安全文化网购·安全超市

安全社区

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 88|回复: 2

2018年消防工程师考点之报警阀组调试,知道吗?

[复制链接]
发表于 2017-12-26 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)湿式报警阀组调试时,从试水装置处放水,当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa放水流量大于1L/s时,报警阀启动带延迟器的水力警铃在5~90s内发出报警铃声不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,压力开关动作,并反馈信号。
  
(2)干式报警阀组调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间等符合消防设计要求。
  
(3)雨淋报警阀组
  
雨淋阀组调试需要采用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀,在联动信号发出或者手动控制操作后15s内启动;公称直径大于200mm的雨淋阀,在60s之内启动(橙子内训考点)
  
雨淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa水力警铃发出报警铃声。
  
【16-P143】检查自动喷水灭火系统,湿式报警阀前压力为0.35Mpa,打开湿式报警阀组试水阀,以1.2L/S的流量放水,不带延迟器的水力警铃最迟在(C)s内发出报警铃声。A.5 B.30 C.15 D.90
  
【16-P143】某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/s,设计扬程0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。查验验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运转情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是(B)
  
A.自动喷水泵零流量时的压力为1.5MPa
  
B.消火栓泵出流量25L/s时电机停止工作
  
C.自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开5s后,流量开关发现信号启动自动喷水泵
  
D.室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/s时,消火栓泵没有启动