找回密码
 注册
查看: 1362|回复: 3

消防控制室

[复制链接]
发表于 2017-8-16 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防控制室简介
消防控制室资料
[size=0.875em]消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料:

[size=0.875em]1.建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等;

[size=0.875em]2.消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等;

[size=0.875em]3.消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容;

4.消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录;

[size=0.875em]5.值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录;

[size=0.875em]6.消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容;

[size=0.875em]7.消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等;

[size=0.875em]8.设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料,这些资料应能定期保存和归档。
消防控制室管理
1.实行每日24h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员持有消防控制室操作职业资格证书

2.应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态

3.确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)

消防控制室应急

1.接到火灾警报后,值班人员立即确认情况是否属实

[size=0.875em]2.火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打“119”报警。

[size=0.875em]3.值班人员立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,报告单位负责人。

控制和显示

[size=0.875em]1.消防控制室图形显示装置能显示、控制下列信息:火灾报警控制器、消防联动控制器显示、控制正常、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器。

图形显示装置记录

1.建筑消防设施运行状态信息,记录容量不少于10000条。

[size=0.875em]2.产品维护保养的内容和时间、系统程序的进入和退出时间、操作人员姓名或代码等内容的记录,记录容量不少于10000条。

[size=0.875em]3.消防安全管理信息及系统内各个消防设备(设施)的制造商、产品有效期,记录容量不少于10000条,记录备份后方可被覆盖。

[size=0.875em]4.对历史记录打印归档或刻录存盘归档,记录备份后方可被覆盖。
信息传输
1.消防控制室图形显示装置应火灾报警信号或联动信号后10s内、建筑消防设施运行状态信息后100s内将信息传送给监控中心。

[size=0.875em]2.消防控制室图形显示装置在处理和传输信息时,信息传输指示灯指示灯应闪亮,在得到监控中心的正确接收确认后,该指示灯应常亮并保持直至该状态复位。当信息传送失败时应有声、光指示。

更多资料大家可以关注微信公众号“益戈风险管控EagleEye”,或者登陆益戈法律https://www.ehsway.cn/ 进行法律法规及标准规范的查找