1、雨篷上的操作人员临边作业无防护措施;
2、作业现场未配备灭火器;
3、现场未张贴动火作业许可证;
4、临时组合式脚手架宽高比超过1:3,不符合使用要求;
5、 临时组合式脚手架未悬挂检验合格牌;
5、临时组合式脚手架刹车不全、不在刹车位置;
6、现场未悬挂安全标志;
7、中间作业的人员安全带未挂在拦腰杆上;
8、拦腰杆高度不符合要求,没有底部杆和踢脚板;
9、下面监护人站的位置不合理,处在交叉作业的下方;
10、手把线不允许直接搭在架杆上,应用绝缘垫或PVC管固定;
11、电焊机上无明显的色标检查标示;
12、现场手把线、电源线凌乱,不符合JGJ46-2005规范要求;
13、电焊机电源不允许直接接在墙上的开关上,应使用开关箱控制;
14、门两侧的气瓶无防震圈,属于安全附件不全
发表于 2015-3-28 11:45 | 显示全部楼层
群主:能够给答案吗?
发表于 2015-4-19 10:44 | 显示全部楼层
关键是靠员工自己安全意识的提高,如果全靠安全员,那需要多少安全员才能忙过来!
发表于 2015-4-19 13:58 | 显示全部楼层
不错,很全的答案,学习了。
发表于 2015-5-14 14:43 | 显示全部楼层
好好学习了
发表于 2015-5-20 14:56 | 显示全部楼层
14、门两侧的气瓶无防震圈,属于安全附件不全;