安全文化网购·安全超市

安全社区

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 325|回复: 4

关于化学品柜静电接地的疑问

[复制链接]
发表于 2017-8-22 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前公司里防爆柜的静电接地并没有规范化,有的是接来之前预留的静电网上的,有的接在附近的C型钢,有的接在电箱上在这里问问各位大神,关于化学品柜的静电接地有什么规范要求吗?



发表于 2017-9-8 15:13 | 显示全部楼层
严格来说并没有防爆柜,你说的是防火柜吧。其实关于防火柜 ,中国没有具体的标准。至于接地方式可以参考GB 12158-2006 防止静电事故通用导则第6部分。
防火柜的要求可以参考以下
OSHA 29 CFR 1910.106
NFPA CODE30
EN14470-1
EN1363-1

点评

高手,一下子就说了这么多标准,看来我还得努力学习啊。。。。哎  发表于 2017-11-14 16:44
发表于 2017-8-23 14:14 | 显示全部楼层
请参阅《化工企业安全卫生设计规范》第4.2.5条
发表于 2018-1-12 09:02 | 显示全部楼层
很好的资料。。学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安全文化网 ( 京ICP备05066184号|京公网安备110105001185号  

GMT+8, 2018-1-19 07:45

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表