找回密码
 注册
查看: 1090|回复: 8

可燃气体探测器安装高度0.3-0.6m是地面至可燃气体探测器下部吸气口距离还是至zhong...

[复制链接]
发表于 2022-11-16 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
可燃气体探测器安装高度0.3-0.6m是地面至可燃气体探测器下部吸气口距离还是至探测器中心点
发表于 2022-11-18 09:52 | 显示全部楼层
正常情况下,可燃气体探测器的安装高度应该要达到0.3米到0.6米左右,之所以会有这样子的要求,那是因为大部分的可燃气体其实在空气当中漂浮的高度大概就是这个尺寸。所以本人认为是下部吸气口应该比较准确。
发表于 2022-11-18 11:48 | 显示全部楼层
就是下部吸气口啊!
发表于 2022-11-21 08:15 | 显示全部楼层
下部吸气口
发表于 2022-11-21 16:27 | 显示全部楼层
个人觉得是下部吸气口
发表于 2022-12-7 08:19 | 显示全部楼层
这个高度的确定除了考虑气体比空气重等因素之外,还考虑了防雨水喷溅的影响
发表于 2022-12-30 11:21 | 显示全部楼层
就是下部吸气口
发表于 2023-2-7 17:02 | 显示全部楼层
GBT50493-2019  第2.0.11  安装高度明确指出是吸入口到指定参照物的垂直具体
发表于 2023-2-27 15:22 | 显示全部楼层
专业人士告诉你,下部吸口处。
依据标准:GB 50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准
1.比空气轻:释放源上方2.0M以内;
2.比空气重:距离地坪或者地面0.3-0.6M;3.比空气略轻:释放源上方0.5-1.0M;

4.比空气略重:释放源下方0.5-1.0M;
5.氧气:距离地坪或者地面1.5-2.0M;
空气数值为1,比值小于0.8比空气轻,0.8-1.0比空气略轻,1.0-1.2比空气略重,大于1.2比空气重;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 16:34

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表