找回密码
 注册
查看: 4771|回复: 8

炼钢厂动力管线安全管理

[复制链接]
发表于 2008-1-11 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1车间内各类燃气管线,应架空敷设,并应在车间入口设总管切断阀;车间内架空燃气管道与其他架空管线的最小净距,应符合有关规定的要求。
  2油管道和氧气管道不应敷设在同一支架上,且不应敷设在煤气管道的同一侧。
  3氧气、乙炔、煤气、燃油管道及其支架上,不应架设动力电缆、电线,供自身专用者除外。
  4氧气、乙炔、煤气、燃油管道,应架设在非燃烧体支架上;当沿建筑物的外墙或屋顶敷设时,该建筑物应为无爆炸危险的一、二级耐火等级厂房。
  5氧气、乙炔、煤气、燃油管道,架空有困难时,可与其他非燃烧气体、液体管道共同敷设在用非燃烧体作盖板的不通行的地沟内;也可与使用目的相同的气体管道同沟敷设,但沟内应填满砂,并不应与其他地沟相通。
  氧气与燃油管道不应共沟敷设;油脂及易燃物不应漏入地沟内。
  其他用途的管道横穿地沟时,其穿过地沟部分应套以密闭的套管,且套管伸出地沟两壁的长度各约0.2m。
  6煤气、乙炔等可燃气体管线,应设吹扫用的蒸汽或氮气吹扫接头;吹扫管线应防止气体串通。
  7各类动力介质管线,均应按规定进行强度试验及气密性试验。
  8氧气、乙炔、煤气、燃油管道,应有良好的导除静电装置,管道接地电阻应不大于10Ω,每对法兰间总电阻应小于0.03Ω,所有法兰盘连接处应装设导电跨接线。
  氧气管道每隔90~100m应进行防静电接地,进车间的分支法兰也应接地,接地电阻应不大于10Ω。
  9氧气、乙炔管道靠近热源敷设时,应采取隔热措施,使管壁温度不超过70℃。
  10不同介质的管线,应涂以不同的颜色,并注明介质名称和输送方向;各种气体、液体管道的识别色,应符合GB7231的规定。
  11阀门应设功能标志,并设专人管理,定期检查维修。