生产现场的防静电设施管理

1、静电安全工作台:由工作台、防静电桌垫、腕带接头和接地线等组成。
2、防静电桌垫上应有两个以上的腕带接头,一个供操作人员用,一个供技术人员,检验人员用。
3、静电安全工作台上不允许堆放塑料盒、橡皮、纸板、玻璃等易产生静电的杂物、图纸资料应放入防静电文件袋内。
4、防静电腕带:直接接触静电敏感器件的人员必须带防静电腕带,腕带与人体皮肤应有良好接触,腕带系统对地电阻值应1MΩ。
5、防静电容器:生产场所的元件盛料袋、周转箱、PCB上下料架等应具备静电防护作用,不允许使用金属和普通容器,所有容器都必须接地。
6、防静电工作服:进入静电工作区的人员和接触SMD元器件的人员必须穿防静电工作服,特别是在相对湿度小于50%的干燥环境中(如冬季).工作服面料应符合国家有关标准。
7、进入工作区的人员必须穿防静电工作鞋。穿普通鞋的人员应使用导电鞋束、防静电鞋套或脚跟带。  8、生产线上用的传送带和传动轴,应装有防静电接地的电刷和支杆。
9、对传送带表面可使用离子风静电消除器。
10、生产场所使用的组装夹具、检测夹具、焊接工具、各种仪器等,都应设良好的接地线。
11、生产场所入口处应安装防静电测试台,每一个进入生产现场的人员均应进行防静电测试,合格后方能进入现场。
发表于 2009-3-19 10:08 | 显示全部楼层

静电防护操作规范

1 目的
明确各部门对设备、文件、材料等的防静电操作规范。
2 适用范围
本操作规范适用于各个部门。
3 具体操作要求:
3.1 设计部门
3.1.1 产品设计师在研制产品时,应制定一份静电放电控制大纲计划,确保研制产品得到静电放电保护。
3.1.2 在研究设计方案时,应对可能产生的静电放电失效或性能降低的问题进行分析,因此有必要提醒设计人员在电路上采取保护措施,并必需在设计图纸上标注静电敏感器件符号ф,实施重点的防静电控制。
3.2 采购部门
3.2.1 对外购的静电敏感器件要求供应商按静电放电控制要求提供抗静电的保护和静电放电敏感器件的标签。
3.3 品管部
3.3.1外检组根据订货清单对交付的静电敏感器件进行检查时,看是否有保护性包装和产品标志,对不符合要求的产品应不予验收。
3.3.2 对静电敏感器件的检验,应在有静电放电保护情况下进行操作(要求同《 元器件防静电操作规程 》)。
3.3.3 QE负责防静电点检的监督,并对检测不合格的工序报各部门主管及时解决,若解决不当所造成的损失由各部门负责并给予惩罚;并负责防静电黑板报资料的制作出版。
3.3.4 应制定防静电的培训计划,由质管部处提出要求,会同教育部门和工艺部门共同组织实施,以确保所有操作静电敏感器件产品的人员得到必要有培训,并达到熟练的程度。
3.4 人事部
3.4.1 组织员工进行防静电知识的培训并进行考核。
3.5 生管部
3.5.1 负责防静电方面资料的提供、培训。
3.6 设备部
3.6.1 接地线每周检查一次,以确保每个接口端不能有氧化,接地良好;并做好点检记录。
3.6.2 流水线、波峰焊、老化线等基础生产用设备每周检查一次,确保设备不能有漏电,接地良好;并做好点检记录。
3.7 车间
3.7.1 所有静电敏感元器件的操作必需在静电安全工作台上进行,未采用防静电包装的静电敏感元器件不得进入生产现场。对没有防静电包装的元器件,应该在消除静电后再进入静电工作现场。
3.7.2操作现场所有必须使用的不具备防静电功能的工具、夹具、设备仪器,都应放在防静电桌(台)垫上。
3.7.3外来人员进入现场,未采取防静电措施,不得接触元器件。
3.7.4生产现场的各种设备,必须采取防静电措施。
3.7.5在手工焊接时,要采用防静电低压烙铁。
3.7.6敏感器件焊接后要清洗时,不能使用塑料刷子,必须用防静电刷子清洗。
3.7.7员工戴上防静电腕带后,腕带与皮肤要有良好的接触;腕带系统、防静电桌垫、防静电地垫对地电阻值应在1MΩ±10%。每天上班使用时,由本车间技术人员或线长用使用合格的万用表测量,并做好点检记录。
3.7.8 所有用到的带电工具、仪器、仪表等机壳必需良好接地。每星期一上班时,由本车间技术人员或线长用使用合格的万用表测量,并做好点检记录。
3.7.9 没有进行过防静电培训的电装工不得进行含有静电放电敏感器件的装配工作;对于穿合成化纤衣服员工,不要将衣服与静电敏感器件接触。
3.7.10 不允许静电放电敏感器件堆放在一起,器件互相不能接触。已装上敏感器件的线路板不能重叠应分别放入防静电容器内。
3.7.11 进行测试、维修时,在没有配带静电手环的情况下时,应用手接触金属地线(板),以泄放身上的静电,严禁不采取防静电措施的人接触静电敏感器件或电路板。
3.8 仓库
3.8.1 运输带引脚的元件时,通常使用导电泡沫材料。这可以防止元件引脚间出现较高的电势差,对于双列直插式封装的元件,在散装运输过程中常采用静电损耗性管。
  对于线路板组件,当位于静电放电保护区外时,应将其置于静电屏蔽袋或导电搬运箱内进行运输。有的包装袋使用导电材料制成,它可确保所有元件在稳定条件下处于同一电势,同时将偶然跑到袋上的静电荷耗散掉。这种方法不能用于带电池的电路板,对于这种情况,应采用衬里是静电损耗性材料的,而外层是导电材料的包装袋。这种袋子的价格更高,但可对加电和未加电的组件提供极好的保护作用。同样,内部装有固定电路板的导轨的导电箱不能与边缘上有裸露连接器的加电电路板一起使用。
发表于 2009-3-19 10:10 | 显示全部楼层

防止聚烯怪料仓静电 爆燃的安全规定

第一条  聚烯烃装置料仓(以下简称料仓)系指聚烯烃生产过程中用于储存粉料、颗粒料的储仓,如储存聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯粉料、颗粒料等的设施。
第二条  新改扩建装置的料仓设计中,宜设置抽吸微细粉尘的专用设备。新改扩建装置设计料仓进风管及其他金属支撑构件时,应避免出现金属突出物。
第三条  严格遵守工艺纪律和工艺指标,尤其是原料精制、催化剂配置等关键操作,保持聚合装置反应的平稳性。严禁边进料、边出料的操作,严格执行进料、掺合、出料的操作程序。进料和掺合之间应连续进行,中间不应停留过长时间,以免料仓积聚过多挥发气体。
第四条  在开车、切换牌号或造粒不正常而产生不合格料时,应按正常工艺操作进行脱气处理。脱气合格后应及时包装 ,严禁在料仓内长时间存放。
第五条  严格控制低压闪蒸系统、干燥系统、脱气仓等粉体及熔体挥发分处理系统的工艺条件 ,并定期取样检测挥发分。
第六条  为防止爆燃 , 应确保粉体氮气风送系统的气密性, 严格控制系统氧含量不得高于10%( 体积 ) 。当系统氧含量高于10%(体积)时,应及时补充氮气。
第七条  保持造粒系统运行的稳定性。出现带尾巴料或碎屑时,应及时调整和处理,并防止碎屑带入风送系统。出现断刀时,严禁设备继续运行。
第八条  应保证粒料风送系统(或净化风送系统)运行的可靠性。在造粒后的8~10h内,应确保风送系统和料仓内可燃气体含量≤0.5%( 质量 ), 新改扩建装置的通风设计应满足此项要求。
第九条  为防止较大能量的静电放电 , 应严格按有关规范要求完善静电接地系统。严禁在物料处理系统和料仓内出现不接地的孤立导体,并定期检查可能出现导体的设备或部件,如排风过滤器的紧固件、管道或软连接管的紧固件、振动筛的软连接、临时接料的手推车或器具等。料仓内一且发现有金属异物,应尽快取出。若有金属突出物,必须作防静电处理。
第十条  定期检查和清理料仓内粘壁料和块状料。粒料仓的粘壁料厚度应控制在2mm 内,大于4mm 时应及时清理。
第十一条  采用具有防静电功能的高料位报警器。对装有易产生静电放电高料位报警探头的料仓,为防止报警器探头与物料堆面产生放电现象 , 应避免出现高料位报警。物料堆面与报警探头的距离不宜小于0.5m。
第十二条  应及时清理作业场所散落的粉尘,防止粉尘爆炸或燃烧。
第十三条  及时检查料仓排气系统,防止因排气不畅造成脱气效果下降或可燃气聚集。对风机入口、料仓入口、排风管、过滤器、风阀、物料分配阀等部位,应加强监护。应采取有效措施,防止风阀、物料分配阀的误操作。
第十四条  对料仓安全附件(如安全阀、爆破板、防爆门等) 应定期检查和维 护,严禁安全附件超期使用,严禁使用已经变形、开裂、夹料的安全阀、爆破板、爆破门等。
第十五条  料仓在正常生产过程中,应避免雨水等进入料仓或仓壁,以免诱发高能放电。
第十六条  料仓、输送管线的静电接地系统,应每半年进行一次检查和测试,并出具检查测试报告,确保静电接地系统的可靠性。
发表于 2009-3-19 10:12 | 显示全部楼层

防雷防静电设施安全检测部位及检测点确定技术规范

1总则
    为了及时发现和消除防雷安全隐患,规范检测工作的量化操作,确保防雷防静电安全设施的性能有效,依照安全可靠、经济合理、统一管理的原则,特制定本规范。
2 范围
本标准适用于防雷防静电设施安全监督检查和检测。
3 规范性引用文件
   下列文件中的条款通过本标的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 500057-94 2000年版本  建筑物防雷设计规范
GB 50089-98 民用爆破器材工厂设计安全规范
GB 50177-93 氢氧站设计规范
GB 50031-91 乙炔站设计规范
GB 15599-1995 石油与石油设施雷电安全规范
    GB 50156-2002 汽车加油加气站设计与施工规范
    GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范
    GB 50200-94 有线电视系统工程技术规范
    GB 50198-94 民用闭路监视电视系统工程技术规范
GB 50054-95 低压配电设计规范
GB 50303-2002 建筑电气工程质量验收规范
GB/T 2887-2000 电子计算机场地通用规范
GB/T 50314-2000 智能建筑设计规范
QX 2-2000 新一代天气雷达站防雷技术规范
QX.10.1-2000 浪涌保护器 第一部分:性能要求和试验方法
YD 5003-94 电信专用房屋设计规范
HG/T 20675-1990 化工企业静电接地设计规程
4 术语
4.1 建筑物
是指供人们在其中生产、生活或其它活动的房屋或场所。
4.2 构筑物
是指人们不在其中生产、生活的建筑。
4.3 电涌保护器
主要用于限制瞬态过电压和引导泄放电涌电流的器件,它至少有一个非线性元件。
4.4 配电室
非专业生产和经营单位的发电、变电、蓄电和供电设施集中放置的专用和通用建筑物。
4.5 计算机房
计算机系统主要设备放置的地点或计算机设备相对集中场所。
4.6检测点
    指防雷检测中接地电阻测试仪和其它测试设备的接触点或根据防雷设施结构应该确立的检查点。
发表于 2009-3-19 10:14 | 显示全部楼层

5 安全检查检测部位及检测点的确定
5.1 建(构)筑物
5.1.1建(构)筑物避雷带:依据“防雷引下线不应少于两根,并沿建筑物四周均匀或对称布置”,和一类防雷建筑物“其间距不应大于12米”, 二类防雷建筑物“其间距不应大于18米”和 三类防雷建筑物“其间距不应大于25米”的原则,首先将建筑物每个凸角确定为必须检测点,再根据检测点间距增加中间检测点,使其两检测点之间的距离不大于各类建筑引下线的间距。
5.1.2 避雷网按交叉点的数量确定检测点。
5.1.3 建(构)筑物天面的避雷针(杆、塔)、天线、水箱、放散管、通风管、金属构件等,按其个数确定检测点。
5.1.4 建(构)筑物上的金属防护栏、金属管道、太阳能热水器、广告牌、金属门窗、玻璃墙幕的金属框架、防晒棚、装饰物等按照其结构、形状参照一类、二类、三类建筑物防雷引下线间距规定确定检测点。
5.1.5进出和连接建(构)筑物的各类金属管、线、呼吸管、金属通风管、其它长型和变型金属物体,按使用性质和接地要求确定检测点;但每根最少确定二个检测点。
5.1.6 建筑物内附属设施
5.1.6.1 建筑物供电系统:配电室按等电位连接系统的接地点和设备的接地连接点确定检测点、总配箱、区域配电箱、用户配电箱和终端配电设施,按设备规格,依箱(盒)内应该设立接地点的数量确定检测点。
5.1.6.2 电梯系统:电梯机房及机房内配电设施参照计算机房确定检测点;道轨、井道内的等电位连接排按接地点每条确定两个以上检测点;轿箱、召唤器、电梯门、楼层显示器按设备个数确定检测点。
5.1.6.3 管道井、线路井:从入口开始至大楼顶层终端,按每层每井不少于1个检测点确定,两检测点间距大于6m时中间应增加检测点。
5.1.6.4消防、安防、语音、图像、数据系统:相关监控制室、操作室、中继室等和专用配电设施参照计算机房确定检测点;总配线箱、区域配线箱、终端配线箱和电涌保护器等按设备数量确定检测点。
5.1.6.5金属管道、线槽、线桥、线架等:首先确定端头为检测点,再根据设备结构确定中间检测点,消防、给排水、暖气等每根管道不得少于两个检测点,穿线金属管、线(槽、桥、架)等测点间距不得大于6m。
5.1.7构筑物(古塔、水塔、塔吊、锅炉、烟囱、铁塔 、罐储及其它孤立高耸的构筑等):一般按其大小、形状、结构参照二类建筑物防雷标准确定检测点;其附属避雷针按5.1.3确定检测点;水塔上下水管道等电位接地,按进出管道根数确定检测点。配电系统参照5.1.6.1确定检测点。
5.1.8锅炉房
5.1.8.1锅炉房建筑体根据使用能源类型,按照建筑物防雷一、二、三类要求确定检测点。
5.1.8.2烟囱参照5.1.7确定检测点,但高度40m以下每个烟囱不得少于三个,40m以上的不得少于五个;金属烟囱按二个检测点确定。
5.1.8.3锅炉主体、操作台、配电箱按布设情况及设备结构确定检测点。
  
  
  
表5.1-1建筑物天面检测点确定
  
建筑物
防雷类别        测试部位        测点确定
方法依据        测点确定方法        原则
一类        建筑物天面
避雷带与引下线连接处        建筑物引下线距离        首先确定建筑凸角,再确定中间测点。        1.两测点间距不大于12m。
2.检测点均匀布设。
二类                                1.两测点间距不大于18m。
2.检测点均匀布设。
三类                                1.两测点间距不大于25m。
2.检测点均匀布设。
一、二、三类        建筑物天面避雷网        网格布设规格        网格每交叉点确定一个检测点。          
表5.1-2建筑物外附属物测点确定
  
物体所处位置        被测物体        测点确定方法        测试数量
建筑天面        避雷针(杆、塔)、天线、水箱、放散管、通风管、金属构件等。        按物体个数        被测物体各确定一个点。
建筑天面或外侧        金属防护栏、金属管道、太阳能热水器、广告牌、金属门窗、玻璃墙幕的金属框架、防晒棚、装饰物等。        按物体结构和形状        参照一类、二类、三类建筑物防雷引下线间距规定确定检测点。
建筑天面、外侧或地面        进出和连接建(构)筑物的各类金属管、线、呼吸管、金属通风管、其它长型和变型金属物体。        按使用性质和接地要求        每根不能少于两点。
构筑物(独立或附属在建筑物)        古塔、水塔、锅炉、烟囱、铁塔 、罐储(非易燃用)、避雷塔(杆)及其它孤立高耸的金属构件。        按其大小、形状、结构        参照二类建筑物防雷标准确定检测点。
  
5.2 民用供电设施
5.2.1电力室建筑体:通信、广播电视、医疗设备、重要机房、重要场所、化工企业、易燃易爆场所的配电房按一类防雷建筑物确定检测点;大型企业和生产弱电设施产品企业的配电房按二类防雷建筑物确定检测点;中、小型企业和其它的配电房按三类防雷建筑物确定检测点。
5.2.2 配电设备系统:单位高压配电柜、低压总配电柜、分配电柜、供电终端设施以及操作台等,按其配电柜(箱)的个数确定检测点,柜(箱)内的零线排、安全保护地线排、接零、接地点等按设备的连接结构确定检测点。
5.2.3 配电室:总接地、等电位接地排等按设备接地点数量确定检测点;低压避雷器、进出电力室的电缆护套及穿线管接地、直流变压器、直流蓄电箱、传输信号机柜和电涌保护器、交流工作接地、直流工作接地、重复接地,按个数确定检测点。
5.2.4发电室(油机室):发电机、配电箱、避雷器(含电涌保护器)、进出发电室穿线管或电缆金属护套,按个(根)确定检测点。
5.2.5 高、低压变压器:工作接地、安全保护地、避雷器接地等按个确定检测点。
5.3弱电设施
5.3.1 各类弱电设施机房及场所的建筑物:根据技术规定要求,按“5.1建筑物”相关内容进行检测确定检测点。
5.3.2 室外设施:建筑物上的馈线拉杆、避雷杆、旗杆、导航灯穿线管、电涌保护器及其它金属物件等,按个数确定检测点;通信塔按二个测试点确定检测点;线路支架(含吊挂钢交线)、彩灯穿线管、铠装电缆、防护栏,广告牌按二类防雷建筑物确定检测点;各类(卫星、微波、雷达、通信)天线等,按结构、形状确定二个以上检测点。
5.3.3其它电器及电子系统:所在建筑参照5.1.1按不低于二类防雷建筑确定检测点;设备用电部分参照5.2.2确定检测点;机房内布设设施按A级电子信息机房确定检测点。
5.3.4信息系统室内设备:进出线口接地汇流总排,进出线处电缆金属护套接地(或电涌保护器接地)、机柜、走线架、吊挂铁件、前端箱及电涌保护器,各类通信(广播电视、微波、卫星、雷达、)设备及电涌保护器,医疗设备、操作台、手术台、控制台及控制系统电涌保护器、工作接地点、屛蔽接地、汇流排接地、防静电泄流排、空调、监控系统电涌保护器、消防报警系统电涌保护器、金属门窗、机房配电箱及电涌保护器、UPS、应急照明系统电涌保护器、等电位接地排等,各类进出管线、金属竖井、通风管、等电位接地系统等分别按设备结构、形状,依照接地
点的数量确定检测点。信息控制(管理)系统,参照5.3.7确定检测点。
5.3.5 配电室:参照5.2的相关内容确定检测点。
5.3.6 高压氧舱:参照5.4.4.相关内容确定检测点.
5.3.7计算机房及信息系统
5.3.7.1  A级电子信息机房按一类防雷建筑物确定检测点;B、C级电子信息机房按二类防雷建筑物确定检测点;D级电子信息机房按三类防雷建筑物确定检测点;建筑物上的各类天线、广告牌、屋面较大金属物件等参照5.1.3-5.1.4确定检测点。
5.3.7.2 计算机数据处理、交换、集线器等设备,各类电子医疗设备,进出馈线信号避雷器、室内较大金属物件、计算机主机、空调、监控器,按台数确定检测点;各类机柜,操作台,控制台,按结构大小确定检测点。
5.3.7.3 进出机房的各类金属穿线管、暖气管、集线架、架空线路承载钢绞线、光缆承重金属线、总接地线,按5.1.5确定检测点。
5.3.7.4 机房等电位连接网络,按5米间距确定检测点。汇流排、均压环,按接地点确定检测点。
5.3.7.5 配电室:发电机、机房低压总配电柜、专用配电箱、电涌保护器、穿线管、蓄电箱、UPS、工作接地、进出线路穿线管或铠装电缆外皮、总接地,按个确定检测点;柜(箱)内的设备按设备数量确定检测点。
5.4危险化工场地
5.4.1 石油库
5.4.1.1 金属罐、地上或管沟的输油管按接地点确定检测点。
5.4.1.2 金属罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔、法兰盘(过渡电阻)、管线金属件按个(组)数确定检测点。
5.4.1.3 进出和连接人工石油洞的各类金属管、线、呼吸管、金属通风管,按根(组)数首先确定二个检测点;当长度超过50米时增加检测点。
5.4.1.4 装卸油品台:固定设备、法兰盘、计量仪表、鹤管、防静电栓、配电箱、避雷器,分别按组数确定检测点;栈桥、铁轨按每隔12米一个接地点确定检测点。
5.4.1.5 石油库区配电房按一类防雷建筑物确定检测点。
5.4.1.6 石油库区低压配电柜(箱)、安全保护接地、工作接地、避雷器接地、进出穿线金属管与铠装电缆外皮接地,分别按接地点个数确定检测点。
5.4.1.7 石油库区计算机房按一类防雷建筑物确定检测点;网络信号线避雷器接地、电源系统避雷器接地、设备安全保护接地、防静电接地,参照A级电子信息机房设施,分别按接地点个数确定检测点。
表5.4.1 石油库检测点确定
  
场所        被测物体        测点确定原则        测点确定
地面或地沟        金属罐、地上或管沟的输油管。        输油管接地规定        按接地点确定检测点。
金属罐体        阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔、法兰盘、管线金属件。        按规格和结构的个(组)数确定检测点        每个(组)确定一个测检点
跨建筑体内外        进出和连接人工石油洞的各类金属管、线、呼吸管、金属通风管。        使用性质和接地要求确定检测点        每根最少确定二个检测点。
  
装卸油品台        固定设备、法兰盘、计量仪表、鹤管、防静电栓。        按设备个数确定检测点        每设施最少确定一个检测点
        栈桥、铁轨等。        按每隔12米接地一次确定检测点         先确定两端头测试点,再确定中间检测点,两测试点间距不得大于12米。
配电系统        配电箱、安全保护接地、工作接地、避雷器接地、进出穿线金属管与铠装电缆外皮接地等。        按接地点个数确定检测点        分别按接地点个数确定检测点。
计算机系统        机房建筑、各类设备、网络信号线避雷器接地、电源系统避雷器接地、设备安全保护接地、防静电接地。        建筑物按一类防雷建筑物,机房内按A类机房。         建筑物参照表5.1-1确定检测点,设备按个数或规格确定检测点。
5.4.2 汽车加油(气)站
5.4.2.1 建筑物及防晒棚按一类防雷建筑物,分别按个数确定检测点。
5.4.2.2 露天储油罐和建(构)筑物内储油罐按每罐二根引下线确定检测点;地上或管沟的输油
管按每根二个检测点确定;法兰盘分别按组数确定检测点;罐区设避雷塔(杆),按每个二根引下线确定检测点。
5.4.2.3 地埋储油罐按呼吸管(阻火器)、量油孔、法兰盘的个数,分别确定检测点。
5.4.2.4 卸油(气)台防静电栓、加油(气)信息系统穿线管或铠装电缆外皮接地点、加油(气)机、加油(气)枪、加压泵、压缩机、报警器,分别按个数确定检测点。加油(气)管中间有断接的根据断接点情况增加检测点。
5.4.2.5 配电室:配电柜安全保护接地、避雷器接地、消防泵、金属穿线管接地、等电位接地、铠装电缆外皮接地按个(根)数确定检测点。
5.4.3 液化气站、天然气站
5.4.3.1 建筑物及防晒棚,按一类防雷建筑物确定检测点。
5.4.3.2 罐区:贮气罐、残液罐、观察台,分别按二根引下线确定检测点;法兰盘、安全阀、报警装置、分别按组数确定检测点。
5.4.3.3 地上或地沟输气管道、消防管道、分别按每根二个确定检测点;当长度超过50米的增加检测点。
5.4.3.4 泵房:输气泵、计量仪表、机柜、法兰盘、等电位总接地、电源穿线管、配电箱、避雷器、报警装置、金属门窗、金属通风口等分别按组数确定检测点。
5.4.3.5 冲气间:冲气枪、抽残枪、输气管道、法兰盘、电子(台)称、报警装置、穿线管、防静电等电位接地、金属门窗、通风口、分别按组数确定检测点。
5.4.3.6 避雷塔按每个二根引下线确定检测点。
5.4.3.7 卸气台:液相管、气相管、防静电栓、按组数确定检测点;装卸栈桥、输气管道、法兰盘、阀门、铁路轨道、构架、鹤管,分别按接地点确定检测点。
5.4.3.8 配电室:参照5.4.2.5确定检测点。
5.4.4 氢氧站(含乙炔站)
5.4.4.1 建筑物及防晒棚,按一类防雷建筑物确定检测点。
5.4.4.2 罐区:贮气罐、分离(转换)设备、避雷塔、按每罐(个)二根引下线确定检测点;排放管、安全阀、法兰盘、分别按组数确定检测点;架空管、金属构架、分别按接地点确定检测点。
发表于 2009-3-19 10:16 | 显示全部楼层

5.4.4.3 制气(加压)车间:金属构架(件)、各类生产设备、法兰盘、阀门、加压(压缩)机、金属门窗、等电位排、报警器及其它金属柜体等按组数确定检测点。
5.4.4.4 冲气间:冲气咀、法兰盘、阀门、金属门窗、金属构件、防静电总接地、按个数确定检
测点。
5.4.4.5 配电室:参照5.4.2.5确定检测点。
5.4.4.6 各类金属管线,参照5.4.3.3确定检测点。
5.4.5 危险、化工企业
5.4.5.1 建筑物按一类防雷建筑物确定检测点。
5.4.5.2 避雷塔按每个塔体两根引下线确定检测点。
5.4.5.3 爆炸危险环境入口处外侧裸露金属体、防护栏杆、金属门窗、金属支架、静电泄流触摸器,按个确定检测点。
5.4.5.4 生产区:各类固定的金属设备、管线、法兰盘、排放管、安全阀、支架、泵、电机、过滤器、缓和器、金属附件、非金属管段屛蔽、配电箱、避雷器、穿线管或铠装电缆、各类生产消防管道、机柜、等电位排,按个数确定检测点;罐体、塔梯、操作口,每个按两根引下线确定检测点。
5.4.5.5 装卸区:所有设备、管道、法兰盘、构建物金属体、铁轨、防静电端子、栈桥、鹤管、计量仪表、配电箱、避雷器,按个确定检测点;装卸、存放导电地坪,按每12米一根引下线确定检测点。
5.4.5.6 低压总配电:配电柜、配电箱、避雷器、总接地、进出穿线管或铠装电缆,按个确定检测点;独立配电房按一类防雷建筑物确定检测点。
6  新建、改建、扩建项目防雷装置监督检测点的确定
6.1 建筑物主体面积与防雷装置监督检测(验收)点的换算
参照《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94第3.2.4条、第3.3.3条、第3.4.7条的规定,依不同类别的防雷建筑引下线间距的一半为边长,按围拢法围拢面积折合计算检测点。围拢法原理如图所示,具体计算按下式。
L/2
L/2
                                
                                       
                                    
计算公式:
                      n=8s/L2
式中 n——检测点数;
s——建筑物总面积,单位㎡,由设计图纸查得;
L——不同类别防雷建筑物避雷带引下线的间距,单位为m。根据《建筑物防雷设计规范》第3条的有关规定,一、二、三类防雷建筑物的L分别取12m,18m和25m。
例如:某二类防雷建筑的建筑总面积为5000㎡,则:
        n=(8×5000)/(18×18)=123(点)
6.2 建筑物上的附属设施:参照5.1.3-5.1.5确定检测点。
6.3 建筑物内的附属设施:参照5.1.6确定检测点。
6.4 配电系统:参照5.2.2确定检测点。
6.5 建筑物通信、有线电视交接箱、数据系统接线箱、电涌保护器(含按规定应该设计、安装的电涌保护器):按个数确定检测点。
6.6 进出建筑物的管线及等电位接地系统:按5.1.5确定检测点。
6.7 建筑物内外的其它设施:根据用途按第5章节的分类确定检测点。
7 检测内容
7.1 避雷针:材料名称、规格、质量评定、机械强度、导电性能、防腐措施、安装高度、安装位置、连接方式、焊接工艺、针体垂直度。
7.2 避雷带(含避雷网):材料名称、规格、质量评定、机械强度、导电性能、搭接长度、焊接工艺、支撑高度、支撑间距、曲率半径、环路电阻。
7.3 引下线:材料名称、规格、质量评定、机械强度、导电性能、安装位置、固定器件、固定间距、搭接长度、焊接工艺、利用系数。
7.4 人工接地装置:材料名称、规格、质量评定、机械强度、导电性能、安置深度、安装位置、安装形式、焊接工艺、防腐措施、降阻措施、接地电阻。
7.5 自然接地装置:接地材料名称、规格,利用主筋根数,桩柱的利用系数,桩、柱电阻平衡度,土壤电阻率,地下同位含水量,焊接情况,综合电阻。
7.6 天面金属物体,竖井金属器件,各类金属管道,电梯,高低压电器设施保护、重复接地。
7.7 避雷器材:型号,参数,保护级数,安置位置,引下线材料的名称、规格。
7.8 均压环(防侧击雷):材料名称、规格,质量评定,机械强度,导电性能,安置深度、位置,环的间距,敷设方式,连接方式,与竖井的连接,与柱筋的连接。
7.9 防静电设施:材料名称、规格,质量评定,机械强度,导电性能,静电地板电阻率,限流电阻,金属、导体对地绝缘率,接地连接方式,接地材料名称、规格,各接点的过度电阻,防腐措施。
8 没有包括在本规范内的防雷设施检测,按照其他规范要求确定检测点。
发表于 2009-3-29 21:44 | 显示全部楼层
东西不错,多学习
发表于 2009-4-24 16:12 | 显示全部楼层
正在找这个,要好好学习学习~~~~
发表于 2009-4-29 10:09 | 显示全部楼层
多谢楼主分享.
发表于 2009-8-13 22:24 | 显示全部楼层
看看
发表于 2009-8-15 14:38 | 显示全部楼层
学学,想进步就得,一步一步的学
发表于 2009-8-25 23:28 | 显示全部楼层
看看学习
发表于 2009-10-5 19:54 | 显示全部楼层
看看如何
发表于 2009-10-6 15:52 | 显示全部楼层

支持

虽然字体很小


但是还要支持
发表于 2009-10-7 14:29 | 显示全部楼层
看看好不好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安全文化网 ( 京ICP备05066184号|京公网安备110105001185号  

GMT+8, 2018-4-19 21:44

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表