上个月
巴西圣保罗市中心一大楼发生火灾并坍塌
现场仿佛世界末日,太可怕了,
瑟瑟发抖......


据媒体报道
这场大火的起因
只是一个接电视机、微波炉和冰箱的插线板
发生了短路......


不过,插线板为什么会引发火灾呢?

温州鹿城区消防大队的消防蜀黍
联合媒体蜀黍、供电蜀黍做了个实验!

验证超负荷使用插线板的危险性

有过电保护装置会自动断电

第一个实验对象是一个有过电保护装置的插线板,插线板背面标注的最大功率是2500W。



实验人员首先将一个最大功率约1000W的电暖器接到该插线板上,通电后并无出现异样情况。


随后,实验人员再将一个最大功率约1000W的电热水壶A也接到了该插线板上,通电后也无出现异样情况。


最后,实验人员再将另一个最大功率约1000W的电热水壶B也接到了该插线板上,通电约5秒后,插线板自动断电。




解析

插线板是家庭常备的用品,且插线板所能承受的最大功率都是有限的。像是实验中所用的插线板,在同时使用一个电暖器和两个电热水壶时,明显已经超过了其所能承受的最大功率,因此过电保护装置起了作用,使得插线板自动断电。


而日常生活中,仍有市民会买到一些没有过电保护装置的插线板,这时如果超负荷使用这些插线板,危险性是非常高的。


有过电保护装置的插线板使用起来较为安全。



电器接得越多 插线板升温越快

第二个实验对象是一个没有过电保护装置的插线板,而其背面标注的最大功率也是2500W。


实验人员按照顺序依次将电暖器、电热水壶A、B分别接到该插线板上,由于该插线板没有过电保护装置,所以插线板一直维持在通电状态。



过程中,实验人员一直用测温仪对通电状态中的插线板进行测量。随着插线板所接的电器越来越多,可以在测温仪显示屏中清楚地看到,插线板的温度迅速升高,仅一分钟就超过了100℃。




解析

通电过程是会产生热量的,所接的电器功率越大,产生的热量也会越多。像是这种没有过电保护装置的插线板,在超负荷使用的情况下不会自动断电,插线板的温度也就越来越高,很可能因此引发火灾。



同时接三个电器 温度飙至276℃

第三个实验对象还是第二个实验中所用的没有过电保护装置的插线板。


实验人员同时将电暖器、电热水壶A、B分别接到该插线板上,然后分三次,将海绵、泡沫、纸巾这三种易燃物品分别覆盖在插线板上。


通过观察,实验人员指出,插线板上被覆盖的位置温度迅速升高,最高时达276℃,且海绵、泡沫、纸巾都出现了阴燃的情况,散发出难闻的焦味。


插线板插一个电暖器两个电热水壶,温度飙至276℃


在高温作用下

插线板的部件熔化变形


海绵因高温冒烟


海绵因高温被烧穿




解析

超负荷使用插线板本身就会使其温度迅速升高,如果这时有易燃物品覆盖在上面,很可能会被引燃,进而引发火灾。




安全提醒

1. 一定要购买国标插座,不要选购国家禁止生产的万用孔插座。新国标插座的三相插孔与两相插孔分开,有5个孔;万用孔插座的三相插孔与两相插孔合在一起,有3个孔。

2. 避免“小马拉大车”。插线板都有额定功率,不能超负荷使用,否则插座会发热、损坏电器甚至引起火灾。特别注意,不要将空调、微波炉等大功率家用电器插在同一个插线板上使用。

3. 拔插头时不要拽电源线,这样容易把电源线与插头连接的部位拽断,从而发生短路、漏电,引发火灾和触电事故。

4. 插座、插头异常或老化时要及时更换

5. 切忌改变插头尺寸与形状。这样会导致插头与插座接触不良,损坏家用电器以及插头插座甚至引起火灾。

6. 杜绝电源引线直接插在插座中使用。