安全文化网购·安全超市

安全社区

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 82|回复: 5

《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008有效性

[复制链接]
发表于 2018-2-8 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008 是否有效?

干粉灭火器自出厂满5年必须送修吗?
目前干粉灭火器完好,企业属于大型商业,灭火器配置量大。
求确切答案。谢谢!






发表于 2018-2-9 10:40 | 显示全部楼层
该标准现行有效,干粉灭火器首次5年送修,以后每2年,报废期好像是10年吧,详细的看该标准。
 楼主| 发表于 2018-2-9 16:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-9 16:29 | 显示全部楼层
郑州、南宁、合肥的分店,灭火器每年要检查一次,不知有何依据?是开业1年的新店哦
发表于 2018-2-12 18:50 | 显示全部楼层
建筑灭火器配置验收及检查规范GB 50444-2008
5.2 检查

5.2.1 本条规定了普通建筑场所每月至少要对灭火器进行一次全面的检查,包括配置检查和外观检查。本规范附录C全面、详细地规定了灭火器月检应当检查的具体内容和要求。
5.2.2 本条规定实际上是5.2.1的例外情况,属于加严检查,要求每半个月进行一次检查。本条第1款所列的诸如候车(机、船)室和歌舞娱乐放映游艺场所等人员流动量大、公众聚集场所,若发生火灾,容易造成群死群伤恶性事故。第2款所列的诸如堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所,若发生火灾,容易造成人员、财产的严重损失,这是因为甲乙类物品火灾危险性大,地下建筑灭火救援困难,要求灭火器更要保持随时能够安全使用的正常状态。
因此,本条规定应当采取提高检查频率的措施来实现此目的,要求每半个月按附录C规定的内容和要求进行一次全面检查。
附录C中第11项规定的:“特殊场所”是指潮湿、腐蚀、高温、低温场所。
5.2.3 本条是对灭火器日常巡检的具体规定。对于灭火器位置变动、缺少零部件以及配置场所使用性质发生变化等一些容易发现的问题,要求及时纠正。
5.2.4 本条规定灭火器的月检、半月检和日常巡检都应当保存检查记录。


发表于 2018-2-12 18:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 pppppppan 于 2018-2-12 18:56 编辑

根据经验满5年,最好报废更新,因为5年后送修的质量难以保证。且5年后3次送修需要100多元,不如5年后报废,购置新的,质量有保证。