机械加压送风机的全压,除计算最不利管道压头损失外,尚应有余压。机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布余压值应符合下列要求:
1)前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25-30Pa。
2)防烟楼梯间、封闭楼梯间与走道之间的压差应为40-50Pa。