这样的脚手架可行吗?

[复制链接]
发表于 2018-1-16 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的脚手架搭设的有问题吧?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2018-1-19 09:04 | 显示全部楼层
没有扫地杆,没有安全平网,连墙件数量不能满足要求,落地式脚手架还应该有底座。
 楼主| 发表于 2018-1-19 09:12 | 显示全部楼层
注意安全111 发表于 2018-1-19 09:04
没有扫地杆,没有安全平网,连墙件数量不能满足要求,落地式脚手架还应该有底座。

谢谢指点~~~
发表于 2018-1-26 09:01 | 显示全部楼层
高度不够,顶层作业无法保障安全
发表于 2018-2-24 15:39 | 显示全部楼层
首层应该挂安全网进行防护,剪刀撑不用连续设置。
发表于 2018-11-21 07:41 | 显示全部楼层
脚手架与建筑物间隙有过大嫌疑,若是,容易造成人员高处坠落伤害!