电梯故障应急预案

已有 1403 次阅读2007-2-21 15:58

 

 

 

 

电梯故障应急预案

 

 

 

 

 

 

 

 

编写:

审核:

批准:

日期:

 

 

 

 

 

电梯故障应急预案

 

一)         当电梯发生故障,由服务总台首先通知工程部负责人及维修人员,工程部维修人员或救援人员可根据不同情况,设法先行释放被困乘客。
(二)电梯困人的救援程序:
1
救援人员可通过对讲机,或手机喊话与被困乘客取得联系,务必请乘客保持镇静,耐心等待救援,被困乘客不可将身体任何部位伸出轿厢外。如果轿厢门处在半开闭状态,救援人员应设法将轿厢门完全关闭,以防不测。
2
准确判断轿厢位置,做好援救准备。
应根据楼层指示灯、PC显示、选层器横杆或打开门判断轿厢所在位置,然后设法援救乘客。
(三)救援步骤:
3
轿厢停于接近电梯口的位置时的援救步骤:
关闭机房电源开关;
用专门锁匙开启外门;
在轿厢顶用人力慢慢开启轿门;
协助乘客离开轿厢;
重新关好厢门。
2
、轿厢远离电梯口时的援救步骤: 
进入机房,关闭该故障位置的电源开关;
拆除电机尾轴端盖,按上旋柄座及旋柄;
救援人员用力把住旋柄,另一救援人员手持制动释放杆,轻轻撬开制动,注意观察平面标志,使轿厢逐步移动最接近厢门(0.5M)为止;
当确认刹车制动无误时,放开盘车手轮,然后按三、1中所列方法救援。
3
遇到其它复杂情况时,应请电梯公司帮助救援。
4
援救结束时,电梯管理人员须填写援救记录并存档,以积累救援经验。
(四)异常情况的应急处置:
电梯发生异常情况,乘客须冷静,保持清醒头脑,以便寻求较为安全的解决方案。
4
发生火灾时的处置办法:
当楼层发生火灾时,相关人员应立即设法按动消防开关,使电梯进入消防运行状态;电梯运行到基站后,疏导乘客迅速离开轿厢,并用电话通知工程部,同时拨打电话119、中控室。
井道或轿厢内灭火时,应立即停梯并疏导乘客离开,切断电源后用干粉灭火器或1211灭火器灭火;并用电话通知工程部;同时拨打119电话报警,以便保证人员及财产安全。
5
电梯遭到水浸时的处置办法:
坑道遭水浸时,应将电梯停于二层以上;
楼层发生水淹时,应将电梯停于水淹的上一层,然后断开电源总开关并立即组织人员堵水源,水源堵住后进行除湿处理,如热风吹干等。
最后,用摇表测试绝缘电阻,当达到标准后,即可试梯。试梯正常后,方可投入正常使用。

 