知识点1、防火分区
一、厂房的防火间距★★★
表2-5-1 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积
生产的火灾危险性类别
厂房的耐火等级
最多允许层数
每个防火分区的最大允许建筑面积(㎡)
单层厂房
多层厂房
高层厂房
(多1/2)
地下或半地下厂房(包括地下或半地下室)
一级
二级
1      1
筷子
4000
3000
3000
2000
一级
二级
不限
6
口哨
5000
4000
4000
3000
2000
1500
一级
二级
三级
不限
不限
2
鸭子
不限
8000
3000
6000
4000
2000
3000
2000
500
500
一、二级
三级
四级
不限
3
1
鲨鱼
不限
4000
1000
不限
2000
4000
1000
一、二级
三级
四级
不限
3
1
不限
5000
1500
不限
3000
6000
1000
注:1、防火分区之间应采用防火墙分隔。
2、除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。
3、厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10 人时,其面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。
4、设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加1.0倍。厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
三、民用建筑的防火间距★★★
(一)表2-5-3不同耐火等级民用建筑防火分区最大允许建筑面积
名称
耐火等级
允许建筑高度或层数
防火分区的最大允许建筑面积(㎡)
备注
高层民用建筑
一、二级
按本规范第5.1.1条确定
1500
对于体育馆、剧场的观众厅,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加。
单、多层民用建筑
一、二级
按本规范第5.1.1条确定
2500
三级
5层
1200
—512
四级
2层
600
—26
地下或半地下建筑(室)
一级
500
设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000㎡。
设置自动灭火系统
防火分区最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
设置防火墙
裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。
一、二级营业厅、展览厅自动灭火系统和火灾自动报警系统+不燃或难燃装修材料时,每个防火分区符合下列规定:
1.设置在高层建筑内时,4000                            搞(高层)4000㎡)
2.设置在单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层内时,10000  单独(单多)玩1万)
3.设置在地下或半地下时,2000                          二(2000㎡)弟(地下)
助记口诀:搞事二(2000㎡)弟(地下)单独玩
总建筑面积20000㎡的地下或半地下商店
应采用无门、窗、洞口防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积20000㎡的区域。
相邻区域确需局部水平或竖向连通时,应采用符合规定的下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、
避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主| 发表于 2018-3-20 19:28 | 显示全部楼层
欢迎加qq728170166进行交流
 楼主| 发表于 2018-3-21 20:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-24 21:38 | 显示全部楼层
一、防烟分区面积划分★★
1.面积划分        防烟分区不宜大于2000 ㎡,长边≤60m。
当室内高度超过6m,且具有对流条件时,长边≤75m。
2.设置要求
(1)防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分;
(2)防烟分区不应跨越防火分区;
(3)每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求;
(4)采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区;
(5)储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度;最小清晰高度应由计算确定;
(6)有特殊用途的场所应单独划分防烟分区。
 楼主| 发表于 2018-3-29 20:12 | 显示全部楼层
7、对某一类高层宾馆进行防火检查,查阅资料得知,该宾馆每层划分为2个防火分区,符合规范要求,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有(      )。【2017年多选(100) 】
A.消防电梯前室的建筑面积为6.0㎡,与防烟楼梯间合用前室的建筑面积为10㎡
B.兼做客梯用的消防电梯,其前室门采用耐火极限满足耐火完整性和耐火隔热性判定的防火卷帘
C.设有3台消防电梯,一个防火分区有2台,另一个防火分区有1台
D.消防电梯能够停靠每个楼层
E.消防电梯从首层到顶层的运行时间为59s
8、民用建筑防火检查应重点注意查看一些特殊的场所,下列关于幼儿园、儿童活动场所和老年人活动场所平面布置的说法,正确的是(      )。
A.某独立建造的老年公寓耐火等级为二级,建筑层数为三层
B.某儿童游乐场布置在建筑高度为28m商场内的第二层
C可以设置在三级耐火等级建筑内的第三层
D.设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯
E.应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所分隔
9、在某次消防检查中,检查人员检查了下列场所一些部位的消防设置情况,其中符合要求的有(      )。
A.某氯酸钾生产厂房贴邻建造了办公室和休息室,办公室和休息室的建筑耐火等级经测定为二级,采用了耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,并设置的独立的安全出口
B.某服装加工厂房内部设置工人休息室,休息室采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和耐火极限为1.00h的楼板与其他部位隔开,为了方便沟通,与生产区域采用乙级防火门连通
C.某储存乙醇的仓库,为了方便工人午间休息,贴邻建造了一个休息室,采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与仓库分隔
D.某谷物储存仓库,为了方便管理在内部设立了为仓库服务的办公管理用房,办公管理用房采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和耐火极限为1.00h的楼板与其他部位分隔并设置了独立的安全出口
E.某KTV设置在商场的二层,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他场所分隔,墙上设置的门采用乙级防火门
10、城市总体布局要满足城乡的总体规划和城市消防规划的要求。下列有关城市规划的布局中,符合规范要求的有(      )。
A.易燃易爆物品的工厂、仓库等应位于城市全年最小频率风向的上风侧
B.散发可燃气体、可燃蒸气的工厂应位于城市全年最小频率风向的下风侧
C.大中型石油化工企业、石油库等应布置在城市河流的下游
D.街区道路中心线间距离不宜大于160m,市政消火栓间距不应大于120m
E.装运液化石油气和其他易燃易爆化学品的专用码头与其他物品码头之间的距离

先匠教育小丑鱼《消防安全技术实务配套习题集》加 qq542701307
 楼主| 发表于 2018-3-31 17:48 | 显示全部楼层
【7】【答案】AB
【小丑鱼解析】 应该是“使用面积”而不是“建筑面积”,故A选项错误;消防电梯前室门不应设置卷帘,故B选项错误。
【8】【答案】ABDE
【小丑鱼解析】根据《建筑设计防火规范》50016-2014,托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:
1)设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层。
2)设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层。
3)设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。
4)设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯。
5)设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。
老年公寓耐火等级为二级,建筑层数可以为三层,A选项正确;商场高度为28m属于高层民用建筑,耐火等级不应低于二级,儿童游乐场可以设在商场的二层,B选项正确;幼儿园、托儿所价老年人活动场所设置在三级耐火等级的建筑内时,应设置在首层或二层,C选项错误,设在高层建筑内时应设置独立的安全出口和疏散楼梯,D选项正确。根据6.2.2,附设在建筑内的托儿所价幼几园的儿童用房和儿童童游乐厅等儿童活动场所、老年人活动场所,应采用耐火等级不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门窗应采用乙级防火门窗,E选项正确。
【9】【答案】ADE
【小丑鱼解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定,氯酸钾生产厂房、服装加工厂房的火灾危险性分别为甲类、丙类。乙醇仓库、谷物储存仓库的火灾危险性分别为甲类、丙类。办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口,A选项正确。办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门,B选项错误。办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻,C选项错误。办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口,D选项正确。歌舞娱乐放映游艺场所的厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门,E选项正确。
【10】【答案】ACD
【小丑鱼解析】散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地布置在城市全年最小频率风向的上风侧,并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离。装运液化石油气和其他易燃易爆化学品的专用码头与其他物品码头之间的距离不小于最大装运船舶长度的两倍,距主航道的距离不小于最大装运船舶长度的一倍。