单位氧气乙炔使用数量不多,大约是各3瓶左右。请问各位老师,在存放时有啥要求吗?空的氧气和乙炔瓶之间的距离有没有要求,是哪个规范中有明确要求?
发表于 2020-10-9 15:26 | 显示全部楼层
1、(81)劳总国字10号《溶解乙炔气瓶安全检查规程》第50条乙炔瓶使用规定"同时使用氧气瓶和乙炔瓶时,应尽量避免放在一起;与明火距离一般不小于10米";未明确描述两瓶之间的距离。

2、GB9448-1999《焊接与切割安全》:在使用时距明火点的距离是大于5米(GB9448-1999第10.5.4),但氧气、乙炔瓶间的距离我国规定似乎没那么明确。

3、国标GB26164.1-2010,2011-01-14发布,2011-12-01实施的《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第14.4.9条规定:" 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m。"

4、《气焊(割)消防安全操作规程》中第二条写明"氧气瓶、乙炔气瓶应分开放置,间距不得少于5米。"

5、中华人民共和国化工行业标准 厂区动火作业安全规程 HG 23011 - 1999 一、《氧气瓶安全技术操作规程》:
发表于 2020-8-30 22:01 | 显示全部楼层
溶解乙炔气瓶安全监察规程  规定不能同室存储
发表于 2020-9-8 11:18 | 显示全部楼层
分两个房间单独存放
头像被屏蔽
发表于 2020-9-18 08:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-9-27 08:47 | 显示全部楼层
分类存放,分区管理
发表于 2020-9-27 10:06 | 显示全部楼层

分类存放,分区管理
发表于 2020-10-12 14:38 | 显示全部楼层
单独存放,距离5米,使用距离10米。
发表于 2020-10-12 14:56 | 显示全部楼层
单独存放,分开5米以上安全距离,与动火点10米
发表于 2020-10-19 08:35 | 显示全部楼层
学习长见识了。
发表于 2020-10-27 18:28 | 显示全部楼层
氧气瓶、乙炔气瓶应分开放置,间距不得少于5米,与明火距离一般不小于10米。
发表于 2020-11-17 20:54 | 显示全部楼层
看看,谢谢哦
发表于 2020-11-20 09:46 | 显示全部楼层
分开储存,分隔5米,距离明火点10米。氧气瓶需要额外做防倾倒措施
发表于 2020-11-27 14:11 | 显示全部楼层
明白了,谢谢大家!
发表于 2020-12-2 14:52 | 显示全部楼层
国标GB26164.1-2010,2011-01-14发布,2011-12-01实施的《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第14.4.9条规定:" 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m。"
《气焊(割)消防安全操作规程》中第二条写明"氧气瓶、乙炔气瓶应分开放置,间距不得少于5米。"
存放时,空瓶满瓶分开,两种气瓶分开放置,间距不得少于5米