一、个人防护用品检查及管理

   员工现场操作是否按照安全操作规程操作和佩戴劳动防护用品。不同行业员工劳保用品配备和使用有不同的规定,如建筑工人要配备和使用安全帽、工作服、工作鞋、手套等,粉碎工要重点配备和使用防尘毒口罩,钳工、机床工重点配备和使用防护皮鞋、防护眼镜等。

(一)生产经营单位的管理

    1.采购验收。生产经营单位应统一进行劳动防护用品的采购,到货后应由安全管理部门组织相关人员按标准进行验收,一是验收“三证一标志”是否齐全有效;二是对相关劳动防护用品作外观检查,必要时应进行试验验收。

   2.使用前检查。从业人员每次使用劳动防护用品前应对其进行检查,生产经营单位可制定相应检查表,供从业人员检查使用,防止使用功能损坏的劳动防护用品。

  3.列入检查表,进行经常性的检查。重点是必须在其性能范围内使用,不超极限使用等。

   4.正确使用。从业人员应严格按照使用说明书正确使用劳动防护用品。生产经营单位的领导及安全生产管理人员应经常深入现场,检查指导从业人员正确使用劳动防护用品。

(二)特种劳动防护用品目录及其安全标志标识

特种劳动防护用品目录

  (1)、头部护具类:安全帽

  (2)、呼吸护具类 :防尘口罩 ;过滤式防毒面具 ;自给式空气呼吸器;长管面具

  (3)、眼(面)护具类 :焊接眼面防护具 ;防冲击眼护具

  (4)、防护服类 :阻燃防护服;防酸工作服;防静电工作服

  (5)、防护鞋类 :保护足趾安全鞋;防静电鞋;导电鞋;’防刺穿鞋 ;胶面防砸安全靴 ;电绝缘鞋;耐酸碱皮鞋;耐酸碱胶靴;耐酸碱塑料模压靴

  (6)、防坠落护具类 :安全带;安全网 ;密目式安全立网

     特种劳动防护用品安全标志标识

  

特种劳动防护用品安全标志标识说明:

 (1)、本标识采用古代盾牌之形状,取“防护”之意。

 (2)、盾牌中间采用字母“LA”表示“劳动安全”之意。

 (3)、“xx-xx-xxxxxx”是标识的编号。编号采用三层数字和字母组合编号方法编制。第一层的两位数字代表获得标识使用授权的年份;第二层的两位数字代表获得标识使用授权的生产企业所属的省级行政地区的区划代码(进口产品,第二层的代码则以两位英文字母缩写表示该进口产品产地的国家代码);第三层代码的前三位数字代表产品的名称代码,后三位数字代表获得标识使用授权的顺序。 

   (4)、参照《安全色》(GB 2893-2001)的规定,标识边框、盾牌及“安全防护”为绿色,“LA”及背景为白色,标识编号为黑色。

 (5)、标识规格与适用范围:

  a.焊接护目镜、焊接面罩、防冲击护眼具:18mm(包括编号) x 12mm (如图一所示)

  c. 安全帽、防尘口罩、过滤式防毒面具面罩、过滤式防毒面具滤毒罐(盒)、自给式空气呼吸器、长管面具:27mm(包括编号) x 18mm (如图二所示)

  d.阻燃防护服、防酸工作服、防静电工作服、防静电、导电鞋、保护足趾安全鞋、胶面防砸安全鞋、耐酸碱皮鞋、耐酸碱胶靴、耐酸碱塑料膜压靴、防穿刺鞋、电绝缘鞋:

  39mm(包括编号) x 26mm (如图三所示)

 e.安全带、安全网、密目式安全立网:69mm (包括编号)x 46mm (如图四所示)


二、安全出口、疏散通道,消防器材设施检查及要求

   (一)、单位实施防火检查有三种方式:

    防火巡查。消防安全重点单位每日都应组织防火巡查。其它单位可根据需要组织防火巡查。防火巡查侧重日常动态消防安全管理情况,主要查看单位用火用电有无违章情况、安全出口和疏散通道是否畅通、安全疏散指示标示和应急照明装置是否完好、消防设施和器材是否保持正常功能、消防安全标志是否在位、常闭式防火门是否关闭严密、消防设施管理和值班人员是否在岗、单位营业结束后是否清除烟头等杂物。

    定期防火检查。机关、团体、事业单位应每季组织一次防火检查,企业每月应当组织一次防火检查。防火检查侧重单位整体消防安全状况。重点检查火灾隐患整改及防范措施落实情况、安全疏散通道和安全出口状况、疏散指示标志和应急照明情况、消防水源状况、消防设施和灭火器材功能状况、重点工种人员及其他员工消防知识掌握情况、消防安全重点部位的管理情况、消防控制室值班情况和设施运行情况、防火巡查开展情况等。
    建筑消防设施功能性检查。设有自动消防设施的单位每年都要对自动消防设施功能进行全面测试。主要测试消防水泵启动状况、自备发电机切换功能、最不利点消火栓压力和出水量、消防电梯迫降功能、自动喷水灭火系统末端放水情况、手动和自动报警设施动作情况、防烟排烟设施启动情况、其它消防设施是否处于正常工作状态。

   

(二)、常用的消防技术要求

1、消防车道

工厂、仓库区内应设置消防车道。

占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

可燃材料露天堆场区,液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区,应设置消防车道。消防车道的设置应符合下列规定:

a、储量大于表6.0.7规定的堆场、储罐区,宜设置环形消防车道。

b、占地面积大于30000m的可燃材料堆场,应设置与环形消防车道相连的中间消防车道,消防车道的间距不宜大于150.0m。液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区,区内的环形消防车道之间宜设置连通的消防车道。

c、 消防车道与材料堆场堆垛的最小距离不应小于5.0m。

d、中间消防车道与环形消防车道交接处应满足消防车转弯半径的要求。


消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等应能承受大型消防车的压力。



2、疏散通道

厂房的安全出口一般不应少于2个;但符合下列要求的可设1个:

⑴甲类厂房每层建筑面积不超过100㎡,且同一时间的生产人数不超过5人。

⑵乙类厂房每层建筑面积不超过150㎡,且同一时间的生产人数不超过10人。

⑶丙类厂房每层建筑面积不超过250㎡,且同一时间的生产人数不超过20人。

⑷丁、戊类厂房每层建筑面积不超过400㎡,且同一时间的生产人数不超过30人。

厂房疏散通道包括楼梯、走道和门:

    疏散楼梯宽度不少于1.1m,走道的宽度不少于1.4m,疏散门的宽度不少于0.9m且门要向外开(当人数少于50人时,可以适当减少,但门的宽度不少于0.8m)。楼梯、走道应安装应急照明和疏散指示灯。




3、灭火器要按照企业场所危险等级配置。在配置灭火器时要根据企业生产性质选配,如石油化工场所应配置泡沫或ABC干粉灭火器,精密仪器应选配气体(二氧化碳、卤代烷)灭火器,其它场所配置ABC干粉灭火器为宜。

    室内消防栓:

    室内消火栓箱分为两种。公共区采用薄型单栓、双栓带灭火器箱组合式消防柜,暗装。区间地下区间每隔50米设消火栓一个,不设消火栓箱、消防水龙带和水枪;每隔5个消火栓设1个手动蝶阀。在车站两端各设1个消防器材箱,箱内设置Φ65衬胶水带2根,Q19多功能水枪2支,暗装。

    车辆段内消火栓箱门及门框均采用厚度不小于1.2mm的发纹不锈钢(180丝)制造,不锈钢材质为 SUS304(0Cr18Ni9Ti),供货商应提供相关部门出具的材质检测报告。门框四侧应有30mm的不锈钢外包边;箱门采用单向拉门,且箱门开启角度不小于175度,开门位置一般设在左侧,但应与现场位置相协调。


灭火器设备执行标准 :

(1)《推车式灭火器性能要求和试验方法》(GB8109-87)

(2)《手提贮压式干粉灭火器》(GB12515-90)

(3)《手提式灭火器检验规则》(GA90-94)

(4)《灭火器压力指示器通用技术条件》(GA92-95)

(5)《灭火器的维修与报废》(GA95-95)

(6)《手提式灭火器通用技术条件》(GB4351)

(7)《磷酸铵盐干粉灭火剂》(ZBC84006)

(8)《消防产品型号编制方法》(GN11)

  欢迎关注安环圈丨anhuanquan.com ,  本文属于个人原创整理,如果转载请注明本站信息!

 楼主| 发表于 2017-8-25 11:13 | 显示全部楼层
更多注安内容和ehs资源分享,有兴趣可以申请加入 EHS安环圈交流群 QQ群号:542312949
微信公众号:EHS安环圈
网址:www . anhuanquan . com
欢迎关注分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2024-4-25 18:11

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表