危化品考试,今天看到一个题,正确答案是“贮罐收料时不可以直接从贮罐上部注入”,但是没有给出解释和解析,网上也百度不到原因,有没有大神能够帮忙解答一下的?不胜感激。
发表于 2018-3-5 20:41 | 显示全部楼层
这个应该 主要是针对易燃易爆的物料,防止产生静电吧
发表于 2018-3-21 10:41 | 显示全部楼层
防止液体高速飞溅产生静电爆炸
发表于 2018-3-21 10:51 | 显示全部楼层
但是很多现在是变通的,即使是易燃液体,也是顶部进料,进料管插入底部,顶部进料有顶部进料的好处,防止下部开口太多有泄露危险;避免了泵停后,下部进料有倒流的危险;避免下部管口太多导致的配管混乱影响操作和通行,也不美观等等
发表于 2018-3-21 10:53 | 显示全部楼层
SH3007-2014中5.3.13,是这样解释的:
储罐的进料管,宜从罐体下部接入;内浮顶储罐的扫线管道及温度大于或等于120℃的可燃液体进罐管道,应从罐顶或罐体上部接入储罐。从罐顶或罐体上部接入时,甲B、乙、丙A类液体的进料管应延伸至距罐底200mm处,丙B类液体的进料管应将液体导向罐壁。

“内浮顶储罐的扫线管道及温度大于或等于120℃的可燃液体进罐管道,应从罐顶或罐体上部接入储罐”是考虑罐底部一旦有水,高温油会是水汽化,体积突然膨胀造成突沸冒罐事故