发表于 2008-8-15 09:22 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2008-8-18 21:33 | 显示全部楼层
可以通用
发表于 2008-12-27 09:24 | 显示全部楼层
不能通用,防火堤是灌区防止油外流并阻止火势外扑的作用,围堰在装置区应该叫溢流堰。一般防火堤要求不低于1.2米,而溢流堰不低于25公分
发表于 2009-1-3 20:03 | 显示全部楼层
一直以为是一样的
发表于 2009-1-3 21:08 | 显示全部楼层
参考一下石油化工防火规范和建规!

GB-50351-2005 储罐区防火堤设计规范;SY-T-0075-2002 油罐区防火堤设计规范;SH-3125-2001 石油化工防火堤设计规范三个规范请拜读一下相信可以解决你的问题
本文来自: 安全论坛(bbs.anquan.com.cn) 详细出处参考:http://bbs.anquan.com.cn/viewthread.php?tid=98930&highlight=
版主真负责呀!向您致敬!
发表于 2009-2-10 19:01 | 显示全部楼层
本人理解防火堤和围堰作用差不多,但是高度不一样
发表于 2009-2-11 22:16 | 显示全部楼层
明白一次
发表于 2009-2-16 08:54 | 显示全部楼层
简单的说,防火堤可以是一道墙,围堰最少得三道吧。
发表于 2009-2-16 16:43 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2009-2-23 11:12 | 显示全部楼层
更换后果后跟后跟好后跟好个
发表于 2009-2-25 10:46 | 显示全部楼层
感谢版主,长知识
发表于 2009-8-11 13:48 | 显示全部楼层
多谢提供了好的资料
发表于 2009-8-11 14:45 | 显示全部楼层
围堰一般情况下没有防火堤高,一些燃烧的物质一般叫防火堤,他的作用是防火的,围堰顾名思义是防止流淌的扩散的,一般较低,比如硫酸储罐,就不用按防火堤的要求做那么高,但做高也不是不行的,操作起来不方便而已,但无论叫什么目的都是为了安全,一般围堰是25厘米,防火堤不低于1.2米,范围要保证泄漏后液体不淌出防火堤或围堰
发表于 2009-8-21 13:06 | 显示全部楼层
谢谢,第一次接触到这个!
发表于 2009-8-22 19:46 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位。
发表于 2009-8-30 09:08 | 显示全部楼层

储罐区防火堤设计规范GB50351-2005

储罐区防火堤设计规范GB50351-2005
防火堤
用于常压液体储罐组,在油罐和其他液态危险品储罐发生泄漏事故时,防止液体外流和火灾蔓延的构筑物。
用于常压条件下,通过低温使气态变成液态物质的储罐组,在发生泄漏事故时,防止冷冻液体骤变成气体前外流的防火堤亦称围堰。
发表于 2009-8-30 11:23 | 显示全部楼层
防火堤要求至少1.2m,围堰不需要这么高。
防火堤要求防火,围堰是防泄露的。
但具体区别,还是得看资料,学习中。。。
发表于 2009-8-31 10:46 | 显示全部楼层
不是一个
发表于 2009-9-3 15:17 | 显示全部楼层
请看GB50160-2008和GB50351-2005吧