这些系统。综合的特点是涉及系统的具体运用,需要记忆的检查项目比较多,如果是消防的门外汉学起来会感觉吃力一些。
案例分析:案例是综合和实务的真实应用,它和实务和综合也有对应关系。比如,实务里面某一章节是讲安全疏散、另一章节是防火间距、防火分区、汽车库等等规范要求标准,但是这些数字都是很零散的分散的告诉你这是标准要求,案例就是要把这些内容糅合到一栋模拟建筑的背景中,让你挑毛病判断这栋建筑的消防配置是否负荷要求,这就类似于实际操作。

4、学习顺序:
总体来说,三门课程中最先学的是《消防安全技术实务》,其次是《消防安全技术综合能力》,《消防安全案例分析》则是建立在前两科的基础上再加一些规范规定,所以复习好坏的关键在于《消防安全技术实务》,而《消防安全案例分析》又是通过考试的关键,在复习案例分析的时候又离不开技术实务的基础知识和综合能力的规范规程,因此复习顺序应为技术实务→综合能力→案例分析。
获取更多资料加qq 542701307
发表于 2018-4-8 12:13 | 显示全部楼层
今年准备考,很有启发,谢谢分享
 楼主| 发表于 2018-4-9 20:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 yxe398 于 2018-4-9 20:58 编辑

1第一节 系统构成

考点 室外消火栓系统

室外消火栓系统是设置在建筑外的供水设施,主要供消防车取水,经增压后向建筑内的供水管网供水或实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。室外消火栓系统主要由市政供水管网或室外消防给水管网、消防水池、消防水泵和室外消火栓组成。室外消火栓按安装形式不同可分为地上式和地下式两种,地上式室外消火栓适用于温度较高的地方,地下式室外消火栓适用于寒冷地区。

2第二节 系统组件安装前检查

考点1 室外消火栓的分类

1)按其安装场合可分为地上式和地下式和折叠式三种。地上式消火栓适用于气温较高的地区,地下式消火栓适用于气温较寒冷的地区。

2)按其进水口连接形式可分为承插式和法兰式两种,即消火栓的进水口与城市自来水管网的连接方式。

3)按其进水口的公称通径可分为 100mm 和 150mm 两种。进水口公称通径为 100mm 的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为 100mm 消防接口,水带出水口应选用规格为 65mm 的消防接口。进水口公称通径为 150mm 的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为 150mm 的消防接口,水带出水口应选用规格为 80mm 的消防接口。

4)按其公称压力可分为 1.0MPa 和 1.6MPa 两种。其中承插式的消火栓为 1.0MPa,法兰式的消火栓为 1.6MPa。

5)按其用途分为普通型和特殊型两种。特殊型分为泡沫型、防撞型、调压型、减压稳压型等。

考点2 室内消火栓

按结构形式可分为直角出口型室内消火栓、45°出口型室内消火栓、旋转型室内消火栓、减压型室内消火栓、旋转减压型室内消火栓、减压稳压型室内消火栓、旋转减压稳压型室内消火栓等。

考点3 消火栓箱的检查

现场检查时可以用小刀轻刮箱体内外表面涂层,查看是否经过防腐处理。此外目测消火栓箱箱门正面,应以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”字样,且字体高不小于 100mm,宽不小于 80mm。消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃者及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠,且箱门开启角度不得小于 120°,并无卡阻现象。

考点4 消防水带的分类

1)按承受工作压力可分为:0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa、2.0MPa、2.5MPa 工作压力的消防水带。

2)按内口径可分为:内口径 25mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、300mm 的消防水带。

考点5 消防水带的压力试验

截取 1.2m 长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,保压 5min,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格。在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力不应小于水带工作压力的 3 倍。如常用“8”型水带的试验压力为 1.2MPa,爆破压力不小于 2.4MPa。

考点6 消防水枪检查

1、抗跌落性能

将水枪(旋转开关处于关闭位置)以喷嘴垂直朝上、喷嘴垂直朝下以及水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于水枪轴线之下并处于关闭位置)三个位置,从离地(2.0±0.02)m高处(从水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上,水枪在每个位置各跌落两次,然后再检查水枪,如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品为不合格。

2、密封性能

封闭水枪的出水端,将水枪的进水端通过接口与手动试压泵或电动试压泵装置相连,排出枪体内的空气,然后缓慢加压至最大工作压力的 1.5 倍,保压 2min,水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。

3第三节 系统安装调试与检测验收

考点1 管道安装

1)管道安装必须按图纸设计要求的轴线位置和标高进行定位放线。安装顺序一般是主干管→干管→分支管→横管→垂直管。

2)室内与走廊必须按图纸设计要求的天花板高度,首先让主干管紧贴梁底走管,干管、分支管紧贴梁底或楼板底走管,横管、垂直管根据图纸及结合现场实际情况按规范布置,尽量做到美观合理。管井的消防立管安装采用从下至上的安装方法,即管道从管井底部逐层驳接安装,直至立管全部安装完成,并且固定至各层支架上。

3)管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过。

4)管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。

5)水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压 30min,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05 MPa。

考点2 消火栓安装

消火栓安装位于人行道沿上 1m 处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为 0.64m,立管应垂直、稳固,控制阀门井距消火栓不应超过 1.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用 MU7.5 红砖、M7.5 水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1.5m,井内应设爬梯以方便阀门的维修。消火栓井内供水主管底部距井底不应小于 0.2m,消火栓顶部至井盖底距离不应小于 0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需做保温处理。

考点3 消火栓箱规定

1)栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 90°角,枪口不应安装在门轴侧。

2)如设计未要求,栓口中心距地面应为 1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm。

3)阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为 140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差±5mm。

4)室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级。

5)消火栓箱箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。

6)消火栓箱箱门的开启角度不应小于 120°。

7)不论消火栓箱的安装型式如何(明装、暗装、半暗装),均不能影响疏散宽度。

4第四节 系统维护管理

考点1 检查规定

1、地下消火栓的维护管理地下消火栓应每季度进行一次检查保养,其主要内容如下:

1)用专用扳手转动消火栓启闭杆,观察其灵活性,必要时加注润滑油。

2)检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。

3)检查栓体外表油漆有无脱落,有无锈蚀,如有应及时修补。

4)入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好。

5)重点部位消火栓,每年应逐一进行一次出水试验,出水应满足压力要求。在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常。

6)随时消除消火栓井周围及井内积存的杂物。

7)地下消火栓应有明显标志,要保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效。

2、地上消火栓的维护管理

1)用专用扳手转动消火栓启动杆,检查其灵活性,必要时加注润滑油。

2)检查出水口阀盖是否密封,有无缺损。

3)检查栓体外表油漆有无剥落,有无锈蚀,如有应及时修补。

4)每年开春后、入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验,出水应满足压力要求。在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常。

5)定期检查消火栓前端阀门井。

6)保持配套器材的完备有效,无遮挡。

室外消火栓系统的检查除上述内容外,还应包括与有关单位联合进行的室外消火栓给水消防水泵、消防水池的一般性检查,如经常检查消防水泵各种闸阀是否处于正常状态,消防水池水位是否符合要求。

考点2 室内消火栓系统的维护管理

1、室内消火栓的维护管理

室内消火栓箱内应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤或其他损坏。每半年至少进行一次全面的检查维修。主要内容如下。

1)检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水,若渗漏水及时更换密封圈。

2)对消防水枪、水带、消防卷盘及其他配件进行检查,全部附件应齐全完好,卷盘转动灵活。

3)检查消火栓启动按钮、指示灯及控制线路,应功能正常、无故障。

4)消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损,涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。

5)对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

2、供水管路的维护管理

室外阀门井中,进水管上的控制阀门应每个季度检查一次,核实其处于全开启状态。系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换。

1)对管路进行外观检查,若有腐蚀、机械损伤等及时修复。

2)检查阀门是否漏水并及时修复。

3)室内消火栓设备管路上的阀门为常开阀,平时不得关闭,应检查其开启状态。

4)检查管路的固定是否牢固,若有松动及时加固。

小丑鱼-综合能力配套习题集(2018版)——节选

8、某消防工程施工单位对消火栓系统进行施工前的进场检验,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消火栓固定接口密封性能现场试验的说法中,正确的是(    )。【2017年单选(35) 】
A.试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于3个
B.当仅有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于10个
C.应缓慢而均匀地升压至1.6MPa,并应保压1min
D.当第2次抽查仍有不合格时,应继续进行批量抽查,抽查数量按前次递增
9、根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,干式消火栓系统允许的最大充水时间是(    )min。【2017年单选(43) 】
A.5      B.10     C.2     D.3
10、地下式消火检适用于气温较寒冷的地区,下列关于室外地下式消火检的维护管理,说法不正确的是(    )。
A.每季度用专用扳手转动消火检启闭杆,观察其灵活性
B.入冬前检查消火检的防冻设施是否完好
C.重点部位消火栓,每年应逐一进行一次出水试验,出水应满足压力要求。为保证检查的可靠性,必须连接水带进行射水试验,检查管网压力是否正常。
D.检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。
11、我们常在大楼里面见到消火栓箱,里面放置的有消防器材等灭火设施,消火栓箱的完整与否关系到整栋大楼的消防安全。下列符合消火栓箱检查验收规定的是(    )。
A.栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面呈90°角,栓口不应安装在门轴侧
B,如设计未要求,栓口中心距地面应为1.lm,但每栋建筑物应一致,允许偏差±10mm
C.阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为100mm
D.消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±5mm
12、某酒店室内消火栓系统的维修保养工作由一家具有相应资质的消防维保单位承担,该消防维保单位定期对该酒店的消火栓系统进行维护。下列属于年度维护检查内容的是(    )。
A.减压阀的流量和压力试验     B.消火栓漏水检查
C.减压阀组放水试验           D.手动启动消防水泵运装

发表于 2018-4-10 08:28 | 显示全部楼层
受教受教,多谢
发表于 2018-4-24 15:29 | 显示全部楼层
我直接没信心学了
发表于 2018-4-24 16:03 | 显示全部楼层
谢谢,真需要这个
 楼主| 发表于 2018-4-24 19:49 | 显示全部楼层
可加qq515835139进行交流
 楼主| 发表于 2018-4-24 19:50 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-25 10:29 | 显示全部楼层
看来消防考试还是热度不减啊。。。
发表于 2018-4-25 15:00 | 显示全部楼层
总结的很好                                                         
 楼主| 发表于 2018-4-25 20:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-26 19:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-26 19:58 | 显示全部楼层
yxe398 发表于 2018-4-26 19:57
消防加油站https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2OTMyMTYzNw==&mid=2247484003&idx=1&sn=3b09494fd65c7c23 ...

获取更多资料请关注公众号
 楼主| 发表于 2018-4-28 22:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-28 23:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-29 22:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-6 18:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 yxe398 于 2018-5-6 18:28 编辑

消防工程师备考指南!
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... 88c21c020e0a0920#rd
获取更多资料请关注微信公众号
发表于 2018-5-7 12:05 | 显示全部楼层
不错,学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-7-12 15:27

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表