发表于 2018-1-14 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
分配电箱内可以接插座吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2018-1-15 16:57 | 显示全部楼层
1、分配电箱内所有的漏保只能接开关箱,不能直接接设备,此图看不出你接的是什么。2、分配电箱内不应该存在插座。
 楼主| 发表于 2018-1-15 19:59 | 显示全部楼层
安全人20 发表于 2018-1-15 16:57
1、分配电箱内所有的漏保只能接开关箱,不能直接接设备,此图看不出你接的是什么。2、分配电箱内不应该存在 ...

谢谢指点~~
发表于 2018-1-16 12:04 | 显示全部楼层
确定是分配箱?建议好好学习一下规范,图中不仅仅是插座的问题,还有其他问题。
 楼主| 发表于 2018-1-16 15:28 | 显示全部楼层
南京水建 发表于 2018-1-16 12:04
确定是分配箱?建议好好学习一下规范,图中不仅仅是插座的问题,还有其他问题。

电工师傅说这个是三级箱。。。。我都乱了
发表于 2018-1-16 17:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 南京水建 于 2018-1-16 17:08 编辑


你问问电工师傅,让他自己说说这个三级箱规范不?白色的是漏电保护器吗?黄色的是接地线吗?好像不是多股铜绞线。这个三级箱后还有开关箱吗?是不是不符合一机一闸一漏一箱?对照规范查查,还有其他的问题,我就不说了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2018-1-16 17:10 | 显示全部楼层


这个接地体是多大的圆钢?打入地下多少米?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主| 发表于 2018-1-16 19:22 | 显示全部楼层
南京水建 发表于 2018-1-16 17:06
你问问电工师傅,让他自己说说这个三级箱规范不?白色的是漏电保护器吗?黄色的是接地线吗?好像不是多股 ...

白色的是漏电保护器,里面有两相电,也有三相电。黄绿相间的是接地线,不是多股铜绞线,这个箱子后面没有开关箱了,直接接电气设备(看插座~~~)。新手求指点,如果是二级箱,三相电可以和两相电共用一个电箱吗?
发表于 2018-1-17 14:06 | 显示全部楼层
mir1137 发表于 2018-1-16 19:22
白色的是漏电保护器,里面有两相电,也有三相电。黄绿相间的是接地线,不是多股铜绞线,这个箱子后面没有 ...

你看规范呀。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主| 发表于 2018-1-17 20:03 | 显示全部楼层

好的,谢谢啦~
发表于 2018-2-24 08:40 | 显示全部楼层
mir1137 发表于 2018-1-16 19:22
白色的是漏电保护器,里面有两相电,也有三相电。黄绿相间的是接地线,不是多股铜绞线,这个箱子后面没有 ...

三相和两相对于分配箱可以共用一个,开关箱要分开。
发表于 2018-2-24 14:48 | 显示全部楼层
mir1137 发表于 2018-1-16 19:22
白色的是漏电保护器,里面有两相电,也有三相电。黄绿相间的是接地线,不是多股铜绞线,这个箱子后面没有 ...

你这个箱子应该是二级箱,但是在当三级箱用,就是缺少三级箱。
三级箱是不用接地的。
发表于 2018-2-24 14:50 | 显示全部楼层
你这个配电箱是二级箱在当三级箱使用。
发表于 2018-3-5 18:09 | 显示全部楼层
现在电箱都使用防爆插头
发表于 2018-4-18 17:03 | 显示全部楼层
5.3.2  TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。(JGJ46-2005)这里规定的“中间处和末端处做重复接地”怎么理解。
发表于 2018-4-18 17:04 | 显示全部楼层
我理解的重复接地要有三处。