找回密码
 注册
楼主: 严明亮

电气安全技术与电气安全规范

  [复制链接]
发表于 2008-9-3 09:34 | 显示全部楼层

谢谢楼主

谢谢楼主
本文来自: 安全论坛(bbs.anquan.com.cn) 详细出处参考:http://bbs.anquan.com.cn/viewthr ... &extra=page%3D1
发表于 2008-9-6 15:41 | 显示全部楼层

谢谢楼主啊

谢谢楼主啊
发表于 2008-9-7 10:12 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
发表于 2008-9-9 09:07 | 显示全部楼层
不错不错的
发表于 2008-9-9 09:16 | 显示全部楼层
楼主的贴很不错,很有价值
发表于 2008-9-9 13:59 | 显示全部楼层
学习!!
发表于 2008-9-9 23:04 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2008-9-11 14:59 | 显示全部楼层
雁过留声,下载留名!谢了!
发表于 2008-9-16 09:08 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2008-10-10 23:23 | 显示全部楼层
需要多少积分?
发表于 2008-10-11 16:52 | 显示全部楼层

农村低压电力技术规程

谢谢,不麻烦大家了,我找到农村低压电力技术规程了。
农村低压电力技术规程
第一章 总则
第1条 为了实现农业现代化,多快好省地发展农村电力事业,提高农村低压电网和用电装置的设计、安装、检修质量、确保安全、经济运行,特制定本规程。
第2条 本规程适用于额定电压380伏及以下的农村低压电网和用电装置。
第3条 各级农电部门的领导干部、技术人员、工人、社队管电干部和农村电工,都应认真学习,严格执行本规程。
第4条 对遵守本规程有显著成绩的农电工作人员,应给予表扬和奖励;对违反本规程造成重大事故者,应分别情况,严肃处理;对违反本规程的命令,农电工作人员有权拒绝执行。
第二章 配电装置
第一节 一般要求
第5条 配电变压器低压侧应设置专用的配电室(箱)。排灌专用配电变压器的配电装置可安装于机泵房内。
第6条 配电室应靠近变压器。室内走道一般不小于:盘前1.5米、盘后0.8米、侧面0.8米。门向外开。
第7条 配电变压器低压侧,宜装设角电保安器。
第8条 配电箱的安装高度,箱底对地面距离一般不小于1.2米,进出引线应套保护管。
第二节 配电室(箱)
第9条 配电室进出引线,宜采用地埋线。架空引线一般采用绝缘导线,对地面距离不应小于2.5米。导线支架应用不小于40×40×4毫米的角钢或60×60毫米的方木。导线穿墙时,穿墙部分应套绝缘管。
第10条 配电室(箱)进出引线的导线截面,应地线的允许载流量选择。进线的负荷电流按变压器额定电流的1.3倍计算;引出线的负荷电流按分路最大工作电流计算。
固定在配电盘盘顶上的裸铝母线,对地面的距离不应小于1.9米。不同相带电部分之间的距离不应小于50毫米。
第11条 配电盘盘面应光滑并涂漆,框架牢固。盘上设备排列和配线应整齐美观。开关应垂直安装,上端接电源,下端接负荷,相序应一致,各分路标明路名称。
第12条 配电盘上的二次回路,应采用绝缘导线。导线截面:铜线不应小于1.5平方毫米;铝线不应小于2.5平方毫米。
第13条 配电盘上应装设计费电度表。表用互感器的准确度等级不应低于0.5%。
容量较大的变压器宜装电流表和电压表。
第三节 开关和熔断器
第14条 配电变压器的低压侧应装设总开关和熔断器。总开关和熔断器应满足下列要求:
1.开关和熔断器的额定电流和电压不应小于工作电流和电压;
2.手动开关分断电流的能力,不应小于变压器低压侧额定电流的1.5倍;
3.自动开关和熔断器分断电流的能力,应大于变压器低压侧出口处的短路电流值。
第15条 配电变压器低压侧熔断器的熔体和自动开关的脱扣器,应按下列要求选择:
1.熔断器做为变压器的过载保护时,熔断器的熔体额定电流,应等于变压器的额定电流;
2.脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流。瞬时脱扣器的整定电流值,一般为变压器低压额定电流的6~10倍;过载保护脱扣器的整定电流值,一般等于变压器的额定电流。
第16条 分路开关的额定电流和分断电流,不应小于分路的最大工作电流。
第17条 分路开关的脱扣器整定电流和熔断器熔体额定电流,应按分路负荷电流选择,其值应小于总开关脱扣器的整定电流或熔断器熔体的额定电流。
第三章 架空电力线路
第一节 一般要求
第18条 线路的路径和导线截面,可根据用电负荷的发展规划确定。
第19条 路径的选择应符合下列要求:
1.应与农村发展规划相结合,方便机耕,少占农田;
2.路径短,跨越、转角少、方便施工、运行和维修,力求经济合理;
3.应尽量避开易受山洪、雨水冲刷的地方。严禁跨越堆放可燃物、爆炸物的场院和仓库。
第20条 线路设计的气象条件,应根据当地的气象资料(采用十年一遇的数值)和附近已有线路的运行经验确定。如当地的气象资料与附录一典型气象区接近,一般采用典型气象区所列数值。
第21条 严禁利用大地作相线和零线。
第二节 导线
第22条 架空线路的导线,应采用符合国家电线产品技术标准的铝绞线,禁止使用单股铝线、破股(拆股)线和铁线。
第23条 铝绞线的设计安全系数不应小于2.5。
第24条 导线截面的选择应符合下列要求:
1.自变压器二次侧出口至线路末端的允许电压损失为额定电压的7%;
2.线路的最大工作电流,不应大于导线的允许载流量;
3.铝绞线的最小截面为16平方毫米;
4.三相四线制的零线截面,不宜小于相线截面的50%;单相制的零线截面应与相线截面相同。
第25条 导线有硬弯时,应剪断重接。导线在同一截面上不同的损伤面积,应按下列要求处理:
1.损伤面积占导线截面5~10%时,应用绑线绑扎;
2.损伤面积占导线截面10~20%时,应辅以同规格导线后绑扎;
3.损伤面积占导线截面20%以上时,应剪断重接。
第26条 导线的接头应符合下列要求:
1.铝绞线的接头应采用压接或绕接。绕接时,其搭接长度不应小于导线直径的25倍;
2.新建线路,在同一档内,每根导线不应超过一个接头;
3.接头距导线的固定点不应小于0.5米。
第27条 不同金属、规格和铰向的导线,严禁在档距内连接。
第28条 导线的设计弧垂,各地可根据已有线路的运行经验,或参照典型气象区计算确定。考虑导线的初伸长对弧垂的影响,在紧线时,铝绞线应减少设计弧垂的20%。各相导线弧垂应一致。
同一档距内,同层的导线截面不同时,导线的弧垂应以其中最小截面的弧垂确定。
第三节 绝缘子、横担及铁附件
第29条 直线杆一般采用针式绝缘子或瓷横担,耐张杆采用蝴蝶式绝缘子。零线应采用与相线相同的绝缘子。
第30条 绝缘子的铁脚与瓷件应结合紧密,铁脚镀锌良好,瓷件瓷釉表面光滑、无裂纹缺釉、破损等缺陷。
第31条 线路横担应有足够的机械强度,其规格一般不小于:
角钢:50×50×5毫米;
方木850×80毫米;
圆木直径:80毫米。
第32条 木横担应进行防腐处理。铁担和铁附件一般应镀锌。
第33条 横担的组装位置,一般装在受电侧。撑铁位置,一般装在面向受电侧的左侧。
发表于 2008-10-13 20:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主,
发表于 2008-10-16 02:45 | 显示全部楼层
我来下载来了
发表于 2008-10-20 19:48 | 显示全部楼层
為什麼不可以下載
发表于 2008-10-20 20:07 | 显示全部楼层
支持一下:)
发表于 2008-11-14 12:00 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
发表于 2008-11-15 18:49 | 显示全部楼层
要求看看
发表于 2008-11-15 18:52 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2008-11-15 18:53 | 显示全部楼层
很不错的。
发表于 2008-11-15 20:32 | 显示全部楼层
看不了怎么办
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2024-4-18 08:57

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表